Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Сантехмонтаж в картинках

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

К посту 5047.

Небольшой домик, все в теплых полах, напрямую, без смесительного узла.

Дополнительные трудности возникли, из за того, что обрезали кабель, питающий электрокотел, оставив 30 см.

.

 

А куда подключать сервопривод эл. котла (к каким клеммам на плате)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А куда подключать сервопривод эл. котла (к каким клеммам на плате)?

Біленька фішечка, нижче зеленої з перемичкою.

viber_image_2020-11-27_12-37-36.thumb.jpg.947e92c64638b55e4740570f71b7028f.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Біленька фішечка, нижче зеленої з перемичкою.

 

Чи є різниця куди який провід підключати? Якщо є, то який куда ? По фото зліва "N"-нуль, 1 та 2-???(фаза?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поупражнялся в обвязке микротопочной размером с холодильник side-by-side :)

На косвеннике "блин" из обвязки с рециркуляцией ГВС и термосмесительным клапаном.

Плюс сюда ещё впихнется "кабинет" от Экософта.

IMG_20201203_231101.thumb.jpg.eaae37912a3aec2b5bafe3fbc84fc904.jpg

IMG_20201203_231119.thumb.jpg.f8c794558776498c65a5bac1b3dacd73.jpg

IMG_20201203_231142.thumb.jpg.61d0b5c6e5450b433092e09c2b1cee8e.jpg

IMG_20201203_231243.thumb.jpg.3fc4d8caef346edede01b3ece94a25be.jpg

IMG_20201203_231000.thumb.jpg.0263a308b285b92d8de7373177df61ee.jpg

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продолжение к посту о каркаснике.

Когда все красиво сделал, с чувством выполненного долга запускаешь ГВС и тут.. Почему то льется вода из розеток. Западло в виде отделочников не спит. Даже контрольный сделали. Вот так до часу ночи и прозанимался.

IMG_20201203_130904.thumb.jpg.e2319eb474bd59113385cf0780882a43.jpg

IMG_20201203_132324.thumb.jpg.1ffb7e0dfeeb7b4138bd4a7b99dfe617.jpg

IMG_20201203_132257.thumb.jpg.14a5e1b566cd985bee6caca3872da057.jpg

IMG_20201204_105121.thumb.jpg.b17c70e161facffb7b53ad26619ff212.jpg

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...На косвеннике "блин" из обвязки с рециркуляцией ГВС и термосмесительным клапаном....

 

Красивые сборки угловые. А кто производитель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Красивые сборки угловые. А кто производитель?

Какие сборки? В смысле колени резьба-пайка? Если они, то Viega.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ширина тумбочки 45 см.

Проблему добавили мебельщики, поставившие перемычку в задней стенке и "укравшие 8 см. глубины и 12 см. высоты.

Спасло, что монтаж был сделан нами и выводы были в нужных местах.

ГВС кухонного смесителя может осуществляться из общего водопровода, от бойлера, находящегося в санузле и проточного нагревателя.

Пришлось повозиться, но упаковал все компактно.

viber_image_2020-11-30_22-21-14.thumb.jpg.997f2012f66e2ea3ca8c1e17d13a97dc.jpg

viber_image_2020-11-30_22-21-15.thumb.jpg.2f7dd10a7f75e146e96694365742f091.jpg

viber_image_2020-11-30_22-21-16.thumb.jpg.4993d54b8a3f69cea8fbfc6c9e31b418.jpg

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...а что это за приблуда на бочке,-ноухау:(

п.с. соединитель с каналии я обычно удаляю,-зачем лишнее соединение

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...а что это за приблуда на бочке,-ноухау:(

Я не знаю, чей это осмос.

Такой бачок привезли.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...а что это за приблуда на бочке,-ноухау:(

п.с. соединитель с каналии я обычно удаляю,-зачем лишнее соединение

 

Там постоянно подтекает краник на баке, если использовать родную резиновую прокладку. Я мотал фумленту прямо на бак, резинку выкинул.

В коротыше на трубке концентрата до муфты спрятан ограничитель расхода, удалять нужно аккуратно, чтобы ничего не выкинуть. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

"Конвеерные" квартиры на Варшавском.

Все по стандарту минимализма.

"Привязываемся" к входящим трубам, отсечные краны стоят в общем шкафу.

Уровень стяжки такой, что подводящую канализацию можно сделать в полу.

Стояк канализации, правда, приходиться перепаковывать.

Квартира №1

Монтаж.

IMG_0709.thumb.JPG.1ad4ddb86693b5aa694163234345da66.JPG

IMG_0711.thumb.JPG.8d0a3b3b4f4e0ac4464f61c80ad1ac2a.JPG

IMG_0730.thumb.JPG.d4d43167eee50f3927bdbf1059b52961.JPG

IMG_0732.thumb.JPG.13ef78dac35f6bf16feccd4214825eff.JPG

IMG_0714.thumb.JPG.875e2bfc4bb1536d16ce67b2716983bf.JPG

IMG_0716.thumb.JPG.6a1d6b6b156e71e2f77fdc8b94f1f20c.JPG

IMG_0719.thumb.JPG.3f26bdf2d933fa00f45256ca9659b015.JPG

IMG_0724.thumb.JPG.278d19351c7741474da5e4efde8be5fe.JPG

IMG_0728.thumb.JPG.dbbf8c16b47c9271bb9a071a09c84ff6.JPG

IMG_0736.thumb.JPG.fd6deb46c8694f027417c8e53d341084.JPG

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей, просьба показать, как вы заводите в канализацию трубочку слива с бойлера (белую). Вроде вижу, что уходит в серую трубу, но там же какой то переходник должен быть. И нет опасности попадания гадости оттуда в бойлер (по идее, через перепускной там нет возможности забраться, но все таки)?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уходит в серую трубу, но там же какой то переходник должен быть. И нет опасности попадания гадости оттуда в бойлер (по идее, через перепускной там нет возможности забраться, но все таки)?

Лень искать.

По сути.

В верхнюю точку канализации, ставиться заглушка, в заглушку, муфта или уголок НР, в зависимости от конфигурации, с обратной стороны можно контргайку.

Если есть техническая возможность, организация сифона из подводящей трубы.

Классический разрыв струи не организован.

Но я слабо верю в бактерии, ползущие противотоком, прогрызающие латунные детали, с одним желанием убить Вас.

Кто видел стояки водоснабжения и бойлер, после года использования, знают, что там все гораздо ужастней.

Пользуйтесь осмосом и всем здоровья.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Квартира № 2

Схема выполнения работ та же.

Трубопроводы ТЕСЕ.

Канализация Остендорф.

С "конвеера" выбился умывальник, так как отсутствовала стена.

Выводы были смонтированы позже (на последних фото)

IMG_0737.thumb.JPG.dbfaf5308c0091adcc39e00102b5c399.JPG

IMG_0739.thumb.JPG.0f78e403af905fa2d2a5b9a5d2df3acd.JPG

IMG_0741.thumb.JPG.46ccf47174d758e9174055b87dddfb1e.JPG

IMG_0742.thumb.JPG.e751c63a0e174b1f1174b550d14a702c.JPG

IMG_0744.thumb.JPG.37fffb2c63e8b1cf01752cc17e376260.JPG

IMG_0746.thumb.JPG.6e1c1668cb9666b200bd156c7209aea7.JPG

IMG_0748.thumb.JPG.ea63f8290aee9b1b4edc56316376024c.JPG

IMG_0749.thumb.JPG.de9027d3d7ee193adf3956fbce22a77e.JPG

IMG_0751.thumb.JPG.7bbd86e9e73cf93896ee9efc402d7ab7.JPG

IMG_0753.thumb.JPG.bbe424ab7f32f68fbfb4ce90ac45c9d9.JPG

IMG_1383.thumb.JPG.3f429ad51cca5ce17d2d78a00f98ebfc.JPG

IMG_1386.thumb.JPG.a2d25ff559594dffd70a945b94c364b6.JPG

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нічого собі Ви на Варшавському розвернулись:lol::good:

Ці чотири квартири, з конвеєра,зроблені за неділю, давно закінчені.

Тому і показую вже з установкою.

А так, що "розвернулися", сказати не можна.

Біля десятка квартир зробили, але на тих масштабах, це пил.

Там достатньо тих, хто зробить дешевше.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ці чотири квартири, з конвеєра,зроблені за неділю, давно закінчені..

А скільки ж часу йде на 1 квартиру ? Чи як розуміти "з конвеєра" ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А скільки ж часу йде на 1 квартиру ? Чи як розуміти "з конвеєра" ?

1 день: розмітка, перепаковка стояка канализації, штробовка, прокладка каналізації, демонтаж і монтаж радіаторів, перенос важкого обладнання на другу квартиру.

2 день: монтаж водопостачання на 1 квартирі, розмітка, перепаковка стояка канализації, штробовка, прокладка каналізації, демонтаж і монтаж радіаторів, перенос важкого обладнання на 3 квартиру. Підготовка взаєморозрахунків по фактично витраченим матеріалам і фактично виконаним роботам по 1 квартирі.

І т.д.

Калькулятор можна не включати:). Вигідно, але важко.

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Последняя, четвертая, с этого конвеера.

Так как сын с "командой" уехали на другой объект, эту работу выполнял с коллегой Евгением yoojin, и 1000-гривневым уборщиком.

Работы аналогичные, но тут стекло между комнатой и лоджией решили не убирать, поэтому пришлось "приводить" в норму (то есть перемонтировать), радиатор на ножках. Ну и добавить 200-й на лоджии.

20200624_103308.thumb.jpg.0bf8a8f84e73ef60aff505a38fc0ebfa.jpg

P6250071.thumb.JPG.519d6ff49d78cbf1ea224c78fbfb15af.JPG

P6250073.thumb.JPG.1365574a2e612a5b68a7ee38eda20ca1.JPG

P6250074.thumb.JPG.a2813722e2465f20e752003167efe187.JPG

P6250077.thumb.JPG.5981c64f7f1a0291d556c01d5bb1630c.JPG

P6250079.thumb.JPG.b448fe57c2f63d9a44ea1077d20fd288.JPG

P6250080.thumb.JPG.ba2e1b7187568b3496992c1135d90880.JPG

P6250088.thumb.JPG.264cb7a4fe3d19cb94acdbf9cb0bc755.JPG

P6250091.thumb.JPG.f10c8a8e366ba5dfd632f3c97cbe4928.JPG

P6250094.thumb.JPG.3f8abaff549c7c1d5b25f39b161b43a0.JPG

P6250095.thumb.JPG.59342e0f47ffdf10ed8b307a0accfce4.JPG

P6250097.thumb.JPG.2418e1c117fd220e8aa59e1e89fcc4d2.JPG

P6250099.thumb.JPG.9cc72856a502f42db1318d8e8844c120.JPG

P6250102.thumb.JPG.464338e61f26fe2ef328916126c02099.JPG

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...