Газовая труба бьет током

Вомбат

Рекомендовані повідомлення

В общем, видимо с землей проблемы (ну, я капитан Очевидность, ага...). Бьет слегка током от газовой трубы. А вчера еще и слегка щипнуло от телефона, подключенного к компу и на зарядке. У меня заземления нет - т.е. все предусмотрено, забиты трехметровые уголки, сварены между собой, проведен провод, но не подключен. Не подключен, т.к. напугали меня историей о том, как чего-то случилось где-то на трансформаторе и вся земля у мужика пошла через его заземление, то было мало места.

Вопрос в чем - если раньше такого не было, то может это на трансформаторе чего случилось и нужно РЭС торбить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот именно про такой случай мне сказал электрик когда пришел. И посоветовал заземление пока не делать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не подключен, т.к. напугали меня историей о том, как чего-то случилось где-то на трансформаторе и вся земля у мужика пошла через его заземление, то было мало места.

Без заземления могут быть возгорание и смертельные электротравмы - оно именно для защиты от этого и служит. Током бьёт - потому как отсутствует система уравнивания потенциалов (СУП). УЗО является лишь дополнительной защитой и в отличие от СУП не является полноценной защитой.

 

История про мужика с трансформатором - страшилка. От тока на землю 10-20 А (а такой ток будет даже если сотня домов после него подключена) ничего случиться не может, причина в криворуком подключении или неправильной защите от атмосферных перенапряжений. Если и был какой-то эксцесс, то от кулибинских самопальных подключений.

 

Величину тока можете сами посчитать - напряжение разделите на сумму сопротивлений Вашего заземляющего устройства и ЗУ трансформатора (не выше 4 Ом).

 

На газовой трубе откуда-то потенциал, может из-за утечки в доме, может катодная защита подземного газопровода (не установлен изолирующий фланец на вводе в дом). На компьютере - ток идёт через конденсаторы фильтра:

 

clip_image004_0001.jpg

 

При прикосновении к трубе или корпусу компьютера ток идёт через тело в Землю. Для того, чтобы его не было и выполняется система уравнивания потенциалов:

 

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

 

[spoiler=2.4 Заходи захисту у разі непрямого дотику в електроустановках, в яких не застосовані системи БННН, ЗННН і ФННН]

...

2.4.1.9 У кожному будинку (споруді) повинна бути виконана основна система зрівнювання потенціалів, яку слід реалізувати шляхом приєднання до головної заземлювальної шини електроустановки таких провідних частин (див. також 4.1.4):

 

- захисних провідників;

 

- заземлювальних провідників пристроїв захисного, функціонального та блискавко-захисного заземлень, якщо такі пристрої в електроустановці будинку (споруди) передбачені (див. також 2.4.1.8);

 

- металевих труб комунікацій, які входять у будинок (споруду) зовні: холодного і гарячого водопостачання, каналізації, опалення, газопостачання (у разі наявності ізолюючої вставки на вводі в будинок приєднання здійснюється після неї з боку будинку) тощо;

 

- металевих частин каркаса будинку (споруди) і металевих конструкцій виробничого призначення;

 

- металевих частин систем вентиляції і кондиціювання;

 

- основних металевих частин для підсилення будівельних конструкцій таких, як сталева арматура залізобетону, якщо це можливо;

 

- металевих покриттів (оболонок, екранів, броні) телекомунікаційних кабелів (при цьому слід прийняти до уваги вимоги власника зазначених кабелів або організації, яка обслуговує ці кабелі, щодо такого приєднання).

 

Провідні частини, які входять у будинок (споруду) зовні, повинні бути з'єднані з провідниками основної системи зрівнювання потенціалів якомога ближче до точки вводу цих частин в будинок (споруду).

 

Приклади виконання систем зрівнювання потенціалів і застосування захисних провідників наведені в додатку Д.

 

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

 

 

Все открытые токопроводящие части (ОПЧ) дома должны быть соединены между собой и на них должен быть одинаковый потенциал - потенциал Земли. К Земле дом присоединяется через фундамент и/или через заземляющее устройство. Нет в доме на ОПЧ (металлические части, ж/б и пр.) разницы потенциалов - нет и тока, дом в этом случае безопасен для человека.

Вопрос в чем - если раньше такого не было, то может это на трансформаторе чего случилось и нужно РЭС торбить?

Ваша электропроводка опасна для жизни и РЭС здесь не при чём. Вызывайте специалиста и приводите защиту в порядок. Именно сейчас начало щипать потому, как уменьшилось сопротивление токопроводящего пола (влага под фундаментом дома), высокая температура (человек потеет, сопротивление тела падает).

 

мне сказал электрик

Говорил уже - это не электрик, это дротокрут, не знающий основ электротехники, требований электробезопасности и вообще нормативов и распространяющий кулибинские "тиории".

Змінено користувачем sanykrimea
потенциал
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Говорил уже - это не электрик, это дротокрут, не знающий основ электротехники, требований электробезопасности и вообще нормативов и распространяющий кулибинские "тиории".

 

в среду еще один придет.. Посмотрим что скажет..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в среду еще один придет.. Посмотрим что скажет..

От же ж: утром сегодня как раз проезжал Бровары:( Люблю я решать разные ребусы со щипающимися трубами и прочими непознанными явлениямиЖ-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бьет слегка током от газовой трубы.

А может кто-то из соседей 0 на газовую трубу посадил с целью "экономии" электричества, и у него где-то слегка коротит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неоднократно участвовал в газификации, всегда заставляли местно заземлять отрезок трубы после изолирующего фланца (даже если забывали прописать это в проекте). А не заземленный котел может выдавать потенциал именно на этот кусок трубы из-за своей системы контроля пламени.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..............

 

Это подключение катодной защиты подземного газопровода (станция установлена в здании).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем, ... Бьет слегка током от газовой трубы. А вчера еще и слегка щипнуло от телефона, подключенного к компу и на зарядке. У меня заземления нет...

Вопрос в чем - если раньше такого не было, то может это на трансформаторе чего случилось и нужно РЭС торбить?

 

Честно говоря, по приведенным признакам я склоняюсь к мнению, что это статика (странно, что лЕтом:sorry:). Но это мое частное поверхностное мнение! И оно отнюдь не избавляет от необходимости:

- подключить к заземляющему_устройству/шине_заземления защитные контакты розеток и корпуса электрооборудования (при необходимости),

- выполнить систему уравнивания потенциалов всех трубопроводов на вводе в здание.

Вот если и после этих мероприятий "пощипывание" останется, то тогда будем искать Каспера;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А статика опасна для жизни? И как она может сказаться на работе приборов?

Для ответов на эти вопросы можно смело создавать отдельную тему. Попробуйте пока погуглить по запросу "статическое электричество"

1231613094_4881.jpg

Вомбат, Вы пока защитные контакты к ЗУ присоединяйте и вспоминайте: может напольное покрытие в доме меняли последнее время, или ковры какие постелили или может обувь сменили:o А может что-то вызвало падение влажности в доме (кондиционеры и пр.)...? Но сильно не отвлекайтесь - потенциалы урАвнивайтеЖ-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах