Павел73 Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Обратился в фирму для расчета и монтажа отопления- дом 220 м 2 ,2 этажный, утеплен 100 мм минватой. предложили установить радиаторы общей мощностью 12 квт и ТТ котел 38квт Дакон КП 38 ПИРО это нормально ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Да, если стоят рекуператоры и Т.Т. котел работает на бочку (Т.А.) размером 1000 литров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павел73 Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 рекуператоров нет и ТА в проекте нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 А что фирма говорит по поводу разницы мощностей котла и радиаторов? Каковы теплопотери здания? Каков режим проживания? Планируется ли приготовление горячей воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Какото развод, 38 киловатный котел, гоняет воду по 12 киловатным радиаторам, больше похоже на желание продать залежавшийся товар, ноги в руки и долой с этой фирмы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Обратился в фирму для расчета и монтажа отопления- дом 220 м 2 ,2 этажный, утеплен 100 мм минватой. предложили установить радиаторы общей мощностью 12 квт и ТТ котел 38квт Дакон КП 38 ПИРО это нормально ? Сделайте альтернативный расчёт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Обратился в фирму для расчета и монтажа отопления- дом 220 м 2 ,2 этажный, утеплен 100 мм минватой. предложили установить радиаторы общей мощностью 12 квт и ТТ котел 38квт Дакон КП 38 ПИРО это нормально ? батареи- похоже на правду. Котёл- явный развод ,за Ваши деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...