StNick Опубліковано: 19 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2016 100 одним листом, тогда еще и щели надо задуть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Построили барбекю. Осуществляем монтаж ОВК. Процесс и окончательный результат. Естественно, что необходим слив системы на зиму. Всех прошу не забывать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Естественно, что необходим слив системы на зиму. Всех прошу не забывать. По недавно законченному объекту. Несколько дней назад, на фото заметил, что кто-то ( не мы) открыл все краны идущие на улицу. Срочно поехал, вода в трубах замерзла. Еле выдул. Закрыл кран, снял барашек и немного поругался. Но об бъекте, как нибудь позже. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Ну и немного из режима онлайн. Установка автоматики теплого пола. Монтаж поочередной работы електокотла, с использованием ночного тарифа по таймеру, и газового Экотека. Питание пришлось брать с розетки напрямую. Время окончания работы, на последнем фото таймера. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Монтируем немного теплого пола. А какую трубу для ТП использовали ? Отопление на этом объекте только теплыми полами ? Показалось, что весь второй этаж в теплых полах и не видно радиаторов (мест для них)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 22 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 А какую трубу для ТП использовали ? Отопление на этом объекте только теплыми полами ? Показалось, что весь второй этаж в теплых полах и не видно радиаторов (мест для них)... там где "немно"-Рехау. есть штук 5 радиаторов и четыре внутриполных конвектора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 22 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 там где "немно"-Рехау. есть штук 5 радиаторов и четыре внутриполных конвектора. Видать не заметил (или не попали в кадр на фото). Не могу понять скрытого смысла 10см пенопласта на втором этаже... Как по мне, теплый воздух подымается вверх... Мне почему-то казалось, что есть логика в таком слое на первом этаже + теплый пол, а пол на втором этаже и так не будет холодным, да еще и с теплым полом... Или это наоборот, что бы тепло от теплого пола не грело потолок на первом Как по мне, зашить второй этаж 10см пенопластом, это как минимум просто выкинуть денег... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 22 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 100 мм ЭППСа только на первом этаже. На втором 30 или 50, уже не помню, и то только в санузле где ТП. Добавлено через 2 минуты Видать не заметил (или не попали в кадр на фото). В посте 3694. Естественно, на фото не все 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 23 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2016 Монтаж поочередной работы електокотла, с использованием ночного тарифа по таймеру, и газового Экотека. Схема без гидрострелки именно потому, что совместная работа котлов не предполагается? Если пришлось бы монтировать только один из котлов с перспективой присоединения второго в будущем, то какие закладные в трубопроводах использовали бы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Схема без гидрострелки именно потому, что совместная работа котлов не предполагается? Если пришлось бы монтировать только один из котлов с перспективой присоединения второго в будущем, то какие закладные в трубопроводах использовали бы? 1.Магическое слово-"гидрострелка":). Лепят ее куда нужно и не нужно. У форумских сантехников это слово обозначает: 1.закрытая группа в соцсетях, 2.совместные посиделки, для общения, и просто отдохнуть, и только 3- ее истинное назначение. 2.Обычно, после фильтра ставлю 2 тройника с отсечными кранами. На указанных фото, котел установили через несколько лет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Ну и немного из режима онлайн. Установка автоматики теплого пола. Монтаж поочередной работы електокотла, с использованием ночного тарифа по таймеру, и газового Экотека. Питание пришлось брать с розетки напрямую. Время окончания работы, на последнем фото таймера. Вот бы в образовательных целях прочитать расшифровку, что есть что, на первых фото и для чего установлено.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Схема без гидрострелки именно потому, что совместная работа котлов не предполагается? Рискну предположить что там для этих целей установлен перепускной под электрокотлом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Рискну предположить что там для этих целей установлен перепускной под электрокотлом. Я его тоже увидел, но так как не понимаю его назначение в этом месте, и не желаю выглядеть совсем уж глупо, решил промолчать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Вот бы в образовательных целях прочитать расшифровку, что есть что, на первых фото и для чего установлено.. Сервопривода коллектора теплого пола по команде комнатных контролеров,открывают, закрывают отдельные контура ТП.Управление осуществляется через клемную коробку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Я его тоже увидел, но так как не понимаю его назначение в этом месте, и не желаю выглядеть совсем уж глупо, решил промолчать... Если я правильно разглядел, на подаче каждого котла стоят ОК. Сергей писал, что котлы работают поочередно. Если снижается расход на потребителях, то у любого из котловых насосов расход остается без изменений. Но это мои догадки, лучше спросить у Сергея, как оно на самом деле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Я его тоже увидел, но так как не понимаю его назначение в этом месте, и не желаю выглядеть совсем уж глупо, решил промолчать... Так как у електрокотла отсутствует свой байпас, то насосу котла, при закрытии термоголовки ТП или всех сервоприводов, а также всех термоголовок радиаторов, некуда будет создавать напор. Поэтому и ставить перепускной клапан. Как видите, на газовом он отсутствует, так как предусмотрен в конструкции котла. Для необязательной установки перепускного клапана, достаточно одного открытого радиатора без термоголовки. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поэтому и ставить перепускной клапан. А не подскажете его номенклатурный номер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 А не подскажете его номенклатурный номер? Рискну предположить Afriso 42384 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 25 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 В продолжение поста 3709. "Встретил дизайнера..... его" Переделываем водораспределительный узел и гигиенический душ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 25 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 Чуть позже, устанавливаем сантехнику. Гигиенический душ удобной конструкции, все в одном корпусе:смеситель, выход и держатель. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 25 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 Гигиенический душ удобной конструкции, все в одном корпусе:смеситель, выход и держатель. Подскажите производителя, пожалуйста. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 25 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 Поднял спецификацию. Какой-то CristinaCristina_гигиенический_душ.pdf 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 25 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 Вот я шлема. Сначала спросил а потом вспомнил, что смеситель у меня уже замурован, нужен только шланг с лейкой. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 26 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2016 Попутно, был осуществлен монтаж ВК гостевого домика. Так как существующий уровень, не давал возможности проложить все по полу, монтаж осуществлялся под потолком подвального помещения и в стенах. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 26 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2016 А дл чего целых 4 водорозетки в ряд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...