jarik_k Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 А что дальше? далі бак. я думаю що там все продумано, просто не все видно на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Ага, а дальше? А дальше, снять бак с кронштейна (профиль - квадратная труба с фиксацией болтами), и обслужить. PS: Хотя, что Вы там обслуживать собрались, я не знаю. Нипель для подкачки доступен вверху. Разрыв груши, ближайшие годы не грозит - при правильном запуске, и настройке системы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 26 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Ага, а дальше? Смонтированная топочная с двумя котлами и косвенником,, без марафета, бирок и покрашенного потолка, заполненная водой СО и ТП, но готовая дать тепло в дом и ГВС. Не полностью законченная, еще не посчитанная и неоплаченная работа, но покажу. Если Вас интересует вопрос обслуживания расширительного бака ГВС, то: 1. Перекрываем кран. 2. Через предохранительный клапан скидываем воду.Там есть еще несколько сливов, но чтобы далеко не ходить. 3.Откручиваем медную американку. 4.Выкручиваем два шурупа, удерживающие выдвигающуюся часть крепежа расширительного бачка. 5.Выбрасываем вышедший из строя бачок. 6.Пакуем новый. 7.Монтируя, все повторяем в обратном порядке. Думаю, что за 5-10 мин можно управиться. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 что это (эти)? Клапаны с электроприводом? ими переключаете котлы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 26 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 что это (эти)? Аквакомплект котла Протерм Скат для косвенника. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Аквакомплект котла Протерм Скат для косвенника. Фирмы Фугас.Но можна и другой применить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 26 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 В общем, предварительно, предполагал расположить расширительный бачок вблизи газового котла и косвенника. Но они белого цвета, и приставив бачок рядом, посмотрел, что будет выглядеть не "феншуйно". Так, как принципиальная схема не менялась, решил переместить его к "синеньким" девайсам- гидроаккумулятору и Big Blue. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Если Вас интересует вопрос обслуживания расширительного бака ГВС, то: 1. Перекрываем кран. 2. Через предохранительный клапан скидываем воду.Там есть еще несколько сливов, но чтобы далеко не ходить. 3.Откручиваем медную американку. 4.Выкручиваем два шурупа, удерживающие выдвигающуюся часть крепежа расширительного бачка. 5.Выбрасываем вышедший из строя бачок. 6.Пакуем новый. 7.Монтируя, все повторяем в обратном порядке. -тогда узел ПК бойлера следует развернуть,чтобы ПК был перед краном. Не полностью законченная, еще не посчитанная и неоплаченная работа, но покажу. -зачем? ведь кое-кто учится по вашим работам... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Вопрос на засыпку-объем расширительного бака имеет значение? У соседа дом на 250 кв. м. котел конденсатник парапетный+ косвенник 160 л, из предохранительного клапана РБ капала вода прошлый отопительный сезон, мастера сказали, что маленький бак и поменяли на больший. Пока не капает, но и система еще на полную не запускалась в этом году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Вопрос на засыпку-объем расширительного бака имеет значение? -чтобы долго не считать-10% от объёма системы. Чтобы бак служил долго и счастливо,а на выкидывался через 2-3 года,нужно проверять и, при необходимости, подкачивать давление воздуха в баке. Для этого бак подключается при помощи такого крана и разборного штуцера . Таким образом вы отсекаете бак от системы,сливаете воду с него и проверяете давление воздуха не обливаясь водой,без применения ключей и такой то матери)) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 -зачем? ведь кое-кто учится по вашим работам... Настоящий Мастер этого никогда не боится ;)! Для этого бак подключается при помощи такого крана Помнится кран на РБ не положено ставить, а если и ставят, то без ручки, под ключик, чтобы случайное его никто не перекрыл. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Настоящий Мастер этого никогда не боится ;)! Помнится кран на РБ не положено ставить, а если и ставят, то без ручки, под ключик, чтобы случайное его никто не перекрыл. Это актуально для предохранительных клапанов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vicn Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Бойлер при штатном положении не давал возможности ни сесть, ни нормально подойти к унитазу, поэтому (к счастью этот бойлер предполагает и горизонтальную установку) он был смонтирован горизонтально. При использовании бухты хромированной меди, все стало выглядеть более-менее пристойно. Это цитата из поста №259. У меня тоже бойлер будет установлен