Vlad-islav Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Собственно, на котле Viessmann VITODENS 100 показывает ошибку F1 - надо вызывать сервис или можно самому исправить (если можно то как)? Заранее благодарю за информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Собственно, на котле Viessmann VITODENS 100 показывает ошибку F1 - надо вызывать сервис или можно самому исправить (если можно то как)? Заранее благодарю за информацию. F1 Неисправность горелки Превышена макс. температура ухо- дящих газов Проверить уровень наполнения отопитель- ной установки. Прове- рить циркуляционный насос. Удалить воздух из установки. Произвести сброс "Reset" (см. стр. 39 кто запуск делал ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Вилку перевернуть в розетке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Вилку перевернуть в розетке. возможно, но последние модели этой болезнью не страдают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad-islav Опубліковано: 15 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2012 Вилку перевернуть в розетке. Шаман однако, но котел таки заработал. Большое человеческое СПАСИБО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad-islav Опубліковано: 28 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Те же входные данные (Viessmann VITODENS 100), но показывает ошибку F4 - надо вызывать сервис или можно самому исправить (если можно то как)? Заранее благодарю за информацию. (Для модераторов: если можно, то в названии темы добавить ошибку F4) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Те же входные данные (Viessmann VITODENS 100), но показывает ошибку F4 - надо вызывать сервис или можно самому исправить (если можно то как)? Заранее благодарю за информацию. (Для модераторов: если можно, то в названии темы добавить ошибку F4) F4 - Горелка в состоянии неисправности. Отсутствует сигнал пламени. Проверить электроды розжига/ионизационный электрод и соединительные кабели, проверить давление газа, газовую регулирующую арматуру, розжиг, трансформатор зажигания. Проверить наличие действующего заземления на колодке питания котла. Выключить и снова включить сетевой выключатель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 надо вызывать сервис или можно самому исправить (если можно то как)? Для начала нужно инструкцию почитать... F4 -Проверить электроды розжига / ионизацион- ный электрод и соедини- тельные кабели, прове- рить давление газа, про- верить газовую регули- рующую арматуру, роз- жиг, трансформатор зажигания. Выключить и снова включить сетевой выключатель 8 (или выполнить сброс, см. F2). Попробуйте опять вилку перевернуть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlad-islav Опубліковано: 28 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 F4 - Горелка в состоянии неисправности. Отсутствует сигнал пламени. Проверить электроды розжига/ионизационный электрод и соединительные кабели, проверить давление газа, газовую регулирующую арматуру, розжиг, трансформатор зажигания. Проверить наличие действующего заземления на колодке питания котла. Выключить и снова включить сетевой выключатель. Я так и думал сделать, но кроме отвёртки и молотка других инструментов нет. Может кто-то одолжит, а еще лучше подъедет... Вилку я перевернул до захода на форум - не помогло. Если серьезно, ищу специалиста для устранения этой проблемы с выездом на место в Обуховский район. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 Я так и думал сделать, но кроме отвёртки и молотка других инструментов нет. Может кто-то одолжит, а еще лучше подъедет... Вилку я перевернул до захода на форум - не помогло. Если серьезно, ищу специалиста для устранения этой проблемы с выездом на место в Обуховский район. Скорей всего это электрод ионизации. Либо чистка либо замена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...