Скажіть будь-ласка чому не використали змішувальний вузол ТЕСЕ,насос там цікавий,і чому перевага цьому вузлу ?

 

Добавлено через 1 минуту

Просто буду монтувати його,то може підкажете деякі нюанси :)

1.Змішувальних вузлів ТЕСЕ, зараз не возять, хоча достойний продукт.

2.Ньюансів немає, просто не переплутати подачу з зворотнім трубопроводом і місце для термоголовки.

На змішувальному вузлі є червоні і сині цяточки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заканчиваем укладку ТП и подключаем контура к гребенке.

На фото воздухоотводчики на коллекторе медной трубкой подключены к канализации. Я так извращаться не планирую, а то ещё подумают что столичный сантехник ваял))). Чем чревато? Неужели заметными лужами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На фото воздухоотводчики на коллекторе медной трубкой подключены к канализации. Я так извращаться не планирую, а то ещё подумают что столичный сантехник ваял))). Чем чревато? Неужели заметными лужами?

Это не слив с воздухоотводчиков, это слив с коллекторов.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На фото воздухоотводчики на коллекторе медной трубкой подключены к канализации. Я так извращаться не планирую, а то ещё подумают что столичный сантехник ваял))). Чем чревато? Неужели заметными лужами?

 

А почему извращение?

Я например жалею, что не подвел каналью к месту установки коллектора, он у меня далеко от котельной.

Если финансы позволяют, то это удобнее чем со шлангам таскаться, чтобы слить систему или воздух стравливать при запуске.

Медь кстати не такая уж и дорогая, как оказалось. Да, дороже ППР, но дешевле тех же фитингов рехау. Если есть струмент, то медь это оно.

 

Кстати, по поводу "столичных сантехников".

Я сперва тоже думал - накуплю модных железяк, поставлю манометры/термометры, и будет у меня типа круто, как у "столичных сантехников". Собирал сам, конечно же.

А нет, не так все просто оказалось. Без сноровки и опыта даже самая модная железяка сама себя на стены ровно не повесит, и качественно не запакует.

Это только избранные могут один раз такер в руки взять, и уже сантехники.

Хотя, в принципе это и к любой другой профессии применимо.

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заканчиваем укладку ТП и подключаем контура к гребенке.

 

доброго дня.

Підкажіть будь ласка що за змішувальний вузол є на 13 фото в повідомленні #3551

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

доброго дня.

Підкажіть будь ласка що за змішувальний вузол є на 13 фото в повідомленні #3551

Вроде Meibes F36

www.meibes.com.ua/index.php?Itemid=445

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде Meibes F36

www.meibes.com.ua/index.php?Itemid=445

 

дякую.

 

 

незовсім вірно задав питання , також цікавить що за гребінка (труба з краниками і розходомірами) :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дякую.

 

 

незовсім вірно задав питання , також цікавить що за гребінка (труба з краниками і розходомірами) :)

Вроде ТЕСЕ HKV :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему извращение?

В том смысле, что слишком идеально. У меня лишняя каналья 50-ая возле коллектора есть (хотел для конденсационника использовать, но сейчас уж газ вести не стану). Зачем сливать теплоноситель из системы - я не знаю. Стравить воздух из контуров один раз при запуске лично мне легче в тазик, чем придумывать как надёжно герметизировать соединение медной трубки и продырявленной заглушки канальи.

П.С.: я и не считал, что медь дорого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Змішувальних вузлів ТЕСЕ, зараз не возять, хоча достойний продукт.

2.Ньюансів немає, просто не переплутати подачу з зворотнім трубопроводом і місце для термоголовки.

На змішувальному вузлі є червоні і сині цяточки.

Имеется вот такой готовый узел от ТЕСЕ. Подача внизу, насос толкает вверх. Работает некорректно: не удается нормально отрегулировать температуру носителя в пол. Разница в 10 градусов между котловой "острой" водой и той, что подается в ТП, вплоть до полного закручивания головки и клапана на обратке.

20160312_104633.thumb.jpg.b7efeed1cb1db8964a07913f1911ab63.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как он может работать, если термоклапана наверху.

Устраните хотя бы этот "косяк", затем дальше искать.

"Учиться, учиться, учиться"

PB200007.JPG.da16df2202617dc4d58b89c15744316d.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как он может работать, если термоклапана наверху.

Устраните хотя бы этот "косяк", затем дальше искать.

"Учиться, учиться, учиться"

Это не я, честно. По словам заказчика заводскую сборку никто не менял (в смысле расположение балок).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не я, честно. По словам заказчика заводскую сборку никто не менял (в смысле расположение балок).

В определенное время, сроки не помню, заводская сборка была неправильной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продолжение поста 3552.

Монтруем термосмеситель, вешаем гидроаккумулятор, котел с аквакомплектом.

Оставляем краны на газовый котел и ДП выводы на теплообменнике бойлера.

На электрокотле, не забываем перепускной клапан.

IMG_2811.thumb.JPG.9c5bdc4595ecff95f3b78b8801a6fc1f.JPG

IMG_2814.thumb.JPG.b4442112030e3004de34f95c0970f48e.JPG

IMG_2815.thumb.JPG.269ffc951d16fed9b76de0af76ec25c4.JPG

IMG_2816.JPG.9e94e10da93e6786d6c0098346e02f0c.JPG

IMG_2819.thumb.JPG.2926f26510ad2c82bf1ab89118a30ca1.JPG

IMG_2820.thumb.JPG.0470312a767394bc8e8a7efb922908e2.JPG

IMG_2821.thumb.JPG.de1d8d8a6d3e98b9520417d50e297b9b.JPG

IMG_2823.JPG.2440a036e9ed3994468fece5b3c6081e.JPG

IMG_2830.JPG.95b5adc8fc9b70ea654d6cecce08aa52.JPG

IMG_2831.thumb.JPG.d0b6862b4f2c5a29ecd693c50dd1fcb5.JPG

IMG_2834.thumb.JPG.ff5eda22680e31c225170b88475de2f2.JPG

IMG_2835.thumb.JPG.d0311864d32086df8cef15b9d0cf695a.JPG

IMG_2838.JPG.7ed8a467a053011d2b62dc64c18be149.JPG

IMG_2842.thumb.JPG.dbf40d11b6378a9f6c1b623323c0a855.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вечер добрый.

Мастера нужен ваш совет. Хочу взять hotline.ua/remont-smesiteli/hansgrohe-focus-e2-31934000/ такой комплект. Смущает длина излива для ванной, например набрать воды в ведро или таз, что скажите ? Ванную собираюсь брать самую обычную коло или церсанит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1" ..............

 

Підкажіть будь-ласка вхід в квартиру 1/2 і програма показує 1' редуктор (Galeffi ),чи будуть ці діаметри правильно дружити ?

Боюсь що 1/2 буде замало:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть будь-ласка вхід в квартиру 1/2 і програма показує 1' редуктор (Galeffi ),чи будуть ці діаметри правильно дружити ?

 

А 3/4 замало?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть будь-ласка вхід в квартиру 1/2 і програма показує 1' редуктор (Galeffi ),чи будуть ці діаметри правильно дружити ?

Боюсь що 1/2 буде замало:(

На квартири достатньо 3/4*

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На квартири достатньо 3/4*

 

Програма показує 1' бо в квартирі 3 туалети, 3 біде , 2 ванни,душ,3 умивальники,пралка, посудомийка,кухня тому :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Програма показує 1' бо в квартирі 3 туалети, 3 біде , 2 ванни,душ,3 умивальники,пралка, посудомийка,кухня тому :(

 

Какая вероятность того, что всеми приборами будут пользоваться одновременно?