Добрый день, подскажите, пожалуйста, какая максимально допустимая нагрузка на швеллер № 20?

Есть проем между плитами перекрытия, который нужно замонолитить, и по краям монолитного перекрытия нужно поставить стены:

monolit.thumb.jpg.9cfaba33117550f22226e3411f6faf81.jpg

Достаточно ли двух швеллеров № 20, на которые будет ложиться нагрузка от монолитного перекрытия и еще на каждом швеллере будет стоять стена в пол-ракушняка?

Кто знает, таблица допустимых нагрузок на швеллера есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плиты уже лежат, они опираются только на стены (здесь швеллера не участвуют), а сами швеллера еще не установлены, только планирую их ставить. Думаю, для монолитной плиты одного швеллера с каждой стороны хватит, а вот еще для установки перестенков (прямо над швеллерами) - мучают сомнения, может поставить по два швеллера рядом? Вес каждого перестенка - около 4 тонн.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плиты уже лежат, они опираются только на стены (здесь швеллера не участвуют), а сами швеллера еще не установлены, только планирую их ставить. Думаю, для монолитной плиты одного швеллера с каждой стороны хватит, а вот еще для установки перестенков (прямо над швеллерами) - мучают сомнения, может поставить по два швеллера рядом? Вес каждого перестенка - около 4 тонн.

 

Я так понимаю, что монолитный участок будет заливаться и по кромке несущей стены с выпуском арматуры на неё (стену), в этом случае одного швеллера с каждой стороны достаточно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В данном случае швеллеры после бетонирования будут работать совместно с монолитом,поэтому по одному по краям вполне достаточно,только монтировать их нужно не плашмя,а на ребро, полками внутрь монолита,с опиранием на несущие стены не менее 250мм.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таких таблиц просто не существует,в каждом отдельном случае надо производить расчет на прочность как балки.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тогда наверное должна быть таблица допускаемых напряжений для швеллера при изгибе? чтобы потом сопоставить их с возникающими напряжениями в швеллере при изгибе? :)

п.с. найден учебник Беляева Н.М. Сопротивление материалов, ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97) Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повторюсь:
швеллеры после бетонирования будут работать совместно с монолитом...
поэтому расчет здесь не совсем простой.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во первых нужен пролет швеллера.

Во вторых условия опирания. Хотя защемления без специальных мероприятий не добиться.

Кроме того замоноличивание немного облегчит работу швеллера.

Ну и важно, чем будем грузить швеллер. Глухая стена сверху это совсем не тупо распределенная нагрузка. Она (стена) свою жесткость имеет. Потому распределение нарузок на швеллер будет не линейным.

Ну и последнее о чем ни в коем случае нельзя забывать, это прочность стены выше. Поэтому следует учесть жёсткость самого швеллера, и проверить чтобы не разрушилась стена над ним у опор.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пролет швеллера 4570 мм в свету, длина опирания балки на опоры будет 250 мм и 250 мм, на швеллер нагрузится стена с дверью, вес стены 4000 кг, на стену планирую положить деревянные балки для перекрытия этажа.

Есть предложение с каждой стороны разместить не по одному швеллеру, а по два :) чтобы был гарантированный запас прочности

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тупой рассчет на распределенную нагрузку при шарнирах на опорах и полным закреплением из плоскости при пролете 4,6м дал для швеллера №20 примерно 56% использования прочности. Прогибы до 15мм. Ну промнется стена выше у опор. Бывает.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

56 % это при одном швеллере с каждой стороны? Я в литературе встречал, что нужен 3-кратный запас прочности вроде бы? Тогда по 2 швеллера с каждой стороны и готово! Спасибо большое!!!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я в литературе встречал, что нужен 3-кратный запас прочности вроде бы?

И где ж это вы такое читали?

Кст действительно лучше 2 швеллера. Это из условий прочности стены выше. Если поставить один швеллер, то стена на нем будет крошиться внизу по углам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это я прочел в учебнике Беляева Н.М. Сопротивление материалов, допускаемые напряжения, подбор сечений:

величина допускаемых напряжений не должна превышать 0,3сигма, это дает коеффициент запаса к=1/0,3=3,3

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В строительстве обычно используют сигма 002, что для большинства сталей уже дает запас. Плюс система к-тов и нормативных нагрузок, которые значительно меняют рассчетную каритину относительно реальной а в крайнем ДБНе "0Нагрузки и воздействия" ко многим нагрузкам добавили рассчет на вероятность. Ну и рассчет по второй группе предельных состояний...

Короче тупой сопроматовский 0,3сигма а то и 0,25сигма в строительстве (да и много где) не применяют.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всего лишь 0,02 или 0,2?

 

А сталь, из которой делают швеллера, на сегодня не стала хуже, чем была во времена написания учебника Беляева? Я две лопаты было купил и молоток, так одна лопата погнулась вскоре, а другая сломалась - стал приваривать, так она прогорает как тонкий листок. Молоток тоже при работе стал крошиться - отбрасывать куски сплава какого-то. Молоток, скорее всего, китайский был, но лопата - наша, родная.

Качество металла швеллеров не стало хуже?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сигма 002 это по сути предел упругости. Это усилие после которого относительные неупругие деформации составляют 0,2%. Предел прочности гораздо выше.