Гість Domaremont Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, в таком вопросе: Купили новострой, 1-й этаж. Приходим на стройку а перед окном вот что нагородили: Сказали, что это ШРП. Законно ли это, и правильно ли оно установлено по нормам? Получается, что моё окно выходит на огороженную территорию этой всей установки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miron VV Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 5.14 ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа разрешается устанавли¬вать на наружных стенах газифицируе-мых зданий не ниже III степени огне¬стойкости промышленных и сельскохозяйственных производств, котельных, на наружных стенах действующих ГРП, а также на отдельных стоящих опорах. ШРП с входным давлением газа более 0,6 устанавливать на наружных сте¬нах зданий не разрешается. Необходимость ограждения ШРП решается согласно 5.6. 5.15 Установку ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа разрешается предусматривать: - на наружных стенах жилых, общественных, административных и быто¬вых зданий при расходе газа до 50 м3/ч; - на наружных стенах зданий любого назначения, кроме зданий с произ¬водствами категорий А. Б и В не ниже III степени огнестойкости и при расходе газа свыше 50 м3/ч. 5.16 При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наруж¬ных стенах жилых и общественных зданий расстояние от окон, дверей и других открытых проемов должно быть в свету не менее 1 м. При размещении ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа на наружных стенах зданий промышленных и сельскохозяйственных производств, котельных должны соблюдаться расстояния от оконных, дверных и других от-крытых про¬емов: при давлении газа на вводе в ШРП до 0,3 МПа - не менее 1 метра в свету, а при давлении газа на вводе от 0,3 до 0,6 МПа - не менее 3 м в свету. 5.17 Шкафные ГРП следует располагать на высоте удобной для обслужи¬вания и ремонта установленного обо-рудования. 5.18 Необходимость обогрева шкафного ГРП определяется паспортом за¬вода-изготовителя. Для обогрева шкафных ШРП допускается использование газовых горелок при условии обеспечения взрывопожаробезопасности. 5.19 Шкафы ШРП должны выполняться из негорючих материалов и иметь в нижней и верхней частях отвер-стия для вентиляции. 5.20 ШРП с КДРД пропускной способностью до 10 м3/ч следует устанав¬ливать на опорах из негорючих мате-риалов или на наружных стенах газифици¬рованных жилых домов не ниже III степени огнестойкости. Входное давление газа в КДРД, устанавливаемых на стенах жилых зданий, не должно превышать 0,3 МПа. 5.21 КДРД на стенах жилых зданий, следует устанавливать на высоте не более 2,2 м. При необходимости установки регулятора давления на большей высоте следует предусматривать площадку для его обслуживания. 5.22 Расстояние по горизонтали от шкафа с КДРД, устанавливаемого на стене жилого здания, до оконных, дверных и других проемов по горизонтали, следует принимать не менее 1 м. Установка шкафа с КДРД под окнами и балконами не допускается. 5.23 При установке ШРП с КДРД, на отдельно стоящей опоре, расстояние от зданий не нормируется. При этом следует учитывать, что размещение ШРП не должно быть в пределах площади оконных и дверных проемов и быть на расстоянии от них не менее 1м. Расстояние ШРП от распределительных воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ должно быть по горизонтали не менее 5 м. Высота уста¬новки КДРД должна быть не менее 1 м до низа шкафа от уровня земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Получается, что моё окно выходит на огороженную территорию этой всей установки... Схоже вам не пощастило Спробуйте поторгуватись - такі неліквідні квартири зазвичай віддають з великими скидками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз