@nokhin Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 (змінено) После снятия опалубки открылась такая картина. Фундамент заливался в два приема - нижняя часть в грунт, верхняя часть в опалубку с интервалом до 48 часов. Верхняя часть поливалась водой и стояла в опалубке неделю. Бетон по словам прораба М200. Насколько это опасно и нужно ли предпринимать какие-то действия? Заранее благодарен за помощь Змінено 26 липня 2012 користувачем @nokhin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Бетон плохо или вообще не вибрировали. Если сильно будет крошиться то нужно или перезалить эти участки или использовать ремонтные материалы. Прорабу дать в ухо :-xили не заплатить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nokhin Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Если сильно будет крошиться то нужно или перезалить эти участки или использовать ремонтные материалы. А критерий сильно/ не сильно? Чем пробовать (перфоратором, зубилом, ломом)? И какие ремонтные материалы лучше использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Похоже, что суховатый бетон был, ну и трамбовали/штыковали плохо. По-идее, ничего страшного не должно случиться. Проверьте, насколько прочная эта сторона. Если не крошится, то я бы это место просто зашпатлевал. Добавлено через 1 минуту А критерий сильно/ не сильно? Чем пробовать (перфоратором, зубилом, ломом)? И какие ремонтные материалы лучше использовать? Молотком постучите, но без фанатизма. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Не парьтесь. Видели бы вы как зачастую выглядит бетон на высотках. Тем более это надземная часть, а в случае фундамента работает подушка. Бетон наверняка брали не выше Р3? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Страшного и критичного ничего нет, если не крошится зашпаклевать цементно песчаным раствором 1:2,5-3 и будет Вам всё хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nokhin Опубліковано: 27 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 Тем более это надземная часть, а в случае фундамента работает подушка. Если бы это был цоколь ленточного фундамента, я был бы спокоен. Но это часть ростверка столбчато-ленточного фундамента высотой около 60 см. В некоторых местах такие участки имеют высоту около 40 см. Причем есть много мест где такая структура бетона видна с обеих сторон опалубки. Может ли она быть сплошной, на всю толщину фундамента (30 см)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 27 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 Если бы это был цоколь ленточного фундамента, я был бы спокоен. Но это часть ростверка столбчато-ленточного фундамента высотой около 60 см. В некоторых местах такие участки имеют высоту около 40 см. Причем есть много мест где такая структура бетона видна с обеих сторон опалубки. Может ли она быть сплошной, на всю толщину фундамента (30 см)? Тогда да. Ростверок - вещь ответственная. А армирование какое? Какая стена и этажность планируется? Добавлено через 1 минуту В крайнем случае - сверху по старому ростверку еще один. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 27 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 Не париться! Бедет стоять- я сказал !(голосом Высоцкого) Ничего страшного. Можно поверху оштукатурить цементно-песчаным раствором. Просто сухой бетон был, его вибрировать бесполезно было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 27 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 Привет! А я предположу иной вариант: через щель/дыру в опалубке цементное молочко просочилось в почву. Копните грунт под этим местом. Если была бы причина в П3 (типа долго вёз), как указывали ранее, то в начале из миксера жиденький течёт а под конец густой. Но здесь по всей высоте отсутствие связующего, скорей всего таки протечка. Возьмите зубило и всковырните вглубь пару-тройку щебёнок. Молоток отпадает - заметёт улики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tehbeton Опубліковано: 27 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 Налицо водоотделение, скорее всего просочилось цементное молоко через опалубку, в таком случае это только снаружи такая структура, или качество бетона: щебнистый, увеличенное водоотделение и т.д тогда должны быть еще похожие участки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@nokhin Опубліковано: 8 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 Для спокойствия решил проверить структуру бетона в середине ростверка. С помощью коронки высверлил дырку глубиной 5 см. Поры в бетоне примерно на 3 см. Пока решил замазать их ремонтным составом церезит (cd30 в качестве грунтовки/адгезионного слоя + cd22). Что скажете о таком решении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 8 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 Всё правильно. Так и сделай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...