В додаток до попередніх фото.

Монтаж каналізації, на етапі фундаменту, був мною зроблений, разом з замовником 16 років назад.

Будинок на схилі, і тому для перевірки, безкоштовно, для спокою, була проведена відеоінспекція каналізації.

Все успішно.

Ставлю собі +:)

20210601_121623.thumb.jpg.31618a97f2209af1c744366367cad8fd.jpg

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Был еще вопрос :

Что будет с медью, если ее замуровать в ЦПР голышом, без изоляции ?

Так делают ?

 

Роблять. Для міді є спеціальні електротехнічні лаки, якими покривають трансформатори, соленоїди, іншу електротехніку та електроніку.

Я не наполягаю використовувати саме такий лак, просто даю наводку для роздумів. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За допомогою "Вумної кришечки":), Ви можете помити, просушити і т.д., навіть ні до чого не торкаючись.

Для цього є пульт.

20210610_140321.thumb.jpg.7cac6f03ec57b23fd0ba18142e428357.jpg

20210610_140330.thumb.jpg.a4361bb8e735c8a709ef4d4585e147be.jpg

20210610_140358.thumb.jpg.0af9b4ad5c08aa801e74d26dbf0d2a0a.jpg

IMG_9636.JPG.9d2d101fab2f580c29355fbac7c699b3.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Один из вариантов подключения комбинированного бойлера "Дражице", от электрического котла "Протерм".

Естественно, что запорная,предохранительная и сливная арматура находится рядом в "аля" котельне.

Провод на датчик электрик забыл. Не по феншую:(

20200925_163939.thumb.jpg.98778c3266a29b229edec0fa6d02e606.jpg

20200925_153017.thumb.jpg.535234811aa83a1244a4a01068db0355.jpg

20200925_153029.thumb.jpg.127c585323bc22b2fce26b4695d35b77.jpg

20200925_153039.thumb.jpg.e0639bcccf55f331c8116ebbf379d5cd.jpg

20200925_152846.thumb.jpg.e033aa4171e3b83b573d25bd988be878.jpg

20200925_152827.thumb.jpg.9f6f32fd4de284527000153c5d0134fb.jpg

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Літо.

А Вам необхідно знайти труби, зроблені невідомо ким, і намалювати схему системи опалення квартири.

Нехитрі девайси, трохи кмітливості, не дуже багато часу і проблему можна вирішити.

FLIR10578.jpg

FLIR10579.jpg

FLIR10614.jpg

FLIR10615.jpg

FLIR10620.jpg

FLIR10621.jpg

FLIR10626.jpg

FLIR10627.jpg

FLIR10630.jpg

FLIR10631.jpg

  • Лайк 7
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як це було раніше, коли забували за воду і каналізацію.

Різали, довбали і копали.

P7180011и.JPG

P7180001и.JPG

P7200019.JPG

Змінено користувачем B.S.V.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

І як це робиться зараз.

1. Пробурюється плита.

2. Буром виймається грунт.

3.Зі сторони фундамента, розкопується до потрібної глибини яма.

4. Пробурюється отвір.

5. Робиться закладна, в яку прокладається труба, про яку забули.

Скоріше, дешевше і з меншими зусиллями.

 

20210625_161302.jpg

20210625_122945.jpg

20210625_122950.jpg

20210625_125551.jpg

20210625_125610.jpg

20210625_125638.jpg

20210625_160739.jpg

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 тижнів потому...

Вам, на этапе фундамента, канализацию делали общестроители ?

Вы уверенны, что все сделано правильно?

Для устранения возможных проблем в будущем, Вам придеться: вынести мебель разбить уложенную плитку или снять паркет, раздолбать стяжку, где, как правило, уже лежит телый пол, раздолбать плиту, чтобы добраться до проблемного участка, заменить его, восстановить плиту, теплый пол, стяжку, финишное покрытие, занести и расставить всю мебель.

В связи с участившимися просьбами помочь, найти, исправить, решить проблемы, было решено слегка расширить список предоставляемых услуг.

Для устранения сомнений и принятия решений, Вы можете приобрести счастливый билет!

Всего за 70 у.е., без учета транспортных расходов, с помощью промышленного бороскопа и Вашего покорного слуги, предлагаю Вам совершить увлекательное путешествие по лабиринту Вашей водоотводящей системы.

Вам предоставится возможность самому, а также благодаря фото и видеофиксации, насладиться созерцанием строительного мусора, засохшей шпаклевки, других инородных предметов и «подарков», «занырнуть» в контруклоны канализации, приводящие к большим проблемам в процессе эксплуатации.

