Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Кто отвечает за сборку радиатора отопления?

dantist1

Рекомендовані повідомлення

насчет панелек в квартиру... ну погорячился)))))

почему погорячился? Объяснит мне кто-то, почему панельки нельзя на ЦО?

 

Добавлено через 1 минуту

Если не обращать внимания на звук "пссссссссссссссссссссс"

И что за звук, самому интересно стало?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему погорячился? Объяснит мне кто-то, почему панельки нельзя на ЦО?

 

Можно, если осторожно.:)

Вот Корадо на ЦО, по качеству фото видно, что делалось очень давно.

Кстати, во многих киевских квартирах, до сих пор стоят панельки еще с 70 годов.

100_0408.thumb.JPG.383678b13979f3b731a568cc4bd669d2.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извиняюсь, что не уточнил. Квартира с ЦО. Средний этаж (9) в высотке (16 эт).

Тоже интересно было бы услышать ответы на вопросы: "почему панельки нельзя на ЦО?" и "Что за звук "пссссссссссссссссссссс".

 

2 Run.

Радиаторы ставлю с нуля (раньше стояли маленькие старые радиаторы прямо на трубе). Теплоотдача Viadrus KALOR 500/110 - 170 Вт/секцию. Поскольку ЦСО, поэтому опасаюсь ставить стальные/алюминиевые (чтобы через 5-7 лет снова не менять).

 

2 murava"Ну не покупайте. Соберите сами. Приобретете бесценный опыт и навыки."

Оно конечно спасибо за совет, но боюсь, что такой опыт будет "бесценен" для меня :o. Если что-то потечет/прорвет - не рассчитаюсь с соседями.

 

2 Анатолий62 "Обидно ,ДА??? А сантехник прав!"

Не совсем понял. Это ирония, или сантехник таки прав?

 

2 Теплотехник "А так Вы не привередливый?"

А чего там привередничать: могу - делаю, не могу - плачу за работу.

Вот из комментариев умных людей сделал вывод: собрать сам не смогу; от Viadrus (при поставке в разобранном виде) - откажусь.

 

Остались вопросы:

продаются ли какие-либо чугунные радиаторы в сборе (те, которые в пределах до 11 евро за секцию)?

Если не чугун, то какие радиаторы на сегодня наиболее приспособлены для отечественных условий города Киева? (пока на примете только биметал Большевика)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какие радиаторы на сегодня наиболее приспособлены для отечественных условий города Киева? (пока на примете только биметал Большевика)

Вот они и приспособлены. И теплоотдача у них выше чем у чугуна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно, если осторожно.:)

Вот Корадо на ЦО, по качеству фото видно, что делалось очень давно.

Кстати, во многих киевских квартирах, до сих пор стоят панельки еще с 70 годов.

 

Правильно ли я разглядел ППР на ЦО?

Вот это точно нежелательно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно ли я разглядел ППР на ЦО?

Вот это точно нежелательно

ППР на ЦО ?

Я что похож на самоубийцу ?

Там, как и у меня дома-ТЕСЕ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ППР на ЦО ?

Я что похож на самоубийцу ?

Там, как и у меня дома-ТЕСЕ.

Похоже, любая тема имеет свойство переходить в обсуждение систем трубопроводов:lol:

 

И правльно, радиатор может быть любой, а то, что причется (не отсекается) должно быть самое лучшее:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему они так делают? а в квартире с автономным отоплением не будут?

 

В автономной системе все будет гуд - давление ниже в 3-4 раза

 

Добавлено через 4 минуты

И что за звук псссссс, самому интересно стало?

 

Этот замечательный звук возникает с подачи добрых сантехников-испытателей в процессе "гідравлічних випробувань", либо от гидроударов. Самое прохудившееся место прорывается и из радиатора вырывается тоооонкая струйка с характерным звуком..

 

П.С. Кроме всего прочего, добрые ЖЭКовские сантехники могут на лето вообще воду слить, потому что кто-то из Ваших соседей сверху/снизу делает ремонт с заменой радиаторов. А для стального радиатора простаивать без теплоносителя - смерти подобно..:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем понял. Это ирония, или сантехник таки прав?

сантехник прав на счёт низкого давления. всё дело в литье чугуна- очень тяжело получить изделие без полости в литье. при этом при повышении давления ( сезонные испытания и т.д) в таких местах чугун лопается.

Вот они и приспособлены. И теплоотдача у них выше чем у чугуна.