горизонтально, и, кажется, такая же модель. Хочу спросить по подключению предохранительного клапана к канализации. Какой диаметр медной трубки? Есть такая же, только не хромировання? Как Вы её закрепляете на клапане? Есть специальный хомут? Как получается так красиво сгибать трубку? Простите чайника за глупы вопросы, хочется чтобы и у меня было всё сделано также красиво, как на фотографиях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Это цитата из поста №259. У меня тоже бойлер будет установлен горизонтально, и, кажется, такая же модель. Хочу спросить по подключению предохранительного клапана к канализации. Какой диаметр медной трубки? Есть такая же, только не хромировання? Как Вы её закрепляете на клапане? Есть специальный хомут? Как получается так красиво сгибать трубку? Простите чайника за глупы вопросы, хочется чтобы и у меня было всё сделано также красиво, как на фотографиях 1.10 мм 2.Есть медь мягкая в бухтах 10 мм 3. С помощью короткого кусочка силиконового шланга, одеваемого на предохранительный клапан и 10 медь. 4.В Вашем случае это не рентабельно, на фото инструмент. Попробуйте Ротенберговские пружины на 10 мм стоимостью около 120-130 грн. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 [quote=sov1178;2523797 Помнится кран на РБ не положено ставить, а если и ставят, то без ручки, под ключик, чтобы случайное его никто не перекрыл. Давайте расставим все точки над "і" По правилам, краны после предохранительных клапанов и расширительных бачков- не ставятся. Для удобства обслуживания, как в описании Кирилла, они нужны. Раньше, я их ставил. Сейчас, после замечаний со стороны гарантийных контор: Вайлант, Протерм, Висман, Будерус и т.д.,(просто заказчики сейчас любят экспериментировать), я перестал думать об обслуживании, и постарался минимизировать человеческий фактор. Пусть обслуживание займет больше времени, аж на 3-5 мин., но кранов больше не будет. Тем более, что , как кто-то заметил, по фотографиям некоторые учатся. __________________ Добавлено через 3 минуты -зачем? ведь кое-кто учится по вашим работам... Кирилл, мне не стыдно показать свою работу на любом этапе, чего и Вам желаю. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 (змінено) Давайте расставим все точки над "і" По правилам, краны после предохранительных клапанов и расширительных бачков- не ставятся. 1. У вас блок ПК+вентиль стоит вентилем к бойлеру.Его нужно развернуть,чтобы ПК был первым к бойлеру, иначе вероятность, что бойлер #бнет (раскроет весь свой потенциал) резко увеличится,не говоря уже о том, что ставить ПК дальше,чем 1 м. от бойлера не совсем канонично. 2.Когда вы его развернёте, то боюсь отсекать РБ уже будет нечем. зы.Сергей, я ни в коем случае не придираюсь, просто видимо вы не обратили внимание на пост №1458, а раз уж мы заговорили о безопасности... Змінено 28 жовтня 2013 користувачем kiriljan 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 28 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 просто видимо вы не обратили внимание на пост №1458, а раз уж мы заговорили о безопасности... Нет, чтобы прямо сказать:"Открути гайки американок, и переверни кран наоборот":beer: По две котельни в неделю, и так уже более месяца, хорошо хоть подачу с обраткой не перепутал:D Кирилл спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Вопрос: бывают накопительные бойлеры открытого типа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 По две котельни в неделю, и так уже более месяца, хорошо хоть подачу с обраткой не перепутал - понимаю, бывает... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
термик Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 Фирмы Фугас.Но можна и другой применить На одном из ваших фото в альбоме сервопривод стоит с левой стороны ,почему и имеет ли это значение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 29 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2013 (змінено) На одном из ваших фото в альбоме сервопривод стоит с левой стороны ,почему и имеет ли это значение. Если котелок один то неимеет значения с какой стороны его ставить а если котелок работает в связке с другим котелком то значение имеет. Змінено 29 жовтня 2013 користувачем Interso 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2013 С меня пару свежих картинок. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 Первое фото, то, что было год назад. Последующие, после постройки дома. Такое, обнаружилось в одном из стояков канализации. Пришлось заниматься видеоинспекцией и чистить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 это типа подарок от строителей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 2 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2013 это типа подарок от строителей? Это похоже они заглушку трубы на пепельницу стырили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...