Propeller Опубліковано: 5 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2008 А что можносделать, если планируется ленточный фундамент под баню 4,5м на 6м в низине, где скапливается и стоит вода ? Поднять на щебневую подушку и вылить фундаментную плиту. Рисунок я сбрасывал выше. Вам все равно баню придется в этом случае поднимать. Иначе вода может просто заливаться внутрь через дверь....или окна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman-Ks Опубліковано: 5 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2008 Поднять на щебневую подушку и вылить фундаментную плиту. Рисунок я сбрасывал выше. Вам все равно баню придется в этом случае поднимать. Иначе вода может просто заливаться внутрь через дверь....или окна Ну не настолько уж низкое место, что бы через двери! Вода (после обильных дождей) стоит в котловане чуть ниже уровня грунта. Акак же дренаж ? не поможет ? И почему обязательно плита ? Почему нельзя поднять на ленте ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2008 Есть такая фигня. Называется морозное пучение грунтов. Это когда насыщенные водой грунт начинает замерзать. И лед начинает выдавливать дом из грунта (как лодку на льду). Вода при переходе в лед расширяется на 10%. Ладно на 9. Для того, чтобы дом не вело вам нужно опуститься фундаментом хотя бы ниже глубины промерзания грунта. Сколько это в вашем регионе? Плюс. Если вода у вас высоко стоит , то рыть траншею под ленточку глубиной как минимум 1 м буде дика сложно. А тут сделали неглубокий котлован. Насыпали чуть выше уровня грунта щебень. Выставили по периметру опалубку. Кинули арматуру.Залили плиту. Гармонично и правильно. Не зря же под основной дом у вас фундаментная плита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman-Ks Опубліковано: 5 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2008 А может имеет смысл преврать низину в "пригорок" ? Засыпать грунтом, утрамбовать, и возводить фундамент. Хотя, думаю это вряд ли пройдёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2008 Мне все-таки кажется, что пару самосвалов щебня обойдутся дешевле. И у вас буде хорошо дренирующая подложка. И при таких размерах бани , мне кажется,бетона на плиту уйдет меньше , чем на бубулик (ленточный фундамент.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman-Ks Опубліковано: 5 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2008 А если лить плиту,то какая толщина достаточна, и какого армирования хватит ? (Баня не предполагает второго этажа и т.п. утяжелений). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2008 Вот тут я пасс. Расчет прочности немного не моя парафия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 5 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2008 А почему просто не выкопал-поставил опалубку-залил-накрыл перекрытием (плитами или монолитом), гидроизолировал снаружи и засыпал все землей до нуля? Вся вода, что попадет внутрь спокойно высохнет, причем не летом, а зимой, при минусе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 6 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2008 Грунтовые воды действительно высоко ! Вот думаю, может целесообразнее сделать дренажные канавы по периметру участка ?! Отводить воду есть куда. Я в свое время тщательно этот вопрос проработал. Если у Вас грунтовые(сточные) воды могут подняться до уровня фундамента, но нет подвала-это не страшно. Если есть подвал, то дренажная система должна быть и по периметру и под всем зданием. Все трубы должны иметь уклон в одну точку, где будет окончательный сброс воды (в канализацию, к соседу или куда-то подальше). И, однозначно, дренаж надо делать до фундаментных работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman-Ks Опубліковано: 6 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2008 Я в свое время тщательно этот вопрос проработал. Если у Вас грунтовые(сточные) воды могут подняться до уровня фундамента, но нет подвала-это не страшно. Если есть подвал, то дренажная система должна быть и по периметру и под всем зданием. Все трубы должны иметь уклон в одну точку, где будет окончательный сброс воды (в канализацию, к соседу или куда-то подальше). И, однозначно, дренаж надо делать до фундаментных работ. Подвала НЕТ ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 7 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2008 Подвала НЕТ ! Тогда на подошву фундамента пустите бетон не меньше М200 с качественной укладкой, а лучше повыше марку и забудьте про дренаж (Я так думаю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 7 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2008 В вашем случае очень не помешает ускоритель схватывания бетона. А ускорить схватывание бетона можно так же посредством добавок ? И ещё вопрос: Не влияют ли все эти добавки на качество бетона ? У меня обычный бетон схватывался уже через 2-3 часа. Нагружать начали через 8-10 дней. По всем источникам информации бетон набирает за 7 дней до 80% прочности. А еще за 21 день оставшиеся 20-30%. Есть добавки для улучшения прочности, но это головная боль при заливке с миксера. По умному надо ехать на завод и сыпать их в момент загрузки машины, чтобы все нормально перемешалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
burguy30 Опубліковано: 2 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2009 одним словом така ситуація рівень загального колодязя(лівньовки) ,куди можна підєднати дренаж- вищий за рівень дренажу, який потрібно буде провести по периметру будинку. різниця між найвищою точкою і входом в загальну систему каналізаціі -30 см.отже,найвища точка дренажноі системи буде на 30 см вище від рівня пдлоги в цоколі. для себе знайшов такий вихід. дренаж по периметру будинку пускаю нище рівня входу в загальну систему,так щоб найвища його точка була не вище рівня подушки.в місці зєднання з загальною системою каналізаціі ставлю вертикальну трубу через яку зедную нищий вхід мого дренажу і вищий вхід загальноі каналізаціі.для того ,щоб дренажна вода переходила в лівньовку поставлю в цій вертикальній трубі автоматичний насос-який викачуватиме воду по мірі надходження. чекаю від вас коментарів і зауважень! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 3 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2009 Перед началом строительства не были произведены дренажные работы. В результате, после обильных дождей, котловон, почти готовый для заливки фундамента превратился в бассейн. Что бы спустить воду прокопали канавку. Водичка ушла. Вот думаю, во избежании затопления фундамента вдальнейшем (особенно весной, когда растаит снег) прокопать вокруг фундамента дренажные канавы, с выводом в сточную канаву. Сделать это собираюсь до заливки фундамента. А по весне, ближе к лету положить в эти канавы дренажные трубы. Вот только не знаю на каком расстоянии от фундамента лучше делать дренажные канавы. Глубина, на сколько я понимаю, должна быть не меньше чем глубина закладки фундамента.( у меня планируется монолитная мелкозаглубная плита). Да и вообше, насколько рационально такое решение ? А что за грунт у вас - песок, глина, супесь? Котлован когда копали - по слоям же видно... в зависимости от характера грунта и дренаж нужно проектировать... Геологоразведку делали? (наверное, глупый вопрос...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...