olga32 Опубліковано: 24 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2012 Хотим сами развести проводку по дому. Пожалуйста, посмотрите схему. Что необходимо изменить?default.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 24 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2012 (змінено) Пожалуйста, посмотрите схему. Групповые автоматы МС 116А - с характеристикой "С" обычно применяются для защиты двигателей. Могут применяться и в групповой линии электропроводки , если ожидаемый ток короткого замыкания более 160 А (если ток меньше - недопустимы). Лучше применить МВ116 или МВN116 (с характеристикой "В") - ток мгновенного расцепления - 80 А Для линий освещения МС 110 годятся, но лучше их заменить на МВ110 или МВN116 (МС110 срабатывает при токе КЗ 100А, МВ110 - при токе 50 А) Трёхфазное УЗО 300 мА на розетки кухня, котельная, гараж с диф.током 300 мА не годится - для защиты от косвеного прикосновения в линиях штепсельных розеток с номинальным током до 32 А применяются УЗО с диф. током до 30 мА. Освещение ванной (нет на схеме) - диффавтомат или УЗО обязательны. Установка УЗО в цепях, питающих охранно-пожарную сигнализацию запрещена, эту линию необходимо подключить до вводного УЗО 300 мА Змінено 24 червня 2012 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 24 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2012 olga32, к вышесказанному: - "Аварийный ДГ" - это дизель-генератор? Если это так, то пересмотрите схему его подключения, - не исключено, что "освещение гараж, двор, подвал, цоколь, кухни, туалет, котельная" придется осуществить ч/з УЗО, - поправьте меня: есть ли необходимость включения кондиционеров ч/з УЗО? Если ДА, то я бы объединил их под одно общее УЗО. И "розетки_гостевой_с_кондиционером" не объединял бы в одну линию, - в приведенном рисунке не ясно место подключения щитко первого этажа и его аппараты защиты. Этажные щитки ведь не рядом расположены, так? - ИМХО, имеет смысл выделить в отдельную группу потребителей системы доступа, сигнализации, видеонаблюдения и жизнеобеспечения здания и продумать резервирование электропитания для них (сигнализация, домофон, котельная, ворота). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 24 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2012 "Аварийный ДГ" - это дизель-генератор? Спасибо. Да, это генератор. На остальные вопросы отвечу позже. Схему чертил муж, уточню у него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 24 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2012 Хотим сами развести проводку по дому. Пожалуйста, посмотрите схему. Что необходимо изменить? Пересмотрите логику подключения генератора. В зависимости от его мощности, можно позволить себе те или иные нагрузки. Во-первых, весь свет можно смело резервировать - нагрузки там небольшие, особенно, если не увлекаться лампами накаливания. Это касается гостиной, участка, а особенно - гаража, цоколя и подвала... Розетки кухни очень предусмотрительно разделены на две группы - респект! Котел желательно включить через ИБП, схему это не меняет. Гаражные и въездные ворота очень желательно посадить на резервную группу. В целом, схема вполне зрелая, особенно, если прислушаться к рекомендациям sanykrimea - поменять автоматы на "B" и пр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 27 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 Муж сейчас в рейсе, интернета нет. Поэтому извините, что пишет не он, буду посредником, процитирую его мейл : "Спасибо большое за критику и рекомендации. Схема сделана после прочтения форума и нескольких кратких рекомендаций. Буду благодарен за дальнейшую помощь профессионалов. Так как таковым не являюсь. to Aleks_Gomel 1.Можно ли по подробнее замечания по ДГ. 2.Объясните,пожалуйста,зачем подключать освещение через УЗО. 3.Согласен, подключу кондиционеры через одно УЗО, и совмещать ни с чем не буду. 4.На первом рисунке щиток первого этажа, на втором-второго. 5.Сигнализация,домофон,котельная и так на резервном питании. Сигнализация и котельная будут подключены дополнительно через ИБП. to engeneer 1. Длительные отключения не планируются, и также не хочется покупать ДГ большой мощности. Кухни,прихожей, лестницы,туалета, котельной и детских считаю достаточно. 