Покритикуйте будь-ласка схеми ел.постачання будинку

lena_goy

Рекомендовані повідомлення

Будь-ласка покритикуйте схеми.

Де помилився? Що ви змінили б на моєму місці, як оптимізували?

Завчасно вдячний.

www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif

 

ВЩ знаходиться на фасаді будинку

ГРЩ в цокольному поверсі

ВЩ1 на першому поверсі

ВЩ2 на другому поверсі

 

Розетки - 3*2,5 ВВГ(PPJ)

Освітлення - 3*1,5 ВВГ(PPJ)

1707479532_.thumb.jpg.406320cf9cc94e287f8d94fae3857a76.jpg

2077501768_.thumb.jpg.d31e31f281adc4369713a0aff41a8144.jpg

1649845591_1.thumb.jpg.f72279dc3c5db4a414eb60825072cd98.jpg

1869603206_2.thumb.jpg.8df895bdd8569a382b48c0e612c4938e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну первое что бросилось в глаза - сократить раза в полтора кол-во групп путем объединения схожих потребителей..
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну первое что бросилось в глаза - сократить раза в полтора кол-во групп путем объединения схожих потребителей..

 

Спасибо.

А кроме этого, есть критические ошибки. Да и мелкие тоже интересуют?

Не правильно подобраны защитные аппараты, ошибки подключения и т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

lena_goy, Нет ну бывают же люди, сами во всем разберутся, прочитают форум и сделают как нужно, почему остальные не такие? :)

Схема почти идеальна. ;)Только я бы добавил в ГРЩ автоматы на отходящую к остальным щитам линию, по возможности каждый ВЩ подключил бы к ГРЩ отдельным кабелем, заменил бы все трехполюсные автоматы в ГРЩ, ВЩ1, ВЩ2 на однополюсные и все ДА и АВ, кроме трехполюсного в ВЩ взял бы с характеристикой В (с надеждой на какую-либо селективность.) Ну а так, если не смущает количество ДА, то все отлично.:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема вполне зрелая :good:

Можно совместить ДА освещения гаража и въездной группы.

По поводу ворот гаража на ИБП котла - решение сомнительное, придется брать мощный ИБП (1 кВА или выше).

По поводу врезки генератора не все понятно. Линия L2 - резервная? Тогда имеет смысл хотя бы часть розеток 2 эт. посадить на нее - для компьютера, ТВ, зарядок и пр.

Какая мощность генератора и длина линии?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только я бы добавил в ГРЩ автоматы на отходящую к остальным щитам линию, по возможности каждый ВЩ подключил бы к ГРЩ отдельным кабелем

Вариант первый - оставить как есть.

Вариант второй (ВАШ ВАРИАНТ) – продублировать вводные АВ распределительных щитов 1-го и 2-го этажей в ГРЩ, и запитать ЩР1 , ЩР2 независимо

Преимущество перед первым вариантом, при аварии на кабеле между ГРЩ и ЩР1, ЩР2 остается рабочим. Цена вопроса, два АВ 3Р и 8 метров кабеля 5*4мм2

Вариант третий – перенести вводные АВ распределительных щитов 1-го и 2-го этажей в ГРЩ,и запитать ЩР1 , ЩР2 независимо.

Преимущество перед первым вариантом, при аварии на кабеле между ГРЩ и ЩР1, ЩР2 остается рабочим. Цена вопроса 8 метров кабеля 5*4мм2.

Ничего не напутал? Посмотрите вложеный файл

Благодарю за критикуwww.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/drinks.gif

 

заменил бы все трехполюсные автоматы в ГРЩ, ВЩ1, ВЩ2 на однополюсные

Не пойму какое будет преимущество трех 1Р АВ перед одним 3Р АВ в ЩР? Не подскажите?

 

все ДА и АВ, кроме трехполюсного в ВЩ взял бы с характеристикой В

Спасибо поменяю. Сомнения только по поводу АВ на погружной насос (Установлен ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0,5-40У), номинальный потребляемый ток 3 А, пусковой неизвестно. Ставить на него тоже С -ку?

не смущает количество ДА

Какие группы советуете обеденить?

1.thumb.jpg.a4a0252a8b8edb27d3279777a31df0a3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно совместить ДА освещения гаража и въездной группы

Спасибо!

По поводу ворот гаража на ИБП котла

Ворота HORMAN секционные. Ел.привод ProMatic 0,3кВт (если не ошибаюсь,сегодня проверю).

Насосы отопления:

GRUNDFOS UP15-14BT ( P 25 Вт)

GRUNDFOS UP BASIC 25-4 (P 35-45 Вт)

Газовый котел:

Immergas Zeus 24 kW (P 140 Вт)

Планирую повесить аварийное освещение на аккумулятор UPS-а. Спасибо вам за шикарную идею. (ссылка устарела) по аварийке от слаботочных щитков делать 3*0,75?

 

По поводу врезки генератора не все понятно. Линия L2 - резервная?

По поводу подключения гены в голове пока каша. Планирую подключение в ГРЩ

 

Какая мощность генератора и длина линии?

Генератор бензиновый ориентировочно 5кВт,с електростартом и полуавтоматикой отключения, место расположения не более 5м от ГРЩ (можно Генератор и с колесиками).

Подскажите сечения 3*4 будет достаточно для его подключения?

 

Добавлено через 10 минут

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ел.привод ProMatic 0,3кВт (если не ошибаюсь,сегодня проверю).
Посмотрите пусковой ток. Если привод не частотный, может быть в районе 5А.

Immergas Zeus 24 kW (P 140 Вт)
На турбокотел нужен ИБП 500 Вт, насосы проходят "по умолчанию"

по аварийке от слаботочных щитков делать 3*0,75?
Достаточно и 2х0,75, на постоянке ДА работать все равно не будет. Но 3х0,75 позволит сделать две группы подсветок, например, от сумеречного реле (дежурную) и от выключателя (основную).

Генератор бензиновый ориентировочно 5кВт

Подскажите сечения 3*4 будет достаточно для его подключения?

Очень "впритирку", лучше заложить с небольшим запасом 3х6,0

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С сечением на этаж 5*4мм2 достаточно?

 

А от ВЩ к ГРЩ 5*6мм2 или заменить на 5*4мм2?

 

Охранно-пожарную сигнализацию и ее АВ перенести в ГРЩ, и запитать до ДР 40А 300мА S ?

 

ДР перед ИБП не ошибка?

 

От прокалывающего зажима к PE ГРЩ (ГЗШ) достаточно ПВ1 сечением 6мм2, или нужно 10мм2 ?

 

5 ДА в ГРЩ, 1 ДА в ВЩ1, 2 ДА в ВЩ2, єто много ?www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/sad.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариант третий – перенести вводные АВ распределительных щитов 1-го и 2-го этажей в ГРЩ,и запитать ЩР1 , ЩР2 независимо.
А в ЩР1 и ЩР2 поставить однополюсные ВН (выключатели нагрузки). Так и кабель будет защищен и есть возможность оперативного пофазного отключения в самом щите.:)

 

 

Не пойму какое будет преимущество трех 1Р АВ перед одним 3Р АВ в ЩР? Не подскажите?

При перегрузке или КЗ в одной фазе выключится только эта фаза, а не все (но тут с вами играет злую шутку трехфазное подключение:( - номинал вводного автомата низкий и он тоже может отключиться):(.

 

Сомнения только по поводу АВ на погружной насос (Установлен ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0,5-40У), номинальный потребляемый ток 3 А, пусковой неизвестно. Ставить на него тоже С -ку?
Номинальный ток 3А, а номинал ДА 16А (5-ти кратная разница, ток сработки ЭМ расцепителя В16 - 50А-80А), С-ки не нужно:).

 

 

Какие группы советуете обеденить?

Я считаю, что если линия подведена к щиту то ее незачем объединять, все зависти только от Вашего желания.:)

 

С сечением на этаж 5*4мм2 достаточно?

Если не будете увеличивать номинал вводного АВ, то достаточно.

 

 

Охранно-пожарную сигнализацию и ее АВ перенести в ГРЩ, и запитать до ДР 40А 300мА S ?

Отличная идея! Запитать просто через автомат, без дифзащиты(нормами допускается).

 

ДР перед ИБП не ошибка?

А чем ИБП лучше других электроприборов?

 

 

или нужно 10мм2 ?

Таковы нормы.

 

 

5 ДА в ГРЩ, 1 ДА в ВЩ1, 2 ДА в ВЩ2, єто много ?

 

Я насчитал 17. Можете хоть все АВ заменить на ДА, этот вопрос обсуждается только с вашим кошельком.:)

 

Скажите как у Вас организован ввод? Сколько метров до ТП, какого кабеля?

Змінено користувачем А.Р.Бородач
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Благодарю всех за подробные коментариии

 

А от ВЩ к ГРЩ 5*6мм2 или заменить на 5*4мм2?

 

 

насчитал 17. Можете хоть все АВ заменить на ДА, этот вопрос обсуждается только с вашим кошельком.

Вероятно при сканировании ухудшилось качество изображении.

 

В ГРЩ слева на право - под ряд 5 ДА (диф. автоматов), 6-й ДР (диф.реле; УЗО)

 

в ВЩ1 первый ряд после вводного автомата 6 шт. ДР (УЗО), тов нижнем ряду через ДА запитана посудомойка.

 

в ВЩ2 два ДА (УЗО) справа, запитаны кондиционер и посудомойка

 

Подсказка - в УЗО Еатона рычаг вкл.,выкл справа, в ДА слеваwww.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/wink.gif

 

Добавлено через 3 минуты

Посмотрите пусковой ток. Если привод не частотный, может быть в районе 5А.

Спасибо что уделяете моей теме вниманиеwww.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/drinks.gif

 

Осматривал привод ворот, пусковой ток не указан. Но с мощностью номинальной я погарячился, не 300Вт, а 200Вт.

 

Не в тему, соседская собака оказалась заперта в моем гараже, резинка ворот в гараж в клочья, ворота поцарапаны, а запах такой, чуть в обморок не упал, как она живой осталась без воды неделю. Я в ШОКЕ.www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/crazy.gif

 

Где теперь эту резинку заказывать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где ворота брали, там и резинку спрашивайте

Спасибо, так и сделал. Слава богу меняется отдельно от нижней секции.

 

Добавлено через 16 минут

Скажите как у Вас организован ввод? Сколько метров до ТП, какого кабеля?

На данном этапе электросеть сад. тов. модернизируется.

По ТУ должно быть от КТП 0,4 кВ 160 кВА к РЩ на нашей улице СИП 120мм2 длиной 411м (Хотя в разговоре с председателем услышал что скорее всего будет СИП 90 или 75мм2 ).

От РЩ по улице будет брошен СИП 50мм2.

Сейчас по улице АВВГ 35мм2. С множеством скруток

 

Кратко - в ближайшем будущем:

От КТП к РЩ СИП 4*75мм2 или 90мм2

От РЩ к опоре возле участка СИП 4*50мм2

От опоры к ВЩ на фасаде СИП 4*16мм2