Vladislo Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Доброго времени суток. Можно ли котел для открытой системы обвязать в стиле закрытой но с предохранительным клапоном под 1,5бар ? Есть напримере такой камин с водяной рубашкой Kratki Zuzia 15kw с 4мм стенкой www.art-kaminspb.ru/kratki-zuzia-15kvt-prostaya/ По всей документации он для открытой системы. И меня будет ТП с акумуляционкой 500л простой и бойлер косвеник Drazice OKCE 200 NTR/2,2kW . Для них нужна закрытая система. Камин основной и единственный источник обогрева. Если делать все по документации то сильно дорожает обвязка. А если наколдовать - будет ли все работать также надёжно? В этом камине предусмотрена система автоматического охлаждения при перегривании и есть возможность установки автоматического клапана на подающий воздух который закрывается при превышении заданной температуры. На это я и расчитываю если делать систему закрытой. Но сработает ли это? Не прорвет ли котел посли пару сезонов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 .... Для них нужна закрытая система. .... Ой не факт. Можно и открытую сделать, или теплообменником разделить как вариант... Тем более, при давлении выше 3 бар эта топка рискует лопнуть как арбуз, она нормативно кажисть только в открытых системах и работает... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislo Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Ой не факт. Можно и открытую сделать, или теплообменником разделить как вариант... Тем более, при давлении выше 3 бар эта топка рискует лопнуть как арбуз, она нормативно кажисть только в открытых системах и работает... А сможет ли ТП работать при открытой системе? Конешно у ТП в любом случае будет свой насос с термоклапоном типа www.esbe.ru/ru/products/?prodid=4032 Именно теплообменник с дополнительными мелочами и насосом увеличивает стоимость обвязки. При открытой системе даже расширительный бак в 2 раза дороже закрытого мембранного. Поэтому и рассматриваю как бы это все удешевить без риска подорваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 А сможет ли ТП работать при открытой системе? Конешно у ТП в любом случае будет свой насос с термоклапоном типа www.esbe.ru/ru/products/?prodid=4032 Именно теплообменник с дополнительными мелочами и насосом увеличивает стоимость обвязки. При открытой системе даже расширительный бак в 2 раза дороже закрытого мембранного. Поэтому и рассматриваю как бы это все удешевить без риска подорваться. Вот Камин Лехма по виду похож на ваш,работает в закрытой системе без проблем. Поинтересуйтесь по паспорту какое может выдерживать давление ваш камин,для закрытой системы тем более что у вас нет никаких других котлов которые отключаются при пониженном давлении, вам достаточно давления 0,5 - 1бар.Чтобы давление в системе несильно играло при нагреве то поставте розширительный бак с запасом.Проблем в этом невижу.Самое главное в этом камине это правильно обвьязать контур охлаждения с независимым запасом холодной воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislo Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Вот Камин Лехма по виду похож на ваш,работает в закрытой системе без проблем. Поинтересуйтесь по паспорту какое может выдерживать давление ваш камин,для закрытой системы тем более что у вас нет никаких других котлов достаточно давления и до 1бар.Чтобы давление в системе несильно играло при нагреве то поставте розширительный бак с запасом.Проблем в этом невижу.Самое главное в этом камине это правильно обвьязать контур охлаждения с независимым запасом холодной воды. Буду признателен по документам пишут рабочее давление в 1бар. максимального невидел. lehma pl-190 standart 12kw специально для закрытой системы - его одного цена похожа на kratki zuzia 15kw +теплообменник + насос и все мелочи вместевзятами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Буду признателен по документам пишут рабочее давление в 1бар. максимального невидел. lehma pl-190 standart 12kw специально для закрытой системы - его одного цена похожа на kratki zuzia 15kw +теплообменник + насос и все мелочи вместевзятами. Закройте систему и установите давление на 0,5бар и этого будет достаточно,предохранительный клапан на1,5 бар. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislo Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Закройте систему и установите давление на 0,5бар и этого будет достаточно,предохранительный клапан на 1,5 бар. Это былобы прекрастно А с помощю чего можно установить такое давление? расширительный бак специальныйили еще чето? Может можно схемку какую в пример со всеми агрегатами и параметрами какие потребуются на реализацию такого колдовства? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Это былобы прекрастно А с помощю чего можно установить такое давление? расширительный бак специальныйили еще чето? Может можно схемку какую в пример со всеми агрегатами и параметрами какие потребуются на реализацию такого колдовства? Делаете закрытую систему,ставите в неё мембранный бак, в мембранном баке накачиваете давление насосом до отметки 0,3 бар(ещё лучше если в мембранный бак закачать азот,это легко сделать на шиномонтаже)далее с помощью подпитки системы отопления заполняеете её водой до отметки 0,5 бар.Всё. Добавлено через 7 минут Может можно схемку какую в пример со всеми агрегатами и параметрами какие потребуются на реализацию такого колдовства? Зачем оно вам надо,пригласите спеца и он вам всё сделает,или вы сами хотите проделать это колдовство? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislo Опубліковано: 19 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Делаете закрытую систему,ставите в неё мембранный бак, в мембранном баке накачиваете давление насосом до отметки 0,3 бар(ещё лучше если в мембранный бак закачать азот,это легко сделать на шиномонтаже)далее с помощью подпитки системы отопления заполняеете её водой до отметки 0,5 бар.Всё. Добавлено через 7 минут Зачем оно вам надо,пригласите спеца и он вам всё сделает,или вы сами хотите проделать это колдовство? У нас спецы както неподетски дарого берут за обвязку а строюсь из зарплаты такчто бюджет сильно ограничен Хочется максимально экономно А подкачать воздух можно и простым автомобильным насосом с монометром? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 А сможет ли ТП работать при открытой системе? ... Сможет, просто время, затраченное на первый пуск, будет побольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislo Опубліковано: 19 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Сможет, просто время, затраченное на первый пуск, будет побольше. А в чем причина тормозов будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Причина в том, что разводушить ТП проще при избыточном давлении. При статике они очень долго развоздушиваются... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 У нас спецы както неподетски дарого берут за обвязку а строюсь из зарплаты такчто бюджет сильно ограничен Хочется максимально экономно Зарплаты ведь они тоже разные бывают. А подкачать воздух можно и простым автомобильным насосом с монометром? ;)Можно и автомобильным насосом я так и делаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 А в чем причина тормозов будет? Можете отсечь вашу топку, временно создать давление в системе, развоздушить теплый пол, а потом вернуть все параметры обратно и подключить топку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз