Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Сантехмонтаж в картинках

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

B.S.V. спасибо Вам за познавательную информацию.

 

В своей котельной так же планирую сделать ввод водоснабжения как на Ваших фото. Из колодца.

Подскажите пожалуйста по фильтрам:

1. Для первого промывного FAR на сколько микрон обычно ставится сетка и в какой момент в период эксплуатации нужно фильтр промывать, какая должна быть разница по манометрам?

2. Для колбы Big Blue на ваших фото на сколько микрон обычно ставится картридж и какой?

3. Колба Big Blue бывает 20" и 10" (большая и поменьше), подойдет ли маленькая 10" для очистки воды на входе. Расход воды планируется небольшой на 3 человека с одним санузлом и кухней. 10ки достаточно будет или придется часто менять картридж и пропускная способность ее меньше чем у 20ки?

 

Заранее спасибо.

 

Ваше фото:

 

FAR вообще не вижу смысла ставить.

А остальное зависит от качества воды.(анализ покажет)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+ "до" оказалось больше и я стал ставить "до, а не "после", как ставил ранее.

На последних фото показано, как было ранее?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не ставите перед реле давления даже грязевик, почему?

потому что если накроется насос из за грязевика -крайнего быстро найдут:)

 

Добавлено через 3 минуты

На протяжении многих лет ведутся споры, что менее опасно для насоса, реле "До" фильтра или "После"

К единому мнению так и не пришли.

Где-то год назад, я просто разделил лист на две части и начал ставить + за и против, по высказываниям разных квалифицированных коллег.

+ "до" оказалось больше и я стал ставить "до, а не "после", как ставил ранее.

 

Я смотрю вы часто оставляете байпас на водоочистку-сами монтируете(подбираете) или с кем-то сотрудничаете?;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На последних фото показано, как было ранее?

Да.

Я смотрю вы часто оставляете байпас на водоочистку

Практически всегда, по умолчанию.И не только байпас, но и канализацию+ прошу вывести электрику.

Не хочу отрицательных эмоций от людей, пришедших после меня.

Даже если я их не знаю.

После нас работать-в кайф.

PB200003.JPG.0ce9f68d574b4874f7bf9a4f9e88931f.JPG

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

FAR вообще не вижу смысла ставить.

Может быть.

Но у Вас по всей видимости нет такого количества объектов, чтобы замена фильтров Tiemme, редукторов IVR, и других производителей, по гарантии, Вас била по карману.

Я поставлю любой фильтр, купленный заказчиком.

Но Вы не представляете, как хорошо не отвечать за материалы.

А так, любой производитель, давший сбой- вычеркивается из списка применяемых материалов.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

А так, любой производитель, давший сбой- вычеркивается из списка применяемых материалов.

 

Молодец :) Так их, прихвостней, и надо!

Всех вычеркнуть!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер.

В сообщении 128 Вы при установке ванны использовали рейку для опоры ванны. Это стандартный крепеж Равак или нет? Где можно ее приобрести?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер.

В сообщении 128 Вы при установке ванны использовали рейку для опоры ванны. Это стандартный крепеж Равак или нет? Где можно ее приобрести?

Спасибо.

 

це звичайне штукатурне правило

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему не Калеффи? были ньюансы?

Дешевые "Caleffi"- полный отстой, не выполняют своих функций.

Из дорогих, иногда ставлю, если нет ничего из Far или Honeywell.

Но по техническим характеристикам и весу:), Far, мне больше всего нравиться.

Ни одной рекламации за все время использования- тоже показатель.

P4100099.JPG.b1bedc85a7a0e297e6034a1932e48618.JPG

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дешевые "Caleffi"- полный отстой,

-любой поршневой дешевый редуктор требует идеальной воды на входе-все производители этим страдают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может кому-то будет на пользу.

Дополнение к предыдущим фото, они были на другом фотоаппарате.

Изготовление и установка закладной под ввод воды в дом.

Задача, вывести 110 закладную трубу за пределы дома, отмостки, террасы и т.д., чтобы потом не было "мучительно больно" заводить водоснабжение в дом.

Вы можете откопать ее через год, 2,3,4,5,10, она будет в таком же состоянии, но за пределами дома, отмостки, террассы и т.д.

Углы должны быть плавными, концовки заизолированы, фото привязки обязательны.

PB270024.JPG.3677420ce870522b5895d8133283ead5.JPG

PB270026.JPG.337367cd70556e9066f3e4913956cde1.JPG

PB270027.JPG.24503348011b99262a0a71b7d2ddc8bf.JPG

PB270028.JPG.4c29b95686e697c6187bbe3557c26856.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос к Сергею, постараюсь и я свои 5 копеек.

Изоляция нужна для того, чтобы после заливки стяжки можно было легко вынуть трубы и подрезать под нужную высоту.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

B.S.V., Сергей, а какова функция кусков изоляции на вертикальных трубах?

