АлександрБ. Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Котельная в цокольном этаже. Есть окно и загрузочный люк на улицу. Окно обычное - м/п, с открывающейся створкой. Люк закрывается двумя дверками - наружная металл, внутренняя - деревянная. Вопрос в том, какие именно размеры окна правильно брать в расчет для газовщиков: 1. Площадь самого стекла. 2. Площадь оконного блока (рамы). 3. Площадь внутреннего проема в стене. 4. Площадь наружного проема в стене. Просмотрел газовый ДБН - там нет уточнений. Смысл окна (по-моему) дать выход - газам при взрыве, поэтому должна быть легкосбрасываемая конструкция, т. е площадь всего оконного блока, закрывающего проем в капитальных конструкциях. Однако при трактовке ДБНа, а там написано остекление, часто делают акцент именно на остеклении, как функции освещенности котельной, т.е. площадь чистого стекла. Хотелось бы разобраться...многим будет полезно. Конкретные рисунки прилагаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 14 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Ни у кого нет никаких соображений ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kosarevek Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Обязательно отпишитесь как найдете ответ! И, если не сложно, напишите как рассчитывать эту площадь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Площадь остекления. Т.е., самого стекла. То, что будет повреждено при взрыве. Рама не в счёт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1974 Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 А какие санкции, если я не дотягиваю до 0,03, а набиораю только 0,02 при таком методе подсчёта площади остекления? У меня в проекте был заложен для окна проём в кирп. стене с "правильным " коэф-том, потом я принял решение обложить цоколь обл. кирпичём, кирпич слегка напустил на проём,чтобы создать четверть. Недавно установил окно, сам профиль оч. массивный, если реально измерить площадь стекла, дай бог чтоб 0,02 получить. К чему мне готовиться, реально будет "договориться" на здравых условиях ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 реально будет "договориться" на здравых условиях ? В каждом районе есть свои нюансы. Их стоимостью Вы можете быть удивлены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 К чему мне готовиться, реально будет "договориться" на здравых условиях ? Работали мы по монтажу котельной под Вишневым у одного товариСЧа из рулевых нашей родины, он не смог договориться, вызывали алмазную резку и вырезали как нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Работали мы по монтажу котельной под Вишневым у одного товариСЧа из рулевых нашей родины, он не смог договориться, вызывали алмазную резку и вырезали как нужно. Кому ж нужно в случае чего оставаться крайним? С точки зрения ВАШЕЙ безопасности и здоровья - 0,03 !!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 17 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Площадь остекления. Т.е., самого стекла. Спасибо за ответ. Можно узнать, в каком документе эти слова (Т.е., самого стекла.) прописаны ? Именно расшифровка выражения "площадь остекления". Вот я утверждаю, что площадь остекления - - это площадь всего оконного блока, вставленного в проем, и даже вместе с переплетами (ну захотел зак в котельной поставить верандное окно с переплетами). Как документально доказать, что я ошибаюсь ? То, что будет повреждено при взрыве. Рама не в счёт. Встречал в описании какого-то объекта (не частный), что должна быть запроектирована легко сбрасываемая конструкция, при этом она может быть даже глухой, т.е. совсем без стекла, но рамной конструкции, типа металлический щит. Функцию свою этот щит выполнит при ЧП, а вот остекления в нем - ноль. Кстати, все мы часто видим маленькие постройки - ГРП. Так окон (со стеклами) там нет, зато вверху по стенам расположены металлические жалюзийные решетки. Они и вентиляцию обеспечивают, и являются теми самими легкосбрасываемыми конструкциями. Хотелось бы найти документы, чтобы однозначно трактовать этот параметр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Хотелось бы найти документы, чтобы однозначно трактовать этот параметр. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДБН В.2.5-20-2001 Раздел 6. Внутренние устройства газоснабжения Можно узнать, в каком документе эти слова (Т.е., самого стекла.) прописаны ? Искать лень. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 17 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2012 Вот страница из ДБН В.2.5-20-2001: Больше нигде об остеклении нет ничего.ДБН В.2.5-20-2001.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 То что окно считать по чистому стеклу это факт, искать тоже лень. Но даже если вы нигде не найдете такие вот разночтения трактуются экспертами по трамтамтам безопасности. По факту газовщики рады что в помещение есть открываемое окно но как говорил Корни по каждому району есть нюансы. Лучше всего пригласите "на посмотреть" из газконторы инспектора, изображая ответственного застройщика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1974 Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 Сегодня пересчитал ещё раз, у меня 0,028 по стеклу. Прокатит? Еще обратил внимание на след. проблему - я в с/узле, смежном с котельной, сделал для освещения окно (пластик,глухарь, для освещ-я, стекло триплекс- если взрыв, думал, меньше осколков будет) размером 0,6м на 0,9м. То есть свет попадает в цокольную котельную через окно, к-рое 0,028, а потом через глухарь освещает мой с/узел, в к-ром больше окон нет. Такое пропустят? 6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова*ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под*валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно*сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж*дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме*нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 .....То есть свет попадает Не свет нужен, а место для распространения взрывной волны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 То что окно считать по чистому стеклу это факт, искать тоже лень. Но даже если вы нигде не найдете такие вот разночтения трактуются экспертами по трамтамтам безопасности. По факту газовщики рады что в помещение есть открываемое окно но как говорил Корни по каждому району есть нюансы. Лучше всего пригласите "на посмотреть" из газконторы инспектора, изображая ответственного застройщика. Еще больше газовщики рады, когда есть несоответствия, и есть повод для "решалова на месте". Пригласить можно, но желательно из другого района, а еще лучше знакомого, который увидит, и подскажет (главное - искренне) и другие подводные камни, за которые потом другие, уже официально пришедшие инспектора будут клевать тебе моск. У меня такого знакомого нет... поэтому и пытаюсь "вылизать" максимально все параметры котельной. Добавлено через 6 минут Не свет нужен, а место для распространения взрывной волны. Вот именно! Только как доказать газовщикам, что закрытое фанеркой, или жестью окно, также выполняет основную функцию, а значит запроектировано правильно. ПС, самое обидное, что газовщики прекрасно это понимают, но это повод придраться к БУКВЕ закона, и вот Вам... пожалуйте денег.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1974 Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 (змінено) Не свет нужен, а место для распространения взрывной волны. я имел ввиду, что у меня в котельной два окна - одно на улицу , второе-для освещения смежного с/узла. Змінено 19 червня 2012 користувачем serg1974 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 Только как доказать газовщикам, что закрытое фанеркой, или жестью окно, также выполняет основную функцию, а значит запроектировано правильно. Чем все закончилось?Сейчас тоже готовлюсь делать котельную и чешу репу по аналогичному вопросу.Что именно нужно газовщикам, конкретного размера стеколышко или конструкция или как написанов проекте кватирка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Как же мило смотрятся 450 квадратных метров стекла, летящие в воздухе с рамами целиком.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз