Оптимист Опубліковано: 30 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2008 Атмосферный котёл с болером , 32 Квт , немец - Виалант. Работает 2 сезон . 1й сезон - без проблем , но начиная с начала октября 2-3 раза в неделю начала гаснуть горелка ( после нажатия кнопки "поджег" - сразу включается и работает) . Из закономерностей заметил - это происходит только днём . На что грешить - а) перепады давления газа или - б) скачки в электросети .? Дёргаться в сервис пока не хочу . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 30 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2008 Атмосферный котёл с болером , 32 Квт , немец - Виалант. Работает 2 сезон . 1й сезон - без проблем , но начиная с начала октября 2-3 раза в неделю начала гаснуть горелка ( после нажатия кнопки "поджег" - сразу включается и работает) . Из закономерностей заметил - это происходит только днём . На что грешить - а) перепады давления газа или - б) скачки в электросети .? Дёргаться в сервис пока не хочу . А с чего Вы решили, что у Вас проблема? Насколько я знаю у Ваиланта не осталось котлов с фителем. Сейчас не холодно и котел, наверное, работает в режиме тактования. Т.е. погреет воду, отключится, снова погреет, снова отключится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оптимист Опубліковано: 30 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2008 А с чего Вы решили, что у Вас проблема? Насколько я знаю у Ваиланта не осталось котлов с фителем. Сейчас не холодно и котел, наверное, работает в режиме тактования. Т.е. погреет воду, отключится, снова погреет, снова отключится. В прошлом году котёл действительно сам включался и выключался по мере нагрева. Но сейчас он выключается .Батареи остывают полностью . К вечеру в комнатах довольно холодно . Самопроизвольного включения я не заметил. На табло выскакивает : "ошибка F28 " В инструкции написано что если при єтой ошибке горелка не разжигается НА 3-й РАЗ ( после 3-х нажатий на кнопку розжега) - обратиться в сервис . Но горелка у меня включается всегда с 1 раза . Термодатчики - только для тёпл. полов . Они сейчас отключены . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кочегар Опубліковано: 30 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2008 (змінено) ТО Оптимист А когда последний раз проводили Т.О. котла? Нодобы раз в год пыль погонять . Причин некоректного розжига может быть насколько. 1. низкое давление газа. 2. пыль в горелке и на ионизацтонном электроде. 3. блуждающие токи и высокий потенциал нуля. Исходя из того что проблема повторяется в одно и тоже время, я думаю что скорее всего пункт № 3 Хотя при запыленной горелке неисключаю и №1 Небуду углублятся в подробности но если котел подключон в розетку с заземлением попробуйте отключить заземляющий провод. (ненада меня сразу хаить, знаю что нельзя. а в стране нашей жить можно? когда соседи отматывают щотчик используя вместо нулевого провода газовую трубу. использовать для этих целей водяную трубу им неполучается. Там уже другие отматывают. ) по идее котел заземлен по газовой трубе и водопроводу. Да на входе газа в дом установлена диелектрическая муфта, но практика говорит о обратном. И почистить горелку нуна! Проверте правильность фазировки на клемах L и N. P.S. Кнопка которую Вы нажимаете для пуска котла называется "сброс блокировки":beer: Уже нераз получал по шее за граматику, так что сори Змінено 30 жовтня 2008 користувачем Кочегар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оптимист Опубліковано: 31 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2008 ТО Оптимист А когда последний раз проводили Т.О. котла? Нодобы раз в год пыль погонять . : Т.О. ещё не проводил ,в сентябре в смежных с котельной помещениях велись пыльные ( в том чиcле и древеснопыльные ) работы . В ближайшее время организую Т.О. Спасибо. 3. блуждающие токи и высокий потенциал нуля. Исходя из того что проблема повторяется в одно и тоже время, я думаю что скорее всего пункт № 3 : Этот пункт тоже возможен - во первых не исключаю , что соседи могут как-то чудить с сетью , во вторых не уверен , что отделочники ничего не повредили ,- весной гипсокартонщики умудрились перебить заштукатуренную проводку и по ближайшим стенам ( кстати, недалеко от котельной) гуляли не только блуждающие - самые реальные токи, Сегодня подключу котёл без земли , посмотрим . Да и нормальный стаб тоже пора подобрать, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kunar Опубліковано: 31 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2008 кочегар правду говорит, и пальцы не гнет как другие проффи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кочегар Опубліковано: 5 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2008 Ну и что с котлом? Молчите Вы както странно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bozman Опубліковано: 5 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2008 Тоже была такая фигня с Вайлантом, пару раз в сентябре. Котлу меньше года. Електрику отметаю, так-как 2 стабилизатора (на входе и перед котлом). Думаю, шо давление газа было отстойное. Кстати, а сколько ТО стоит, если не гарантия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оптимист Опубліковано: 6 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2008 Ну и что с котлом? Молчите Вы както странно Подключение без заземления - ничего не дало - отключался. Заказал на завтра ТО.Про результат отвишусь. Для Боцмана -негарантийное ТО стоит 350 грн , + 2,50 за 1 км .Заказівал по телефону - прилепленому к котлу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оптимист Опубліковано: 13 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2008 Сервис неделю "прокормил завтраками", сегодня наконец-то приехал . Отчитытываюсь, - был закопчен электрод сигнализирующий про состояние пламени ( типа газконтроля в кухонных плитах) .Причина - пыльные работы в смежных помещениях . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 13 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2008 поздравляю с тем, что сравнительно легко получилось разобраться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кочегар Опубліковано: 17 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2008 Мои поздравления, что отделались малой кровю!! Правда тутже соболезнования по ричине необходимости общения с "крупными" спецами Vaillant serwis Но с такой задачей они практически все уже могут справится. Кстати а "почом опиум для народа" в исполнении водителя зеленого кадика, Вам обошолся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оптимист Опубліковано: 18 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2008 Мои поздравления, что отделались малой кровю!! Правда тутже соболезнования по ричине необходимости общения с "крупными" спецами Vaillant serwis Но с такой задачей они практически все уже могут справится. Кстати а "почом опиум для народа" в исполнении водителя зеленого кадика, Вам обошолся? Кадик был белый - надпись зелёная. Ну по таким пустякам я вызывать больше их не намерен -это первый раз котёл вскрывать было стрёмно , потом буду чистить сам. По телефону была озвучена сумма 350 грн ТО + 2,5 грн 1 км . По приезду оказалось - диспечер типа напутал- это расценки для навесного котла . Для напольника + 200 грн . Даже был предьявлен прейскурант.Реально потратил дядька 2 минуты на решение проблемы. Потом час 15 раз подряд всё протирал , протирал............. Кочегар - у меня к Вам просьба - в теме про " подключение 2-х котлов к 1 дымоходу " прокомментируйте мою ситуацию . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 20 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2008 Атмосферный котёл с болером , 32 Квт , немец - Виалант. Работает 2 сезон . 1й сезон - без проблем , но начиная с начала октября 2-3 раза в неделю начала гаснуть горелка ( после нажатия кнопки "поджег" - сразу включается и работает) . Из закономерностей заметил - это происходит только днём . На что грешить - а) перепады давления газа или - б) скачки в электросети .? Дёргаться в сервис пока не хочу . Обращайтесь в Сервис, нужно почистить и возможно отрегулировать электрод розжига. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз