Игорь_OD Опубліковано: 11 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2012 Всмысле как это? Над нижней полкой двутавра прожгли сваркой отвертстия и в них вставили арматуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vil11 Опубліковано: 12 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2012 Над нижней полкой двутавра прожгли сваркой отвертстия получается нарушили как раз растянутую зону,почему просто к полке нижней не приварили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 13 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Я вот с чем столкнулся. Мне нужны отрезки двутавра, кратные 9 метрам, если быть точнее 8,5. Однако 16 или 18 двутавра 9 метрового нет. Все идут 12 метров. А это здорово удорожает конечную стоимость. Между тем, 12 двутавр отгружается 9 метровым. Если сократить шаг укладки балок до 50 см, при нагрузке в 500 кг на кв.м. можно обойтись и 12. Так, по крайней мере, утверждает Beam. wertexan если вам не сложно можете перепроверить в своем модуле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 получается нарушили как раз растянутую зону,почему просто к полке нижней не приварили? Спрашивать уже не с кого - видимо это ноу-хау строителей из ПМР. Но плита стоИт (ттт) уже 3-ри года, причем два из них была ничем не отделана ни сверху, ни снизу (можно было наблюдать за трещинами и пр.) - никаких нареканий нет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Я вот с чем столкнулся. Мне нужны отрезки двутавра, кратные 9 метрам, если быть точнее 8,5. Однако 16 или 18 двутавра 9 метрового нет. Все идут 12 метров. А это здорово удорожает конечную стоимость. Между тем, 12 двутавр отгружается 9 метровым. Если сократить шаг укладки балок до 50 см, при нагрузке в 500 кг на кв.м. можно обойтись и 12. Так, по крайней мере, утверждает Beam. wertexan если вам не сложно можете перепроверить в своем модуле? Уточните условия: пролет, нагрузки на м², условия опирания. Учтите, что без специальных мероприятий весьма трудно обеспечить защемление. Скорее будет шарнир или полушарнир. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 14 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 Уточняю. Пролет 8.1м. Условия закрепления - шарнирная опора с двух сторон. Промежуточная опора (средняя стена) 5.5м. Нагрузка 500 кг на м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 14 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 Я т ак понимаю, балка получается двухпролетная. С пролетами 5,5 и 2,6м. В этом случае при шаге 0,5 двутавра №12 хватает. По прочности 44%. Прогиб около 20мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...