wow4yk Опубліковано: 12 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 Новинка від вентса - також недавно помітив, придивляюсь... Доречі зі вентилятором в санвузол давно чіхаю рєпу... Вихід зроблено на д125. Як правило вентилятори на д100 тихіші від д125, але з другого боку, не хочеться зменьшувати прохідність для природньої вентиляції. Також в багатьох витяжних вентиляторах є зворотный клапан, думаю його "видаляти" якщо з таким попадеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 28 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 Другий канал ще не зробив, але тут вийти "зі стелі" вже не получиться, хіба зі стіни горизонтально, а потім розвернути вниз-вертикально і зашити коробом з гіпсокартону, щоб мало вигляд. Проклали і трохи облагородили приточний вентканал у спальню. В зовнішню стіну пішла рештіка і ЗК. Приміряєм, ізолюєм і зашиваєм в ГК вихід у спальню над батареєю. Тут буде простір щоб в майбутньому городити город. Наразі туда впхаєм регульовану заслонку. Зараз тяга через приточку досить потужна, інколи навіть свистить. Коли відкриваю вікно в будьякій кмінаті чи двері, то ЗК захлопується. Ніби працює як задумано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 В зовнішню стіну пішла рештіка і ЗК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 вісь ЗК має бути горизонтально для гравітаційних клапанів (як у вас). Для "бабочок" вертикально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 вісь ЗК має бути горизонтально для гравітаційних клапанів (як у вас). Для "бабочок" вертикально. По замовчуванню так має бути. Але прікол з круглими ЗК , що повертаючи вісь клапана, можна зменшити опір відкриванню... Я її виставив "майже вертикально" (з малюсіньким відхиленням від вертикалі) - при відсутності тяги, гравітаця всетаки його закриває. Все ж таки на природню тягу розраховую, хай вже їй нічого не заважає... П.С. Аналогічна рекомендація помню проскакувала і на форумі - ставити вертикально. Але там треба слідкувати щоб не перстаратись, а то клапан може "западати" у відкрите положення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Это у Вас ОК на приточке? Добавлено через 1 минуту П.С. Аналогічна рекомендація помню проскакувала і на форумі - ставити вертикально. Было такое, но тока там для совсем других целей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 ваша справа як його ставити, але повноцінно працювати він не буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 31 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Не зовсім зрозуміло, що значить повноцінно працювати не буде. При зворотній тязі захлопується - перевірено відкриванням вікон-дверей, писав вище. Ще можу провести екпримент із куском чогось прозорого, щоб закрити отвір і побачити чи клапан під дією гравітації закриється, але впевнений 99% що так і буде. Що ще треба? Добавлено через 1 минуту Было такое, но тока там для совсем других целей. Кажись це була рекомендація на кана для кухонної витяжки і одночасно природньої витяжки. А для яких цілей там ставили вертикально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Кажись це була рекомендація на кана для кухонної витяжки і одночасно природньої витяжки. А для яких цілей там ставили вертикально? Потому как если поставить ось горизонтально, то ЕВ его не откроет. (этого нет в учебниках по вентиляции) В механических системах ось располагают горизонтально, иначе толку от ОК никакого. Так у Вас ОК на приточке или на вытяжке? Добавлено через 2 минуты і побачити чи клапан під дією гравітації закриється, але впевнений 99% що так і буде. Не закриється. :D При такому розташуванні заслонки - гравітація їй до одного місця. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 31 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Потому как если поставить ось горизонтально, то ЕВ его не откроет. (этого нет в учебниках по вентиляции) Але прікол з круглими ЗК , що повертаючи вісь клапана, можна зменшити опір відкриванню... ----------- В механических системах ось располагают горизонтально, иначе толку от ОК никакого. Забув сказати, наразі розраховую на природню тягу приточки - вентилятори на приточку тільки на крайній випадок. Щераз пісдуму, що ціллю є природня регульована приточка. а я пробу. вирішити задачу вентиляції природньою тягою. Все ж таки на природню тягу розраховую, хай вже їй нічого не заважає... ---------- Так у Вас ОК на приточке или на вытяжке? Назва теми Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Назва теми Ну и накуя он там нужен? Какие функции на него возложены в данном случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 1 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Ну и накуя он там нужен? Какие функции на него возложены в данном случае? а) Протидіє зворотній тязі в приточному каналі при відкриванні вікон чи дверей. А така тяга зявляється - перевірено, писав вище. Відповідно в зимку, при таких ситуаціях, тепле повітря з кімнати не буде виходити на зовні через охолоджену трубу каналу і відповідно зменьшується ймовірність утворення конденсату в приточці при екстремальних умовах. б) Якщо вдргу надумаю "закупорити" канал, напр. взимку коли дуже сильні морози. Можу закрити закрити анемостат і/або регульовану заслонку, то закриється і клапан, і відповідно холодне повітря вже не буде собі вільно гуляти по всій трубі - зменшує ймовірність промерзання приточного каналу при екстремальних умовах. - Інвестиції - ціна ЗК - хвігня; - Недоліки - ЗК створює додатковий опір природінй тязі при нормальній роботі. Але якраз для того і провернув вісь ЗК щоб зменшити цей опір. Плюси перелічив, мінусів суттєвих небачу. Висновок - нерозумію, чому там не має бути ЗК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 а) Протидіє зворотній тязі в приточному каналі при відкриванні вікон чи дверей. А така тяга зявляється - перевірено, писав вище. При открывании дверей идет кратковременное опрокидывание тяги, причем не один десяток раз за день. Обратный клапан при этом хлопает, и фсё, никакой другой пользы от него нет. Відповідно в зимку, при таких ситуаціях, тепле повітря з кімнати не буде виходити на зовні через охолоджену трубу каналу і відповідно зменьшується ймовірність утворення конденсату в приточці при екстремальних умовах. Зимой в эту дырку холодный воздух будет ломиться с неимоверной силой. Мало того, зимой есть вероятность обмерзания заслонки, и она останется в каком-либо положении до разморозки. б) Якщо вдргу надумаю "закупорити" канал, напр. взимку коли дуже сильні морози. Можу закрити закрити анемостат і/або регульовану заслонку, От регулируемой заслонки на притоке буде оч. большая польза, асабливо зимой. Висновок - нерозумію, чому там не має бути ЗК. Обратные клапаны используются в системах механической вентиляции, на ЕВ ему тока одно применение - при подключении кухонного зонта в один-единственный вентканал. В квартирах, где есть проблемы с вентиляцией тож иногда ставят, шоб запахи от соседей не нюхать. В Вашем случае он нафик не нужен, тем более при такой установке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...