Реле напряжения и контроля фаз ELKO HRN-43

trzx

Рекомендовані повідомлення

Подскажите как правильно подключить реле напряжения и контроля фаз HRN-43 совместно с магнитным пускателем. Интересует что подавать на входы А1 и А2 и с каких контактов управлять магнитным пускателем.:beer:

hrn-43.jpg.b34754911cd164a72df0da72f684934e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите как правильно подключить реле напряжения и контроля фаз HRN-43 совместно с магнитным пускателем. Интересует что подавать на входы А1 и А2 и с каких контактов управлять магнитным пускателем.:beer:

A1-A2 - это независимое питание реле. Можно подать с любых двух фаз, с фазы-ноля или от аккумулятора 24 В. Это для надежности - чтобы реле продолжало работать при любых проблемах сети.

 

Пускатель нужно подключать, судя по схеме и диаграммам, через контакты 15-18.

HRN-43.thumb.jpg.c92ae4db9b13262360eb5cb0b073389f.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

A1-A2 - это независимое питание реле. Можно подать с любых двух фаз, с фазы-ноля или от аккумулятора 24 В. Это для надежности - чтобы реле продолжало работать при любых проблемах сети.

 

Пускатель нужно подключать, судя по схеме и диаграммам, через контакты 15-18.

 

А что пускатель сработает при замыкании сухих контактов (15-18) или через них нужно также коммутировать 220 для сработки пускателя (как на схеме)?

554132915_.jpg.d7bf9c69c8afa475aed1410334f880fa.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

через них нужно коммутировать питание для сработки пускателя. У вас 220В я думаю (зависит от пускателя). Используется любая фаза
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

через них нужно коммутировать питание для сработки пускателя. У вас 220В я думаю (зависит от пускателя). Используется любая фаза

 

Спасибо, как я понял моя схема правильная.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ага, только я бы поставил еще индикатор присутствия фаз, в одном ДИН- модуле. Красотища будет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ага, только я бы поставил еще индикатор присутствия фаз, в одном ДИН- модуле. Красотища будет.

 

Уже стоит такой:

Digitop.jpg.c9c332e1c98db4b9bfe6515588fddd02.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

супер. будет прям космический корабль))))

 

Еще бы интересно поставить частотомер. Существуют ли такие на 3 фазы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще бы интересно поставить частотомер. Существуют ли такие на 3 фазы?
Вряд ли это нужно - падение частоты на 1 Гц - ЧП для энергосистемы страны :o

В то же время большинство оборудования прилично себя чувствует и при 60 Гц (по опыту использования американских генераторов).

 

Куда коварнее искаженная синусоида и прочие помехи в сети, но здесь уже без осциллографа не обойтись...

  • Лайк 1