lena_goy Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 Будь-ласка покритикуйте схеми. Де помилився? Що ви змінили б на моєму місці, як оптимізували? Завчасно вдячний. www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/smile.gif ВЩ знаходиться на фасаді будинку ГРЩ в цокольному поверсі ВЩ1 на першому поверсі ВЩ2 на другому поверсі Розетки - 3*2,5 ВВГ(PPJ) Освітлення - 3*1,5 ВВГ(PPJ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 ну первое что бросилось в глаза - сократить раза в полтора кол-во групп путем объединения схожих потребителей.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 1 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 ну первое что бросилось в глаза - сократить раза в полтора кол-во групп путем объединения схожих потребителей.. Спасибо. А кроме этого, есть критические ошибки. Да и мелкие тоже интересуют? Не правильно подобраны защитные аппараты, ошибки подключения и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 lena_goy, Нет ну бывают же люди, сами во всем разберутся, прочитают форум и сделают как нужно, почему остальные не такие? Схема почти идеальна. ;)Только я бы добавил в ГРЩ автоматы на отходящую к остальным щитам линию, по возможности каждый ВЩ подключил бы к ГРЩ отдельным кабелем, заменил бы все трехполюсные автоматы в ГРЩ, ВЩ1, ВЩ2 на однополюсные и все ДА и АВ, кроме трехполюсного в ВЩ взял бы с характеристикой В (с надеждой на какую-либо селективность.) Ну а так, если не смущает количество ДА, то все отлично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 Схема вполне зрелая Можно совместить ДА освещения гаража и въездной группы. По поводу ворот гаража на ИБП котла - решение сомнительное, придется брать мощный ИБП (1 кВА или выше). По поводу врезки генератора не все понятно. Линия L2 - резервная? Тогда имеет смысл хотя бы часть розеток 2 эт. посадить на нее - для компьютера, ТВ, зарядок и пр. Какая мощность генератора и длина линии? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Только я бы добавил в ГРЩ автоматы на отходящую к остальным щитам линию, по возможности каждый ВЩ подключил бы к ГРЩ отдельным кабелем Вариант первый - оставить как есть. Вариант второй (ВАШ ВАРИАНТ) – продублировать вводные АВ распределительных щитов 1-го и 2-го этажей в ГРЩ, и запитать ЩР1 , ЩР2 независимо Преимущество перед первым вариантом, при аварии на кабеле между ГРЩ и ЩР1, ЩР2 остается рабочим. Цена вопроса, два АВ 3Р и 8 метров кабеля 5*4мм2 Вариант третий – перенести вводные АВ распределительных щитов 1-го и 2-го этажей в ГРЩ,и запитать ЩР1 , ЩР2 независимо. Преимущество перед первым вариантом, при аварии на кабеле между ГРЩ и ЩР1, ЩР2 остается рабочим. Цена вопроса 8 метров кабеля 5*4мм2. Ничего не напутал? Посмотрите вложеный файл Благодарю за критикуwww.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/drinks.gif заменил бы все трехполюсные автоматы в ГРЩ, ВЩ1, ВЩ2 на однополюсные Не пойму какое будет преимущество трех 1Р АВ перед одним 3Р АВ в ЩР? Не подскажите? все ДА и АВ, кроме трехполюсного в ВЩ взял бы с характеристикой В Спасибо поменяю. Сомнения только по поводу АВ на погружной насос (Установлен ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0,5-40У), номинальный потребляемый ток 3 А, пусковой неизвестно. Ставить на него тоже С -ку? не смущает количество ДА Какие группы советуете обеденить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Можно совместить ДА освещения гаража и въездной группы Спасибо! По поводу ворот гаража на ИБП котла Ворота HORMAN секционные. Ел.привод ProMatic 0,3кВт (если не ошибаюсь,сегодня проверю). Насосы отопления: GRUNDFOS UP15-14BT ( P 25 Вт) GRUNDFOS UP BASIC 25-4 (P 35-45 Вт) Газовый котел: Immergas Zeus 24 kW (P 140 Вт) Планирую повесить аварийное освещение на аккумулятор UPS-а. Спасибо вам за шикарную идею. (ссылка устарела) по аварийке от слаботочных щитков делать 3*0,75? По поводу врезки генератора не все понятно. Линия L2 - резервная? По поводу подключения гены в голове пока каша. Планирую подключение в ГРЩ Какая мощность генератора и длина линии? Генератор бензиновый ориентировочно 5кВт,с електростартом и полуавтоматикой отключения, место расположения не более 5м от ГРЩ (можно Генератор и с колесиками). Подскажите сечения 3*4 будет достаточно для его подключения? Добавлено через 10 минут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Ел.