Наклон трубы в канализации?

Sergei_

Рекомендовані повідомлення

Якщо коротко то поза межами приміщення 1-2см на 1м.п., у приміщенні 0,5-1см на 1м.п.

Коефіфіцієнт заповнення не менше 0,3, швидкість стоку 0,7-1м/сек

СНиП 2.04.01-85.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наскільки я розумію ці заходи спрямовані на упередження розшарування стоків, можна зробити розрахунок, але на практиці трубу більше Д100 у приватному будинку (або кількох об’єднаних) вкладати не варто ні економічно ні практично - чим вищий коефіцієнт заповнення тим ефективніше працює каналізація.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хм... ну с наклоном то понятно, а как коэффициент заполнения регулировать?

 

Мабуть діаметром труби.Тобто тут мабуть працює принцип :не завжди товстіше краще:).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какой наклон или уклон канализационной трубы должен быть?

Расчётный

 

 

Выложил полезные статьи на основе материалов А.Я. Добромыслова:

 

  1. Читаем СНиП 2.04.01-85*: «Внутренний водопровод и канализация зданий». Физика работы системы канализации (и СНиП)
  2. РАСЧЕТНЫЙ УКЛОН или Читаем СНиП 2.04.01-85*… (Часть вторая)

 

_______________

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! Познавательно, особенно определение "срыв гидрозатвора" порадовало, он как никак лучше подходит к теме канализации.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мабуть діаметром труби.Тобто тут мабуть працює принцип :не завжди товстіше краще:).

Наверное все таки есть разумно-достаточная величина ...

Вы же не заложите Ф50, что бы была лучшая заполняемость ... Да и Ф200 будет чересчур :)

Интересно кончно, только у меня в Польском проекте (Архон, "Дом в сенполиях") выход канализации запроектирован трубой Ф160 ...

Дом небольшой - 165 м2 ...

Вот тут и вопрос: или поляки глупые, или все таки Ф160 лучше, чем Ф110 ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ф160 лучше, чем Ф110. Чем лучше. Чем Ф110 :D

Думаю що

поляки глупые

бо не вміють рахувати

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! Познавательно, особенно определение "срыв гидрозатвора" порадовало, он как никак лучше подходит к теме канализации.

 

да ладно!

 

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80 :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...