San-Sanych_SX Опубліковано: 22 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2012 Добрый день, подскажите, пожалуйста, какая максимально допустимая нагрузка на швеллер № 20? Есть проем между плитами перекрытия, который нужно замонолитить, и по краям монолитного перекрытия нужно поставить стены: Достаточно ли двух швеллеров № 20, на которые будет ложиться нагрузка от монолитного перекрытия и еще на каждом швеллере будет стоять стена в пол-ракушняка? Кто знает, таблица допустимых нагрузок на швеллера есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 22 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2012 Не понятно как лежат плиты, опираются на швеллера или лежат вдоль них? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Плиты уже лежат, они опираются только на стены (здесь швеллера не участвуют), а сами швеллера еще не установлены, только планирую их ставить. Думаю, для монолитной плиты одного швеллера с каждой стороны хватит, а вот еще для установки перестенков (прямо над швеллерами) - мучают сомнения, может поставить по два швеллера рядом? Вес каждого перестенка - около 4 тонн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Плиты уже лежат, они опираются только на стены (здесь швеллера не участвуют), а сами швеллера еще не установлены, только планирую их ставить. Думаю, для монолитной плиты одного швеллера с каждой стороны хватит, а вот еще для установки перестенков (прямо над швеллерами) - мучают сомнения, может поставить по два швеллера рядом? Вес каждого перестенка - около 4 тонн. Я так понимаю, что монолитный участок будет заливаться и по кромке несущей стены с выпуском арматуры на неё (стену), в этом случае одного швеллера с каждой стороны достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 В данном случае швеллеры после бетонирования будут работать совместно с монолитом,поэтому по одному по краям вполне достаточно,только монтировать их нужно не плашмя,а на ребро, полками внутрь монолита,с опиранием на несущие стены не менее 250мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 а таблицу допустимых нагрузок на швеллера никто не встречал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Таких таблиц просто не существует,в каждом отдельном случае надо производить расчет на прочность как балки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 тогда наверное должна быть таблица допускаемых напряжений для швеллера при изгибе? чтобы потом сопоставить их с возникающими напряжениями в швеллере при изгибе? п.с. найден учебник Беляева Н.М. Сопротивление материалов, ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97) Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Повторюсь:швеллеры после бетонирования будут работать совместно с монолитом...поэтому расчет здесь не совсем простой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 25 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 Во первых нужен пролет швеллера. Во вторых условия опирания. Хотя защемления без специальных мероприятий не добиться. Кроме того замоноличивание немного облегчит работу швеллера. Ну и важно, чем будем грузить швеллер. Глухая стена сверху это совсем не тупо распределенная нагрузка. Она (стена) свою жесткость имеет. Потому распределение нарузок на швеллер будет не линейным. Ну и последнее о чем ни в коем случае нельзя забывать, это прочность стены выше. Поэтому следует учесть жёсткость самого швеллера, и проверить чтобы не разрушилась стена над ним у опор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Пролет швеллера 4570 мм в свету, длина опирания балки на опоры будет 250 мм и 250 мм, на швеллер нагрузится стена с дверью, вес стены 4000 кг, на стену планирую положить деревянные балки для перекрытия этажа. Есть предложение с каждой стороны разместить не по одному швеллеру, а по два чтобы был гарантированный запас прочности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Тупой рассчет на распределенную нагрузку при шарнирах на опорах и полным закреплением из плоскости при пролете 4,6м дал для швеллера №20 примерно 56% использования прочности. Прогибы до 15мм. Ну промнется стена выше у опор. Бывает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 56 % это при одном швеллере с каждой стороны? Я в литературе встречал, что нужен 3-кратный запас прочности вроде бы? Тогда по 2 швеллера с каждой стороны и готово! Спасибо большое!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Я в литературе встречал, что нужен 3-кратный запас прочности вроде бы? И где ж это вы такое читали? Кст действительно лучше 2 швеллера. Это из условий прочности стены выше. Если поставить один швеллер, то стена на нем будет крошиться внизу по углам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Это я прочел в учебнике Беляева Н.М. Сопротивление материалов, допускаемые напряжения, подбор сечений: величина допускаемых напряжений не должна превышать 0,3сигма, это дает коеффициент запаса к=1/0,3=3,3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 В строительстве обычно используют сигма 002, что для большинства сталей уже дает запас. Плюс система к-тов и нормативных нагрузок, которые значительно меняют рассчетную каритину относительно реальной а в крайнем ДБНе "0Нагрузки и воздействия" ко многим нагрузкам добавили рассчет на вероятность. Ну и рассчет по второй группе предельных состояний... Короче тупой сопроматовский 0,3сигма а то и 0,25сигма в строительстве (да и много где) не применяют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
San-Sanych_SX Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 всего лишь 0,02 или 0,2? А сталь, из которой делают швеллера, на сегодня не стала хуже, чем была во времена написания учебника Беляева? Я две лопаты было купил и молоток, так одна лопата погнулась вскоре, а другая сломалась - стал приваривать, так она прогорает как тонкий листок. Молоток тоже при работе стал крошиться - отбрасывать куски сплава какого-то. Молоток, скорее всего, китайский был, но лопата - наша, родная. Качество металла швеллеров не стало хуже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Сигма 002 это по сути предел упругости. Это усилие после которого относительные неупругие деформации составляют 0,2%. Предел прочности гораздо выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз