Столкнулся с проблемой - очень слабый набор воды, хватает горем пополам на 1 источник, на втором этаже напора практически нету.

 

Система такая, в колодце скваженный нанос Спрут, в доме гидроаккумулятор с автоматикой Спрут.

Автоматика срабатывает на включение при давлении ~1атм и качает до 3атм.

 

В чем может быть причина низкого давления ?

Может автоматику допилить, что бы работа в диапазоне 3-5атм ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делаете 2,5 х 4 бар. Давление в баке (без воды) 2.5

 

 

а как это выставить ? над гидроаккумулятором лежит блок управления насосом, я так понимаю там надо копать ?

 

Добавлено через 41 секунду

и проверьте диафрагму ГА.

 

можно подробней плз:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как это выставить ?

Сложно ответить.

Для начала найлите у себя релле давления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем :beer:

Завтра после завтра буду на даче, хочу фильтры на кранах посмотреть и заодно реле покручу.

 

З,Ы) А блок управления насосом (белый на фото) не трогать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

А блок управления насосом (белый на фото) не трогать ?

 

Там нэма шо трогать, :D особенно оголенные провода мокрыми руками, они от этого ржавеют. :D

Лучше опишите подробно или пофоткайте внутреннюю разводку, у Вас или тупо чего-то забито, или совсем уж на диаметрах труб экономили. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там нэма шо трогать, особенно оголенные провода мокрыми руками, они от этого ржавеют.

Лучше опишите подробно или пофоткайте внутреннюю разводку, у Вас или тупо чего-то забито, или совсем уж на диаметрах труб экономили.

Как я понимаю, то там просто не видно выхода из фильтров, угол 90 и сквозь стену.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как я понимаю, то там просто не видно выхода из фильтров, угол 90 и сквозь стену.

 

Там уже от фильтров 16 идет, а чё там дальше и скока......:D И даж на одну точку не хватает. Надо ждать пояснений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С диаметром не скажу, надо у отца уточнить, он этим занимался.

По фото вижу, что после гидроаккума(ГА) идет разводка одним диаметров, тем что на фото

К ГА идет большая толстая труба

 

Криво сделано ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Криво сделано ?

Криво или нет зависит от стоимости работ.

Если по 20 у.е. за каждую точку разбора воды, то руки поотбивать нужно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень криво.

 

а можно подробней расписать, что не так

 

З,Ы) Дом уже полностью закончен, отделка 100%

 

Добавлено через 32 секунды

Криво или нет зависит от стоимости работ.

Если по 20 у.е. за каждую точку разбора воды, то руки поотбивать нужно.

 

Про цены не скажу, это делалось 2 года назад

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут вероятнее всего делалось собственными силами.

 

нет, делали за деньги, сантехники с 20 летним опытом :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сантехники с 20 летним опытом

Это самое смешное.

а можно подробней расписать, что не так

16 диаметром делать разводку на N точек забора воды глупость.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет, делали за деньги, сантехники с 20 летним опытом :o

 

Тогда в чем проблема. :D Приглашаете их, пусть переделывают за свои, пока результат Вас не устроит.:beer:

Все-таки сдается мне что где-то забито, даж при 16 трубе на один кран должно текти нормально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 диаметром делать разводку на N точек забора воды глупость.

 

Хм, даже не знаю что делать. подымать плитку и свежую отделку - глупо.

Какие есть выходы из ситуации ?

 

З,Ы) Напор воды как в киевской квартире не получу никак ?

 

Добавлено через 1 минуту

Тогда в чем проблема. :D Приглашаете их, пусть переделывают за свои, пока результат Вас не устроит.:beer:

Все-таки сдается мне что где-то забито, даж при 16 трубе на один кран должно текти нормально.

 

Как что заставлять ? сэкономили на трубе ? какую нужно

 

На дом есть проект Археон, надо посмотреть какая труба по проекту

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не сантехник, но думаю, что больше давления в системе частично решит эту проблему.
Посилання на коментар