2.Также ворота гаражные и въездные легко открываются вручную . 3.Котел и циркуляционные насосы включу через ИБП. Большое спасибо за совет. По рекомендациям sanykrimea, исправлю схему, будет чуть позже. Спасибо." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 to Aleks_Gomel 1.Можно ли по подробнее замечания по ДГ. 2.Объясните,пожалуйста,зачем подключать освещение через УЗО. 3.Согласен, подключу кондиционеры через одно УЗО, и совмещать ни с чем не буду. 4.На первом рисунке щиток первого этажа, на втором-второго. 5.Сигнализация,домофон,котельная и так на резервном питании. Сигнализация и котельная будут подключены дополнительно через ИБП. 1. В Вашем случае имеет смысл применив АВР сделать подключение резервного генератора: - автоматическим или полуавтоматическим, - однофазным генератором обеспечить питание потребителей всех 3-х фаз. 2. При определенных условиях (класс помещения, покрытие пола, высота установки светильников и пр.) требуется подключение освещения ч/з УЗО. Возможно, что и на ток утечки 10 мА. 3. Не уверен, что кондиционеры непременно надо включать ч/з УЗО (пусть поправят старшие товарищи). 4. Если щиток второго(2) этажа запитан от щитка первого(1) этажа, то в нем (в (1)) должен стоять автоматический выключатель (АВ) для защиты питающего кабеля щитка(2). Предполагаю, что это будет АВ МВ 332. 5. На рисунке это резервирование не видно (или имеется ввиду ДГ)? Можете расширить количество потребителей, которые запитаются от ИБП. Если в системе отопления будут циркуляционные_насосы/узлы не только в котельной, но и на этажах, не забудьте и их обеспечить питанием от ИБП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 3 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Схема изменена. Может у кого то появятся еще рекомендации и замечания.Электрика 11.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olga32 Опубліковано: 3 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 1. В Вашем случае имеет смысл применив АВР сделать подключение резервного генератора: - автоматическим или полуавтоматическим, - однофазным генератором обеспечить питание потребителей всех 3-х фаз. Можно по-подробнее, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Можно по-подробнее, пожалуйста. я временно на мобильном телефоне и приводить ссылки не совсем удобно. Прошу коллег дать ссылки на АВРы с подключением 1-но фазного генератора к 3-х фазной сети. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 olga32, Вот в соседней теме обсуждают выбор АВР пример Спросите информацию у Гугла, ключевые слова "Система (полу-) автоматического запуска для однофазного бензо-дизельгенератора и трехфазной сети" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Схема изменена. Может у кого то появятся еще рекомендации и замечания. В целом, все ок. Небольшие замечания: На линии освещения тоже нужна земля - всю проводку делайте трехжильной (это важно для корректной работы УЗО и пожарной безопасности). По поводу включения резерва и работы АВР. Включение генератора может быть ручным (стартовым тросиком), электростартом (поворотом ключа, командой с мобилки и пр.) и автоматическим. Переключение питания город-генератор и обратно может происходить автоматически (если есть АВР), полуавтоматически (заводите генератор, дальше все происходит без Вашего участия) или вручную - перекидным рубильником. Если генератор однофазный, в момент переключения от него можно запитать одну, две или три линии (фазы) - при этом нужно помнить: 1. Если есть трехфазные двигатели, они могут сгореть - их защищают реле контроля фаз 2. Если включенные в сеть приборы суммарной мощностью превысят номинал генератора, он заглохнет В Вашем случае, если поставить станцию, скажем, 5 кВт, она не должна запитывать линии, на которых будут ИК-сауна, сушильный аппарат, электродуховка, стиральная машина, кондиционеры и пр. С другой стороны, при отсутствии других нагрузок, к генератору такой мощности можно выборочно подключить один кондиционер, стиралку, сушильный агрегат, электрочайник, хлебопечку, СВЧ и пр... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...