Также, в качестве приятного бонуса, к видео и фотоматериалам, Вы получаете рекомендации и советы практика, а не видеооператора.

Количество счастливых билетов ограничено, так как монтаж и показ «видосиков», не является основным источником обеспечения пропитания нашего коллектива.

 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.jpg

10.jpg

  • Лайк 9
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из вариантов «По быстрому».

Имеем открытые стояки водопровода и канализации.

Техзадача: повесить и обвязать бойлер, сделать монтаж водопровода и канализации, чтобы отделочники к данному узлу не прикасались.

Технические решения, с использованием крепежной техники Валравен.

Поэтапно, для нуждающихся.

20210714_164945.jpg

20210714_165504.jpg

20210714_170834.jpg

20210714_172224.jpg

20210720_104207.jpg

20210720_104224.jpg

20210720_104229.jpg

20210720_104239.jpg

20210720_104244.jpg

20210720_104254.jpg

20210720_104330.jpg

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не смог разобраться - та часть где носик  клапана бойлера входит в трубу, она безнапорная?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

51 минуту назад, Vikctor сказал:

не смог разобраться - та часть где носик  клапана бойлера входит в трубу, она безнапорная?

У предохранительных клапанов безопасности "Дражице", на сливе, при спиливании "пиптыка", стандартная резьба 3/8*. Можно использовать:1. цанга крана 3/8* и медную 10 трубку;2. Футорка ВРхНР 3/8*х1/2* и дальше "по вкусу"

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, serges сказал:

Как теперь отделывать боковые стороны?

С криками штукатуров и кафельшиков": " сантехники - рукожопы"! 

Или как там, по классике? :)

  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

43 минуты назад, Dendnepr сказал:

С криками штукатуров и кафельшиков": " сантехники - рукожопы"! 

Или как там, по классике? :)

Про классике так:

- Кто тебе дом строил? Здорово получилось...
- Да -дорасы!
- ??
- Нанял рабочих залить фундамент. Выкопали, залили, ушли. Нанял каменщиков, те пришли спрашивают: Какие -дорасы фундамент заливали? Стены выложили, ушли. Нанял штукатуров, те тоже - что за -дорасы кладку делали? Ну, и так далее. Вот и получается, что дом строили одни -дорасы...😂

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничо, в процессе ремонта эта неприкасаемая красота засрется наглухо толстым слоем отделочной пыли - и в мире наступит равновесие...

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 12.08.2021 в 09:44, murava сказал:

Ничо, в процессе ремонта эта неприкасаемая красота засрется наглухо толстым слоем отделочной пыли - и в мире наступит равновесие...

Отмоют.

На другом стояке.

Содержание то-же, места меньше, бойлер в другом месте.

20210720_114916.jpg

20210720_114920.jpg

20210720_115006.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Квартира  з відсутністю гарячого водопостачання.

Передбачається водоочищення, розташоване в пральні.

Два електричних водонагрівача, будуть забезпечувати гарячою водою два санвузли і кухню.

Розводка водопостачання- колекторна.

P4160099.JPG

P4160100.JPG

P4160103.JPG

P4160069.JPG

P4160073.JPG

P4160075.JPG

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Останнє фото - що це?

Знизу вгору йдуть 2 труби - гаряча і холодна. Входять у якийсь чорний блок. Що це за блок?

І з нього вгору виходить труба - чому вона в синій та червоній ізоляції? Це щось означає?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, Ihor Chumak сказал:

Останнє фото - що це?

Знизу вгору йдуть 2 труби - гаряча і холодна. Входять у якийсь чорний блок. Що це за блок?

І з нього вгору виходить труба - чому вона в синій та червоній ізоляції? Це щось означає?

Звичайний змішувач скритого монтажа на 2 зони.Нагору і наліво йде вже змішана вода. Так часто позначаємо також і рециркуляцію ГВП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Ну вот как не материться.

Извращаемся, сводим два счетчика в один узел.

Отдельные полнопроходные краны с 25 трубой на каждый санузел.

Вроде аргументированно все объясняешь.

Тут приходишь, а водоочистка обвязана 25 полипропиленовой трубой.

20210826_153937.jpg

20210913_143039.jpg

20210913_143050.jpg

  • Лайк 2
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, murava сказал:

У тебя лампа неправильно висит, не делай трагедії из труб

Не у меня, а у халтурщиков.

Наше, все, что справа.

Неужели ты думаешь, что я бы смог сделать так свою работу.

И тем более полипропиленом.

Змінено користувачем B.S.V.
  • Лайк 1
Посилання на коментар