+1

НО когда я говорил о "панельных" я не совсем имел в виду стальные. Есть ещё "медно-алюминиевые" радиаторы- по теплоотдаче +25-30% - от стали ТИП 22 ( при сходніх размерах), по давлению- 1,6мПА( рабочее) 2,4мПа( испытания)- Простой стальной панельній радиатор при таких давлениях раздувает.И что в этом всём самое интересное- что цена грн/ватт у всех типов радиаторов ( если сравнивать Европейское производство) практически одинакова. Для примера R4/100(м/а)- 130 Евро (1417Вт (85/75/20))Тип 22 500/1000- 108 Евро (1441 Вт).

меня уже упрекали что я как,что "медно-алюминиевые". Но против фактов не попрёш

- в 1,8 раза по сравнению со стальными выше рабочие нагрузки по давлению (1,6 против 0,87),;

-меньшая в разы водоёмкость (60/200 смм необходимо только 1,61 л теплоносителя).

- легкость конструкции= удобство монтажа( тот же радиатор весит 15,2 кг);

-гарантия 25лет ( срок службы практически не ограничен- медь только окисляется ,а не гниёт как сталь или люминий ( который к тому-же терпеть не может меди в системе).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплоотдача Viadrus KALOR 500/110 - 170 Вт/секцию

Вы ничего не путаете???

Посмотрите еще раз характеристики в инете!!! Смотрел несколько источников 88Вт/сек!!!

Не может быть у даннного радиатора 170 Вт на секцию

Такую теплоотдачу дают только приборы с большой площадью отдачи тепла, типа того же биметтала, с "конвекторными крыльями"

а Viadrus KALOR 500/110 даже на вид -кусок "регистра"

Уточняйте! НУ или сами почитайте и сравните, физику еще никто не отменял.

 

Добавлено через 7 минут

почему погорячился? Объяснит мне кто-то, почему панельки нельзя на ЦО?

 

Малые диаметры протока внутри радиатора, и из-за этого возможны шумы протекающей воды, при скорости более 1 м/с в участках радиатора.

Опять же из за малых диаметров происходит быстрая зашлаковка панельки

Панельки штампуются и свариваются в нахлест при гидроударе возможны расхождения швов, и псссссссссссссссссссссссссс.

Как то так...

Может еще кто варианты предложит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Малые диаметры протока внутри радиатора, и из-за этого возможны шумы протекающей воды, при скорости более 1 м/с в участках радиатора.

 

Поспорю:)

1. По сравнению с диаметром радиаторного вентиля, проходное сечение внутри радиатора просто огромное, поэтому звуки возникают не внутри радиатора, а на арматуре

2. Внутри радиатора скорость воды ну никак не будет 1 м/с, если в стояке она макс 0,5 м/с

 

TS3 подробно описал причины появления звука, который возникает вследствие аварии

 

Ладно, знаниями поблистали, а по теме- так кто отвечает за сборку чугунных радиаторов?

ИМХО тот, кто добровольно на себя возьмет данные обязательства

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО тот, кто добровольно на себя возьмет данные обязательства

"добровольно"- должно быть подкрепленно денежным довольствием ,как минимум в 20% стоимости радиаторов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа. Всем спасибо за комментарии.

Почерпнул для себя много полезного.

Остановился на радиаторах «Большевик».

Не чугун, потому, что: 1. Не нашел со сборкой. 2. Если сборка сторонняя, то фактически за нее ни кто не отвечает. 3. Радиаторы не дешевые, а если платить еще и за сборку, то это уже дорого.

P.S. По поводу теплоотдачи чугунных радиаторов. Я дал данные из руководства (www.viadrus.org.ua/radiatory.pdf). Там это называется «максимальный тепловой поток». (хотя в конце документа сказано, что нормальные условия – 75/65 градусов при температуре воздуха 20 град)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мой рачительный сосед в частный дом поставил "чугун советский раритетный".

Вернее,попросил принять меня в этом участие, в итоге я имею бесценный опыт.

Радиаторы были "со свалки", сборки различного количества в том числе поврежденные секции. Все это чудо было спрессовано временем и краской того дня когда вся страна узнала Гагарина.

Спецключ и рычаг метра в полтора был бессилен против этой стихии.

Но газовая горелка делает чудо и прогревая каждую секцию удалось разобрать за два вечера десяток радиаторов.

Ну а собрать мы смогли гораздо быстрее и с меньшими усилиями.

Смотрю я на свою Новофлориду - понимаю они для слабаков, чугуний-для сильных духом мужчин.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрю я на свою Новофлориду - понимаю они для слабаков, чугуний-для сильных духом мужчин.

аплодисменты))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрю я на свою Новофлориду - понимаю они для слабаков, чугуний-для сильных духом мужчин.

Так Нова Флорида есть чугунявая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...