Изоляция нужна для того, чтобы после заливки стяжки можно было легко вынуть трубы и подрезать под нужную высоту.

"Чертежи" по этому объекту, показывал в посту 1570, поэтому раструбы ниже чем обычно, изоляции больше.

На унитаз и биде выведены 110 выводы. Вдруг местами поменяют:), а мы во всеоружии:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

B.S.V., naupv, спасибо, значит мои догадки были верны. Хотя мне монтажники, которые прокладывали канализацию, говорили что изоляция нужна чтобы не повредить трубы при заливке.

И мне они натянули изоляцию недостаточно низко, и часть выходов оказались залиты бетоном. А когда строители разгружали кирпич то одну паллету случайно поставили на 110-й выход. Лопнул выход и колено в бетоне, пришлось потом помучаться чтобы заменить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

B.S.V., Сергей, а какова функция кусков изоляции на вертикальных трубах?

]

 

чтобы легко можно было вынуть 110 кусок трубы, выполняющий роль опалубки и в последствии домонтировать точку слива или как уже описал коллега просто подрезать трубку на нужную высоту если колено находится после укладки достаточно глубоко.

 

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей_84, я уже понял. :)

Вот мой случай. Паллета приземлилась аккурат на 110-ю и 50-ю трубки. 50-ю заменил без проблем, а чтобы достать 110-й отвод пришлось поработать зубилом.

IMAG1072.thumb.jpg.18c4b9e9aac60109225cdc348a0cbb24.jpg

IMAG1166.thumb.jpg.41ac619998fc3b7571b894b148956754.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот мой случай. Паллета приземлилась аккурат на 110-ю и 50-ю трубки. 50-ю заменил без проблем, а чтобы достать 110-й отвод пришлось поработать зубилом.

Изоляция одевается только на закладную трубу, чтобы быстро и удобно вытащить ее и заменить на нужную трубу или отвод.

В Вашем случае Вам несказанно "повезло".

Поврежденные фитинги находились почти у поверхности и самое главное, это были "конечные точки".

Представьте себе, если бы они находились глубоко и были проходными тройниками.

Кстати, я подумал, может везде, где есть техническая возможность, имеет смысл отказаться от проходных тройников, и все точки делать конечными.

PB280011-1.thumb.jpg.e8137d97145c5b69fa0ce16dfdb892fb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[quote=blacktigra;2583806

И мне они натянули изоляцию недостаточно низко, и часть выходов оказались залиты бетоном.

Судя по тому, что на Вашем первом фото изоляция одета на последний раструб, а на втором фото, она выходит из бетона, то куда ее было надевать больше, ведь ее нужно будет удалить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Изоляция одевается только на закладную трубу, чтобы быстро и удобно вытащить ее и заменить на нужную трубу или отвод.

В Вашем случае Вам несказанно "повезло".

Поврежденные фитинги находились почти у поверхности и самое главное, это были "конечные точки".

Представьте себе, если бы они находились глубоко и были проходными тройниками.

Кстати, я подумал, может везде, где есть техническая возможность, имеет смысл отказаться от проходных тройников, и все точки делать конечными.

 

Все верно. Также начал на лежаки одевать хомуты и ставить шпильки вверх, к монолиту. Ибо имею много фоток, когда грунт под домом проседал и труба провисала... А так шпильки попадают в монолит и уже не меняют своего положения.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И начался снег.

"Празднование" дня украинской армии.:D

Прокладка в "боевых условиях": трубопровода, канализации, а текже теплотрассы от основного дома, на этапе фундамента и УШП.

990025694_PC060001(2).thumb.JPG.11c411b4cdcb7d03667a12b8dcb51479.JPG

1396673416_PC060004(2).JPG.de7fdafffb0984bae54d4e5cda43d989.JPG

1693466343_PC060005(2).JPG.b2fbce024552463fec61d99b020df1b6.JPG

944341760_PC060007(2).JPG.a63aea720020a71051fe739f3581cc29.JPG

1644265171_PC060008(2).JPG.b13073405414052c5e7a82251ccc4f92.JPG

375729904_PC060009(2).JPG.e2c7dd52e630122085f46a745832fdc0.JPG

PC060004.JPG.42025cf7938af3d1a2829f3366112068.JPG

PC060005.JPG.2c6f956db45ec33d8925c4d3d94a1647.JPG

PC060006.JPG.156b0fdfeba8b3137a31fead0345d273.JPG

PC060007.thumb.JPG.018db1e1195639e07bd0cb110639a7dc.JPG

212860453_PC060010(2).thumb.JPG.3d496b3ba4cf20f0df98ecd5630afab4.JPG

1656253703_PC060012(2).JPG.6d519122da7eba2450b584859ab35818.JPG

1208732828_PC060014(2).thumb.JPG.02d87ecbf82f2a3153a11a531b59aa84.JPG

PC060016.JPG.8309975b8f235d50066f834ef2e22e93.JPG

PC060017.JPG.cb5fa2f56c3124d774400fb551953b4a.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×