Читаю отчет и диаграммы анализатора напряжения, который несколько суток записывал состояние питающей сети в одном из коттеджных поселков под Борисполем.

Вижу частые до 0.5 сек пропадания напряжения по всем фазам:

 

L1 Min 0.000 V Vrms 09.07.2012 18:51:15+.25s 0.3s

L1 Min 0.000 V Urms 09.07.2012 18:51:15+.25s 0.31s

 

L2 Min 0.100 V Urms 09.07.2012 18:51:15+.24s 0.302s

L2 Min 0.000 V Vrms 09.07.2012 18:51:15+.25s 0.3s

 

L3 Min 0.000 V Urms 09.07.2012 18:51:15+.25s 0.295s

L3 Min 0.000 V Vrms 09.07.2012 18:51:15+.25s 0.292s

 

Это один из примеров, их за сутки несколько. Периодичности не замечено, зависимости от нагрузки потребителя тоже. Т.е. проблема явно во внешней сети.

Вопрос: что является ее источником?

 

Умышленно пока не затрагиваю вопрос лечения проблемы со стороны потребителя, а пытаюсь понять - можно ли устранить проблему на уровне владельца электросетей (правления садоводческого товарищества, типа).

 

Заранее благодарю!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Визуально это очень заметно?

В связи с чем у Вас стоит такой анализатор? Что-то сгорело из техники?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматическое повторное включение (АПВ) линии 10 кВ 2,5 сек, собственное время отключения маслянного выключателя 0,7 сек (большая часть подстанцый 35/10 до сих пор оборудована масляными выключателями). 0,5 секунды для внешней цепи не похоже. Скорее проблема в приборе который регистрирует. Снимите осцыллограмму, 0,5 сек это 25 периодов переменного тока промышленной частоты. Может не надо так фанатично исследовать сеть. Для потребителей 3 категории допускаются перебои в электроснабжении до 24 часов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматическое повторное включение (АПВ) линии 10 кВ 2,5 сек, собственное время отключения маслянного выключателя 0,7 сек (большая часть подстанцый 35/10 до сих пор оборудована масляными выключателями). 0,5 секунды для внешней цепи не похоже. Скорее проблема в приборе который регистрирует. Снимите осцыллограмму, 0,5 сек это 25 периодов переменного тока промышленной частоты. Может не надо так фанатично исследовать сеть. Для потребителей 3 категории допускаются перебои в электроснабжении до 24 часов.

А в друг там 6/0.4...такое иногда встречаеться в старих садовых.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в друг там 6/0.4...такое иногда встречаеться в старих садовых.

10-6\0,4 не учитываем - там либо плавкие предохранители либо автоматы А3716 к примеру, повторное включени возможно токо когда ктото прийдёт и включит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надеюсь услышать ответы по существу вопроса...

 

Осенило. Первых два провала были когда я переключал наживую реле Новатекоское в автоматике, и оно отрубило на долю секунды контактор. Дак може его просто глючит и он вывключает контактор на чуток.

 

Отключи его нафик.

 

Хотя, учитывая все остальные просады напруги контактор тоже может не удерживать и при напруге ниже 150В отпустит катушку, тоесть дребезг контактов но разовый.

 

Итого, блин, ну нельзя ставить автоматику до стабилизаторов, нужно только после.

 

Давай все лишнее повырубаем и повесим еще разок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итого, блин, ну нельзя ставить автоматику до стабилизаторов, нужно только после.

Лучше б подсказали, где добыть контактор с катушкой DC24.

Повесить маленький БП MW на DIN рейку и все проблемы с просадками и дребезгом решены.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dalet, Роман, согласен с вышеизложенным, но:

- все просадки заметны визуально в соседнем домовладении, где никакой автоматики нет, а из нагрузки - только одна ЛН-60. Вспомни, что это и стало причиной прибегнуть к анализатору.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dalet, Роман, согласен с вышеизложенным, но:

- все просадки заметны визуально в соседнем домовладении, где никакой автоматики нет, а из нагрузки - только одна ЛН-60. Вспомни, что это и стало причиной прибегнуть к анализатору.

 

Ну оно то так, токо не факт, что там до нуля проваливается. Я по любому буду ему переделывать "гробик" генератора, дак тогда и повесим еще раз анализатор. Разумеется уже бесплатно, ну просто самому очень интересно.

 

Добавлено через 2 минуты

Лучше б подсказали, где добыть контактор с катушкой DC24

 

Решение конечно, но просто так втулить на 24VDC не выйдет, там контроллер управляет контакторами и он может только нулем управлять, соответственно навешивать еще пару реле, и блоков питания не один а два, хотя если найти в одинаковых корпусах и DC и АС то тогда только половинку схемы переделать.

 

Ну короче чето придумаем, лишь бы причину верную выловить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dalet, ок, для чистоты экперимента навесим анализатор еще раз прямо на ввод (до контакторов), можно в соседнем домовладении (на этой же ВЛ), где нагрузки нет.

 

Для инфо: взял вчера у себя дома в районной лифтовой диспечерской статистику по остановкам лифтов из-за провалов напряжения (у них компьютер пишет логи). Да, таковые кратковременные пропадания напряжения (до 0.5 сек) имеют место быть, по несколько раз в неделю, они вызывают останов всех электронных лифтов (релейные его не замечают). Причина - на высокой стороне (провал идет сразу по нескольким ТП района), источник ее - неизвестен (РЭС не признается и никаких действий не предпринимает).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В диспетчерских кругах есть такой термин "птичье отключение", в основном виноваты аисты, в болотистых местах на ВЛ-110 кв, аист когда взлетает с нижней траверсы опоры по перекрывает верхнюю фазу на землю, а сети 110 и выше работают с заземлённой нейтраллю, длительность КЗ небольшая, и защита линий не успевет сработать, а просадка имется по всей сети.
Посилання на коментар