Tep_86@mail.ru Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Сергей 31, Вечер добрый!!!Начинающий строитель)) достался в наследство старые пол дома, вот теперь думаю начать облагораживание с отопления!! Думаю сменить старый АГВ на газовый новый котёл!!Какой котёл подобрать, площадь 48 квадр. м.Трубы думаю оставить старые!!??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Чем плох старый АГВ? Дырки есть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tep_86@mail.ru Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Да дырок нет.Но сколько ему лет не скажу, очень древний!!!Работники горгаза сказали не эксплуатировать дальше, на зиму нужно сменить!Вот и стал выбор!!!Советчиков много,и все говорят и рекомендуюют разное!!)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Оставляя старую систему не нужно брать импортный настенный котел. Лично я вижу у Вас котел Маяк АОГВ-10 КС 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tep_86@mail.ru Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Спасибо, приму во внимание. А как быть с горячей водой!!Варианты бойлер, газовая колонка или возможно может котёл двухконтурный??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Электрический бойлер ставьте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Спасибо, приму во внимание. А как быть с горячей водой!!Варианты бойлер, газовая колонка или возможно может котёл двухконтурный??? Скорее всего сейчас у Вас колонка? Если устраивает - так оставьте ее или замените на новую такую же Если качество горячей воды не устраивает - поставьте электрический бойлер, возможно, после колонки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tep_86@mail.ru Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 У меня удобств нет вообще только отопление!!! Заодно буду делать сан узел, тёплуюводу и котёл на отопление поменяю!! Сразу решил стить отёл на отопление и электро бойлер на горячую воду, а теперь после многих советов окружающих ''проффесионалов'' начал россматривать двухконтурный котёл. И вот решил пообщатся на форуме! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smrnv Опубліковано: 6 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 murava, уважаемый Мурава, еще раз попрошу просветить меня насчет оценки потерь на обвязке котла. Расход получается 1,4-1,5 куб/час, котел будет напольный, наверное 30 кВт. При таких параметрах какая обычно труба (диаметр) в обвязке используется? Мои попытки расчета дают порядка 12-15 кПа. Взгляните на табличку, может что лишнее считаю.пример.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 murava, уважаемый Мурава, еще раз попрошу просветить меня насчет оценки потерь на обвязке котла. Расход получается 1,4-1,5 куб/час, котел будет напольный, наверное 30 кВт. При таких параметрах какая обычно труба (диаметр) в обвязке используется? Мои попытки расчета дают порядка 12-15 кПа. Взгляните на табличку, может что лишнее считаю. Я бы переходил на 35ку, если труб больше 20м. Потери в трубах будут поменьше. В теории можно и на 28ку повесить это все без забот. 15кПа даст обвязка, около 20кПа даст разводка по самой дальней цепи... 35кПа - не идеал, но терпимо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smrnv Опубліковано: 6 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Я бы переходил на 35ку, если труб больше 20м. Потери в трубах будут поменьше. В теории можно и на 28ку повесить это все без забот. 15кПа даст обвязка, около 20кПа даст разводка по самой дальней цепи... 35кПа - не идеал, но терпимо. Я потому этот вопрос и задал, что пока не представляю реальной обвязки, не успел разобраться (наверное, эта работа на следующий год уйдет), а Вы наверняка знаете приблизительную длину труб. Не многовато 20м? Помещение удобное, можно все расставить оптимально. У меня многовато получалось даже когда 5 метров закладывал И все же попрошу взглянуть на вложенную табличку, что бы сказали по примерному перечню необходимой арматуры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 ... что бы сказали по примерному перечню необходимой арматуры? Извините, штатные телепаты в отпуске. По табличке понять схему обвязки я точно не сумею. Но считаю, что Вы лезете в весбма глубокие дебри, пытаясь вевести сопротивление цепи до паскаля - это пустая трата сил и задора. Все равно напорные характеристики насоса разбросаны и от 4ки до 6ки плавают в огромных границах. Не мучайтесь, все равно насос будете подбирать по " не менее чем". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Я бы переходил на 35ку, Андрюха, на тебе за основу пока считаеш объвязку. Вдруг чего забудеш или пропустиш. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Андрюха, на тебе за основу пока считаеш объвязку. Вдруг чего забудеш или пропустиш. .......это мне:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 .......это мне:D Дима, тут на два этажа, а у тебя один. Труба у тебя ТИСИ, а в остальном да, как у тебя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smrnv Опубліковано: 6 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 murava, Я не мучаюсь, ноборот Это не схема, просто примерный перечень комплектующих, я думал сразу будет видно что-то явно лишнее или явно чего-то не хватает. Надо же понять. почему у меня при всех вариантах получается 15-20 кПа, а у Вы говорили про 3-5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 .... Надо же понять. почему у меня при всех вариантах получается 15-20 кПа, а у Вы говорили про 3-5. Я прикидываю, что метр обвязки имеет 100-150Па, а в среднем на обвязку вот такой котельной уходит 20-30 метров труб диаметром " потолще". Гидравлику кранов я не учитываю, клапанов и смесителей - отношу к системе разводки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 От последовательного ученика по соблюдению феншуйности сантехмонтажа, основателю данного направления-не феншуйно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Я так вижу! (с) Художника обидеть каждый может. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Я так вижу! (с) Художника обидеть каждый может. +1000. Ну что пошутить нельзя. Я же добрый и обижать не хотел. Мы тоже сначала сделали так, но наш художник видел мир на 160* в другую сторону от Вашего Но затем большинством голосов решили, что все-таки нужно следовать Вашим наставлениям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smrnv Опубліковано: 6 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Я прикидываю, что метр обвязки имеет 100-150Па, а в среднем на обвязку вот такой котельной уходит 20-30 метров труб диаметром " потолще". Да, 20-30 метров это много... На Вашей фотографии какой диаметр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smrnv Опубліковано: 7 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2012 murava, я еще здесь .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 +1000. Ну что пошутить нельзя. Я же добрый и обижать не хотел. Мы тоже сначала сделали так, но наш художник видел мир на 160* в другую сторону от Вашего Но затем большинством голосов решили, что все-таки нужно следовать Вашим наставлениям. Выглядит монтаж неплохо,но что произойдёт с автоматикой насоса если фильтр грубой очистки забётся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Да, 20-30 метров это много... На Вашей фотографии какой диаметр? Полновесный 35 - й 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smrnv Опубліковано: 9 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 murava, еще, пожалуйста: если отходит 6 веток (4 шт. д20, 2 шт. д25), расход 1,5 куба, какой диаметр коллектора должен быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення