ПВ-1 или ПВ-3 в щитке.

Andrew82

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте!

 

Планирую разводить щиток для дома (3 фазы, хочу уместиться в 54 модуля)

практически все будет сделано при помощи фирменных гребенок, но несколько соединений придется делать проводами.

 

Почитав форумы так и не понял какой провод оптимальней ПВ-1 или ПВ-3 оконцованый гильзами.

Предположительно провод будет сечением 6мм2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитав форумы так и не понял какой провод оптимальней ПВ-1 или ПВ-3 оконцованый гильзами.

Предположительно провод будет сечением 6мм2

 

У ПВ-1 допустимый радиус изгиба - 10 диаметров, у ПВ-2, ПВ-3 - 5 диаметров. ПВ-3 применяется в случае больших сечений или дефицита места, во всех остальных случаях - ПВ-1.

 

У ПВ-3 с оконцованной многопроволочной жилой несколько хуже качество контакта в зажиме автоматического выключателя. Для стационарного монтажа в щитках применяются ПВ-1 и ПВ-2 (7 проволок в жиле).