Ищем подрядчика на конкурсной основе.ЛЭП 10 и 0.4.Проект на выходе.От вас предложения.И в дальнейшем ввод в эксплуатацию и обслуживание.Смета принимается только в EXEL!

365553643_____1.thumb.jpg.4fe7496d8abaf3459ddaecdbbebe656f.jpg

1247781309_____2.thumb.jpg.59edf3271452799996c3725619480b03.jpg

1044322055_____3.thumb.jpg.267120939380a123e34a8cc2fde116ae.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

ТОЛЬКО 0,4

Предложение существует!!!Проект в виде схемы существует.Смету хотим.

Копка траншеи 1500 мп

Просыпка песком 1500 мп

Укладка кабеля 4х70, 5х16 в траншею + сигнальная лента

Укладка в траншею асбестовых труб 100 мп

Засыпка траншеи 1500 мп

Заливка бетонного основания и монтаж заземления под распред щиты - 14 шт

Монтаж распред щитов - 14 шт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Техническое задание

 

На расчет сети электропитания 380В для коттеджного городка на 60 подключений

Назначение

 

 

Расчет сети электропитания 380В для коттеджного городка предназначается для обеспечения каждого домохозяйства 3-хфазным электропитанием мощностью до 15 кВт в каждой точке подключения.

Определения

 

ТП – трансформаторная подстанция 10кВ

РЩ – распределительный щит

ИЩ – индивидуальный щит

ИК – индивидуальный комплект

 

Исходные данные и технические требования

 

 

На территории коттеджного городка имеются 2 ТП 10кВ, обозначенные на Чертеже 1 как ТП1 и ТП2. Модель ТП ТМ-160/10-92-У1 (пр-ва ЗАТ "Электроград"). ТП 1 и ТП 2 соединены между собой подземным кабелем АБВШВ 4х70 10кВ. Дополнительно между ТП1 и ТП2 предусмотрена линия выравнивания нагрузки 380 В, проложенная подземным кабелем АБВШВ 4х70.

РЩ - распределительный щит, он же групповой щиток. Представляет из себя, металлический вандалоустойчивый, всепогодный ящик, с приблизительными размерами: 150 х 65 х 30 [см], установленный на бетонное основание. Подключения кабеля к РЩ снизу. Дверка ящика должна закрываться на замок и в двери должно быть предусмотрено окошко, через которое будут видны электросчётчики. К РЩ подключаются индивидуальные щиты, которые и являются конечно точкой подключения участка. Один РЩ должен иметь возможность подключения до 5 участков. (до 6 участков по существующей схеме) Внутри РЩ установлено:

1) по одному ИК на каждый подключенный участок;

2) общий рубильник-автомат;

3) транзитный рубильник-автомат (если конечно РЩ не последний на фидере) - позволяет отключить все последующие РЩ на фидере.

Заземление РЩ д.б. выполнено в виде не менее чем 2-х металлических штырей, заглублённых не менее чем на 5метров.

 

ИК - индивидуальный комплект устанавливается в РЩ для подключения одного участка. В ИК входит: счётчик(3х фазный) и 3 автомата (или 1 трехфазный).

Счетчик должен быть двухтарифным (многотарифным). Должна быть предусмотрена возможность пломбирования электросчётчика

Автоматы индивидуального комплекта должны быть рассчитаны на такую мощность, чтобы один участок не мог потреблять более 15кВт. (ближайший номинал 25 А на фазу, что реально дает до 16,5 кВт)

ИЩ – индивидуальный щит устанавливается непосредственно (или на участке )у границы участка, может быть выполнен из металла или пластика. ИЩ должен содержать 3 всепогодные розетки.

 

Подвод к участку осуществляется по схеме TN-C-S предпочтительно кабель АВБбШв 5х16. Как дополнение в ИЩ можно предусмотреть группу колодок, розетки должны быть подключены через свои автоматы. В местах пересечения проезжей части, д.б. заложены асбестоцементные трубы, длинной 4м, диаметром 100мм.

Фидеры.

Проект 0,4кВ должен содержать монтаж следующего электрооборудования.

5 фидеров, согласно Чертежа 1.

Все фидеры должны быть выполнены подземным кабелем типа АВБбШв.

Сечение каждого сегмента фидера должно быть рассчитано исходя из максимального потребления одного участка 25кВт и коэффициента одновременного использования не менее 0,4.

Фидер №1 должен иметь возможность подключаться как к ТП1, так и к ТП2. с целью резервирования отказа одного из тр-ров и баллансировки нагрузки между ТП.

Все фидеры д.б. подключены через групповые счётчики электроэнергии.

Фидер №1 должен иметь 2 электросчётчика: на ТП1 и на ТП2.

Исполнитель может предложить свои решения по реализации индивидуальных подключений если это приведет к уменьшению общей стоимости проекта без ухудшения качества. ( Или улучшение характеристик без увеличения стоимости)

Другие требования

 

 

1) в ответ на ТЗ Исполнитель должен предоставить смету и краткое описание предлагаемого решения

2) Исполнитель должен указать сроки реализации проекта и необходимые условия для его начала

3) Исполнитель должен предоставить информацию о подобных реализованных им проектов.

4) Дополнительно Исполнитель может предоставить действующую лицензию на выполнение такого типа работ.

5) Предпочтительные условия оплаты – поэтапная постоплата.