Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Использование плит ПК 86

Komandor

Рекомендовані повідомлення

Коллеги, есть ли у вас опыт использования плит перекрытия ПК 86 с опиранием ТОЛЬКО по двум сторонам?

У меня есть необходимость перекрыть пролет в 8,5 метров.

При использовании плиты ПК86 опирание на каждую сторону армпояса, пущеного по газобетону В2,5, составит 21см. Сделать какие либо дополнительные стены, колоны и т.д. нет вообще никакой возможности ....

Переред заказом плит у меня возникли сомнения по их использованию ...

Подтвердите или развейте их пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перекрывал и 12 м. Все зависит от требований к плите: нагрузки, условия эксплуатации и т.д....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще их и опирают по двум сторонам , в принципе только так . У меян самые длинные 7,4 , но тут хлопцы были и до 12 перекрывали .

 

Один совет , берите их как можно уже чтоб вес был как можно меньше , может вылезти боком при монтаже . Чем больше вес тем ближе кран может их положить, чем меньше тем дальше .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да все нормально в их использовании. Можно смело ставить.

Есть только пару нюансов:

 

- люди, которых я уважаю, как своих учителей, предпочитают ставить плиты не плотно одна к другой а делать зазор 40...70мм, ставить каркасик и заливать бетоном. Тогда плиты лучше работают вместе — лучше заполнен шов.

 

- В силу немаленького пролета будут заметны деформации под нагрузкой. Кроче говоря плиты выгнуты вверх. Под нагрузкой они прогибаются (фактически ровняются) и могут (и будут) гулять в этом прогибе в зависмости от нагрузки и времени. Потому внутреннюю отделку этажом ниже на прилегающих к середине пролета стенах нужно делать с учетом этого. Например плитку аж под самую плиту не подгонять а оставить зазор аж до 2 см примерно, который закрыть карнизом ("багетом"). Иначе плитка может пообсыпаться когда плита прогнется и придавит плитку. И тому подобное с иной отделкой может быть. Кроме того перегородки в районе середины пролета плит лучше жёстко к перекрытию не распирать. В зависимости от прочности перегородки и нагрузки на плиту в момент кладки перегородки может ничего и не быть, а может верх перегородки покрошить потом, а то и плита трещину дать.

 

Впрочем, все вышенаписанное — ИМХО!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответы.

Никаких "тоннажных" нагрузок, таких как камин, джакузи и т.д. не предвидится ... просто жилые помещения спальня, детская, кабинет и т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...