ParitetUA Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Я думаю у всех такая проблема когда давление в трубе маленькое и не запускает котел или колонку,хотелось бы её решить общими усилиями. я слышал что есть насосы которые можно поставить вместе с резервным баком с водой чтобы создать давление нужное для запуска котла. Подскажите а можно ли это все сделать так чтобы когда открываетса кран эта вся система запускалась автоматически когда воды нет или слабое давление в трубе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Можно, засада тока в том, где в квартире найти место под такой бак с водой. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParitetUA Опубліковано: 24 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Можно, засада тока в том, где в квартире найти место под такой бак с водой. :D в даном случае у меня потолки высокие и я это дело планировал в туалете разместить где то от середины до потолка ипользуя узкую ёмкость, и это резерв а не на конец света :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Давайте для начала плясать от емкости такой "бочки" и давления на входе ХВС, тогда будет смысл рисовать схему, насос, примочки и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParitetUA Опубліковано: 25 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 ёмкость будит где то 200-300л скорее всего 300, давление в трубе часто бывает около 1 атмосферы что не всегда дает запуститса котлу. Но что было замечено ток это вода идет иногда с воздухом и происходит блокировка котла и вподания в ошибку связанную с давление воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 25 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 Для решения вашей задачи есть два разных прибора - насосная станция и повышающий насос. Повышающий насос может включаться при открытии крана от датчика потока и добавлять к имеющемуся давлению всегда постоянную величину. Преимущества - тихий, маленький. Недостатки - величина добавки давления всегда постоянная и не очень большая (знаю что до 1,5 такие есть) Второй вариант - насосная станция - места занимает побольше, шумит, но позволяет настроить любое давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ParitetUA Опубліковано: 28 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2012 я так понимаю если поставить повышающий то при малом давлении он долго не проработает, а если перед ним будит стоять бак с водой то как я думаю он будит брать из него недостающею воду и должно вроде бы быть все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 28 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2012 я так понимаю если поставить повышающий то при малом давлении он долго не проработает, а если перед ним будит стоять бак с водой то как я думаю он будит брать из него недостающею воду и должно вроде бы быть все нормально. Правильно думаете про бак. Только бак должен стоять выше всех кранов. И если приток в бак будет меньше, чем расход, то бак станет пустым. И опять же воздух в баке, как его выпускать? В общем много вопросов на которые ответ даст практика. У меня такой насос проработал 3 года, потом сгорела обмотка. Сейчас установил китайского аналога. Уже работает год, покупал за 350грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...