привод ProMatic 0,3кВт (если не ошибаюсь,сегодня проверю). Посмотрите пусковой ток. Если привод не частотный, может быть в районе 5А. Immergas Zeus 24 kW (P 140 Вт) На турбокотел нужен ИБП 500 Вт, насосы проходят "по умолчанию" по аварийке от слаботочных щитков делать 3*0,75? Достаточно и 2х0,75, на постоянке ДА работать все равно не будет. Но 3х0,75 позволит сделать две группы подсветок, например, от сумеречного реле (дежурную) и от выключателя (основную). Генератор бензиновый ориентировочно 5кВт Подскажите сечения 3*4 будет достаточно для его подключения? Очень "впритирку", лучше заложить с небольшим запасом 3х6,0 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 С сечением на этаж 5*4мм2 достаточно? А от ВЩ к ГРЩ 5*6мм2 или заменить на 5*4мм2? Охранно-пожарную сигнализацию и ее АВ перенести в ГРЩ, и запитать до ДР 40А 300мА S ? ДР перед ИБП не ошибка? От прокалывающего зажима к PE ГРЩ (ГЗШ) достаточно ПВ1 сечением 6мм2, или нужно 10мм2 ? 5 ДА в ГРЩ, 1 ДА в ВЩ1, 2 ДА в ВЩ2, єто много ?www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/sad.gif Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 (змінено) Вариант третий – перенести вводные АВ распределительных щитов 1-го и 2-го этажей в ГРЩ,и запитать ЩР1 , ЩР2 независимо. А в ЩР1 и ЩР2 поставить однополюсные ВН (выключатели нагрузки). Так и кабель будет защищен и есть возможность оперативного пофазного отключения в самом щите. Не пойму какое будет преимущество трех 1Р АВ перед одним 3Р АВ в ЩР? Не подскажите? При перегрузке или КЗ в одной фазе выключится только эта фаза, а не все (но тут с вами играет злую шутку трехфазное подключение - номинал вводного автомата низкий и он тоже может отключиться). Сомнения только по поводу АВ на погружной насос (Установлен ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0,5-40У), номинальный потребляемый ток 3 А, пусковой неизвестно. Ставить на него тоже С -ку? Номинальный ток 3А, а номинал ДА 16А (5-ти кратная разница, ток сработки ЭМ расцепителя В16 - 50А-80А), С-ки не нужно. Какие группы советуете обеденить? Я считаю, что если линия подведена к щиту то ее незачем объединять, все зависти только от Вашего желания. С сечением на этаж 5*4мм2 достаточно? Если не будете увеличивать номинал вводного АВ, то достаточно. Охранно-пожарную сигнализацию и ее АВ перенести в ГРЩ, и запитать до ДР 40А 300мА S ? Отличная идея! Запитать просто через автомат, без дифзащиты(нормами допускается). ДР перед ИБП не ошибка? А чем ИБП лучше других электроприборов? или нужно 10мм2 ? Таковы нормы. 5 ДА в ГРЩ, 1 ДА в ВЩ1, 2 ДА в ВЩ2, єто много ? Я насчитал 17. Можете хоть все АВ заменить на ДА, этот вопрос обсуждается только с вашим кошельком. Скажите как у Вас организован ввод? Сколько метров до ТП, какого кабеля? Змінено 2 серпня 2012 користувачем А.Р.Бородач 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Благодарю всех за подробные коментариии А от ВЩ к ГРЩ 5*6мм2 или заменить на 5*4мм2? насчитал 17. Можете хоть все АВ заменить на ДА, этот вопрос обсуждается только с вашим кошельком. Вероятно при сканировании ухудшилось качество изображении. В ГРЩ слева на право - под ряд 5 ДА (диф. автоматов), 6-й ДР (диф.реле; УЗО) в ВЩ1 первый ряд после вводного автомата 6 шт. ДР (УЗО), тов нижнем ряду через ДА запитана посудомойка. в ВЩ2 два ДА (УЗО) справа, запитаны кондиционер и посудомойка Подсказка - в УЗО Еатона рычаг вкл.,выкл справа, в ДА слеваwww.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/wink.gif Добавлено через 3 минуты Посмотрите пусковой ток. Если привод не частотный, может быть в районе 5А. Спасибо что уделяете моей теме вниманиеwww.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/drinks.gif Осматривал привод ворот, пусковой ток не указан. Но с мощностью номинальной я погарячился, не 300Вт, а 200Вт. Не в тему, соседская собака оказалась заперта в моем гараже, резинка ворот в гараж в клочья, ворота поцарапаны, а запах такой, чуть в обморок не упал, как она живой осталась без воды неделю. Я в ШОКЕ.www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/crazy.gif Где теперь эту резинку заказывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Где ворота брали, там и резинку спрашивайте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 4 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 Где ворота брали, там и резинку спрашивайте Спасибо, так и сделал. Слава богу меняется отдельно от нижней секции. Добавлено через 16 минут Скажите как у Вас организован ввод? Сколько метров до ТП, какого кабеля? На данном этапе электросеть сад. тов. модернизируется. По ТУ должно быть от КТП 0,4 кВ 160 кВА к РЩ на нашей улице СИП 120мм2 длиной 411м (Хотя в разговоре с председателем услышал что скорее всего будет СИП 90 или 75мм2 ). От РЩ по улице будет брошен СИП 50мм2. Сейчас по улице АВВГ 35мм2. С множеством скруток Кратко - в ближайшем будущем: От КТП к РЩ СИП 4*75мм2 или 90мм2 От РЩ к опоре возле участка СИП 4*50мм2 От опоры к ВЩ на фасаде СИП 4*16мм2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...