Начал сейчас делать разводку электрики по дому. Хотелось бы услышать комментарии специалистов. Вводные условия: ввод будет 3х фазный, воздушка. Офиц. пообещали выделить 10 кВт на 3 фазы (больше просто не дают) ну и автомат перепакуют если нужно… Отопление газ.котёл, в качестве резерва будет отопительная чугунная топка камина и хочу поставить электрокотёл, скорее всего Протерм на 15 кВт. Счётчик будет на заборе. Ввод СИПом 4*16. После счётчика ВВГ 5*6 Запорожского завода цвет.мет.. Дальше 3 однофазных стабилизатора на 5-7 кВт.

План проводки во вложениях. На схеме не показывал заземление – оно будет. Модульная аппаратура Хагер, Мёллер, АВВ.

Сразу есть вопросы- линию под электрокотёл включать до или после стабилизаторов?

Какой номинал заложить под снеготаяние на крыше? Оно будет использоваться в крайних случаях, если очень много навалит снега…

Ну и по остальным номиналам, характеристикам (В,С) просьба подсказать где неправильно. Заранее спасибо.

Схема 1этаж.pdf

Схема 2этаж.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите пожалуйста, Вам "пообщали" 10 кВт или уже ТУ на руках?

В каком состоянии воздушная линия по улице? Ведь Вы оотуда подключаться будете? Или напрямую от ТП?

Почему интересуюсь... при включении котла+ какого-то кол-ва потребителей возможна такая просадка линии, что стабов с таким номиналом может и не хватить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сразу есть вопросы- линию под электрокотёл включать до или после стабилизаторов?

Какой номинал заложить под снеготаяние на крыше? Оно будет использоваться в крайних случаях, если очень много навалит снега…

Электрокотел можно не стабилизировать, если на входе не опускается ниже 195-200 В. Если ниже - желательно: скажем, при 180 он выдаст лишь 67% мощности.

Что Вы имеете в виду под снеготаянием? Если подогрев желобов, то это 30 Вт/метр. Если подогрев плоских участков, рассчитывайте 300 Вт/кв.м.

 

По схеме.

1. Какая будет варочная поверхность? Если газовая (что, на мой взгляд, практичнее), три фазы не нужны - на электродуховку и варочную достаточно ВВГ нг 3х2,5, автомат 20 "В".

2. Генератор подключается после стабилизаторов - если это недорогой агрегат с системой AVR, он может конфликтовать со стабами.

3. На кухню желательно завести еще одну линию - резервную - для холодильника - от генератора.

4. На "группы риска" желательны отдельные УЗО - к ним отношу уличные розетки, уличный свет, систему снеготаяния, стиральную машину. Непрактично объединять их с внутренними розетками и светом.

5. На стиралку, кондиционеры, холодильник и пр. кухонную технику лучше ставить автоматы "С".

6. Схему резервного питания желательно полностью пересмотреть - если генератор планируете однофазный маломощный, желательно заранее выделить резервную фазу (скажем, "А") и продумать, что на ней будет:

- весь свет

- холодильник

- котел

- телевизор

- компьютер

- система охраны

- привод ворот

 

Если планируете генератор 3 кВт, он заведомо не потянет:

- кондиционеры

- электродуховку

- снеготаяние

- бойлер

и т.д.

 

Если в перспективе скважина, сразу смотрите на более мощные генераторы - 4-5 кВт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите пожалуйста, Вам "пообщали" 10 кВт или уже ТУ на руках?

В каком состоянии воздушная линия по улице? Ведь Вы оотуда подключаться будете? Или напрямую от ТП?

Почему интересуюсь... при включении котла+ какого-то кол-ва потребителей возможна такая просадка линии, что стабов с таким номиналом может и не хватить.

ТУ на руках нет. Пообещал "решала" от Облэнерго после предварительной беседы. От столба на кот-й выходит кабель от ТП до начала моего переулка метров 300 - тут столбы и провода меняли прошлой зимой, дальше к себе буду вести СИПом 30 метров (по переулку проводка старая). Котёл играет роль резерва - на всякий случай. Есть газ и отопительный камин (пока в гараже стоит)...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, уважаемые коллеги !

Подскажите пожалуйста, с каким индексом брать автоматы (дифавтоматы) "В", "С" или другой ?

И по возможности, покритикуйте пожалуйста схему (или подскажите, на что обратить внимание)...

Провод на розетки ВВГнг 3 Х 2,5

Провод на освещение ВВГнг 3 Х 1,5

Провод электрокотла и электроплиты ВВГнг 5 Х 4

Все будет уложено в гофру ...

В распредкоробках соединения будут клемниками ВАГО (правда еще вопрос какие брать, на 3 или на 4 точки ?)

Выделено 12 кВт на 3 фазы. Ввод в дом ВВГ 5 Х 10 (прокладывал с запасом, вдруг буду увеличивать мощность) ...

 

Спасибо !!!

P.S. И если можно, напишите предпочтительных производителей с маркировками ...

P.P.S. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо !!!

Shema_DOM_2.thumb.jpg.35254c126e03ddb540a5954c9c76273d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала Пожарно-охранную сигнализацию надо подключать до вводного УЗО
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала Пожарно-охранную сигнализацию надо подключать до вводного УЗО

А почему ?

Стоит вводный дифавтомат на 300 мА ... Чем он мешает ОПС (охранно-пож. сигн.)???