Greyglass Опубліковано: 15 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2009 Greyglass, Вы случайно не холодильники проэктируете Нет. :D Не проектирую холодильники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sawa Опубліковано: 18 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2009 Уважаемые, необходима ваша помощь. Есть 4 варианта пирога стен, нужно расчитать где окажется точка росы. 1) Керпич. обл. пустот. 12см + ЭППС 10см + керпич черн. полн.24см К=4,033 2) Керпич. обл. пустот. 12см + ЭППС 10см + керпич черн. пуст.24см К=4,23 3) Керпич. обл. пустот. 12см + ЭППС 5см + керпич черн. пуст.24см К=2,566 4) Керпич. обл. пустот. 12см + ЭППС 8см + керпич черн.полн.24см К=3,366 Какой из вариантов лучше? Возможно ли опирание пустотных плит при такой констр. стены между 1м и 2м этажами дом в 2 этажа. Если есть понятная софтина для расчета точки росы буду признателен. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 18 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2009 Сава (Саша?) Точка росы во всех 4х случаях будет в утеплителе или в стене. Обязателен воздушный зазор между утеплителем и облицовкой Скачайте пробную версию ТЕСЕ, она вполне доступна для освоения Егорыч, ПСБС-15 утеплять наружные стены не советую, минимум 25-м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sawa Опубліковано: 18 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2009 Сава (Саша?) Точка росы во всех 4х случаях будет в утеплителе или в стене. Обязателен воздушный зазор между утеплителем и облицовкой Скачайте пробную версию ТЕСЕ, она вполне доступна для освоения Егорыч, ПСБС-15 утеплять наружные стены не советую, минимум 25-м Саша. Прогу скачал, мучаю. Объясните плиз в кратце, понятным языком что показывает этот показатель конденсация влаги внутри огр. конструкции? ИМХО влага присутствует в любой конструкции. Какие нормы? Сколько см. должен быть воздушный зазор? Благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 18 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2009 Это и показывает. Влага присутствует в виде пара , то есть газа. Конденсация - выпадение росы, воды, жидкост и короче. Там вы задаете температуру снаружи и внутри для расчетов, вернее там стандартные варианты есть но можно менять. И относительную влажность С воздушным зазором - поиграйтесь, насколько я помню 1-2 см уже спасало. Хотя вы задумали ЭППС - это очень неплохой пароизолятор В ТЕСЕ в таблицах ЭППС нет, то что есть - ПСБС. Как-то не думали разработчики программы что ЭППС будут стены утеплять люди ЭППС надо добавлять самостоятельно. Единицы паропроницаемости котрые обычно дают в характеристиках материала надо пересчитывать в те которые приняты в ТЕСЕ. У меня к сожалению срок действия пробной версии закончился, а так бы дал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sawa Опубліковано: 18 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2009 ToXamGelo Я извеняюсь. Еще вопросик. Зона конд. влаги на графике обозначся красной штриховкой. Скажите плз где она в оптимале должна быть за стеной, или в какомто из слоев пирога стены. Еще раз спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 18 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2009 ToXamGelo Я извеняюсь. Еще вопросик. Зона конд. влаги на графике обозначся красной штриховкой. Скажите плз где она в оптимале должна быть за стеной, или в какомто из слоев пирога стены. Еще раз спасибо. В идеале быть не должно или в утеплителе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 18 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2009 В идеале - линии не должны пересекаться и зоны красной штриховки быть не должно. В утеплителе допустимо если это не минвата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...