Aleks_Gomel Опубліковано: 14 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2012 Читаю отчет и диаграммы анализатора напряжения, который несколько суток записывал состояние питающей сети в одном из коттеджных поселков под Борисполем. Вижу частые до 0.5 сек пропадания напряжения по всем фазам: L1 Min 0.000 V Vrms 09.07.2012 18:51:15+.25s 0.3s L1 Min 0.000 V Urms 09.07.2012 18:51:15+.25s 0.31s L2 Min 0.100 V Urms 09.07.2012 18:51:15+.24s 0.302s L2 Min 0.000 V Vrms 09.07.2012 18:51:15+.25s 0.3s L3 Min 0.000 V Urms 09.07.2012 18:51:15+.25s 0.295s L3 Min 0.000 V Vrms 09.07.2012 18:51:15+.25s 0.292s Это один из примеров, их за сутки несколько. Периодичности не замечено, зависимости от нагрузки потребителя тоже. Т.е. проблема явно во внешней сети. Вопрос: что является ее источником? Умышленно пока не затрагиваю вопрос лечения проблемы со стороны потребителя, а пытаюсь понять - можно ли устранить проблему на уровне владельца электросетей (правления садоводческого товарищества, типа). Заранее благодарю! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 14 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2012 Визуально это очень заметно? В связи с чем у Вас стоит такой анализатор? Что-то сгорело из техники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2012 Автоматическое повторное включение (АПВ) линии 10 кВ 2,5 сек, собственное время отключения маслянного выключателя 0,7 сек (большая часть подстанцый 35/10 до сих пор оборудована масляными выключателями). 0,5 секунды для внешней цепи не похоже. Скорее проблема в приборе который регистрирует. Снимите осцыллограмму, 0,5 сек это 25 периодов переменного тока промышленной частоты. Может не надо так фанатично исследовать сеть. Для потребителей 3 категории допускаются перебои в электроснабжении до 24 часов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 14 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2012 Автоматическое повторное включение (АПВ) линии 10 кВ 2,5 сек, собственное время отключения маслянного выключателя 0,7 сек (большая часть подстанцый 35/10 до сих пор оборудована масляными выключателями). 0,5 секунды для внешней цепи не похоже. Скорее проблема в приборе который регистрирует. Снимите осцыллограмму, 0,5 сек это 25 периодов переменного тока промышленной частоты. Может не надо так фанатично исследовать сеть. Для потребителей 3 категории допускаются перебои в электроснабжении до 24 часов. А в друг там 6/0.4...такое иногда встречаеться в старих садовых. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2012 А в друг там 6/0.4...такое иногда встречаеться в старих садовых. 10-6\0,4 не учитываем - там либо плавкие предохранители либо автоматы А3716 к примеру, повторное включени возможно токо когда ктото прийдёт и включит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 14 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2012 Надеюсь услышать ответы по существу вопроса... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 Надеюсь услышать ответы по существу вопроса... Осенило. Первых два провала были когда я переключал наживую реле Новатекоское в автоматике, и оно отрубило на долю секунды контактор. Дак може его просто глючит и он вывключает контактор на чуток. Отключи его нафик. Хотя, учитывая все остальные просады напруги контактор тоже может не удерживать и при напруге ниже 150В отпустит катушку, тоесть дребезг контактов но разовый. Итого, блин, ну нельзя ставить автоматику до стабилизаторов, нужно только после. Давай все лишнее повырубаем и повесим еще разок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 Итого, блин, ну нельзя ставить автоматику до стабилизаторов, нужно только после. Лучше б подсказали, где добыть контактор с катушкой DC24. Повесить маленький БП MW на DIN рейку и все проблемы с просадками и дребезгом решены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 Dalet, Роман, согласен с вышеизложенным, но: - все просадки заметны визуально в соседнем домовладении, где никакой автоматики нет, а из нагрузки - только одна ЛН-60. Вспомни, что это и стало причиной прибегнуть к анализатору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 Dalet, Роман, согласен с вышеизложенным, но: - все просадки заметны визуально в соседнем домовладении, где никакой автоматики нет, а из нагрузки - только одна ЛН-60. Вспомни, что это и стало причиной прибегнуть к анализатору. Ну оно то так, токо не факт, что там до нуля проваливается. Я по любому буду ему переделывать "гробик" генератора, дак тогда и повесим еще раз анализатор. Разумеется уже бесплатно, ну просто самому очень интересно. Добавлено через 2 минуты Лучше б подсказали, где добыть контактор с катушкой DC24 Решение конечно, но просто так втулить на 24VDC не выйдет, там контроллер управляет контакторами и он может только нулем управлять, соответственно навешивать еще пару реле, и блоков питания не один а два, хотя если найти в одинаковых корпусах и DC и АС то тогда только половинку схемы переделать. Ну короче чето придумаем, лишь бы причину верную выловить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 Dalet, ок, для чистоты экперимента навесим анализатор еще раз прямо на ввод (до контакторов), можно в соседнем домовладении (на этой же ВЛ), где нагрузки нет. Для инфо: взял вчера у себя дома в районной лифтовой диспечерской статистику по остановкам лифтов из-за провалов напряжения (у них компьютер пишет логи). Да, таковые кратковременные пропадания напряжения (до 0.5 сек) имеют место быть, по несколько раз в неделю, они вызывают останов всех электронных лифтов (релейные его не замечают). Причина - на высокой стороне (провал идет сразу по нескольким ТП района), источник ее - неизвестен (РЭС не признается и никаких действий не предпринимает). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 В диспетчерских кругах есть такой термин "птичье отключение", в основном виноваты аисты, в болотистых местах на ВЛ-110 кв, аист когда взлетает с нижней траверсы опоры по перекрывает верхнюю фазу на землю, а сети 110 и выше работают с заземлённой нейтраллю, длительность КЗ небольшая, и защита линий не успевет сработать, а просадка имется по всей сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 "птичье отключение" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...