dms Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Ставил вопрос в другой ветке, но том он повис без ответа. Надеюсь, тут специалисты все-таки найдуться и выскажут профессиональное мнение и/или критику. Итак. Планируется пристройка к существующему дачному домику. На схеме стены существующие на сегодня обозначены синим цветом, те что будут пристраиваться - два помещения и открытая терасса - красным. Фундамент - лента. Ввод электричества с входным автоматом находится на внешней стене со стороны улицы, автоматы - с разводкой по потребителям - уже на терассе. На входе - НАВЕРНОЕ 5КВ, точно не знаю, это Садовое товарищество, берем то, что дают , на сегодняшний день стоит относительно старый счетчик с старыми автоматическими (еще советскими) пробками на 25А. Появилась идея сделать заземление на этапе закладки фундамента. Т.е. вкопать штыри, приварив их к арматуре и вывести.... и вот тут вопрос номер один. Соединение заземления со счетчиком должно быть организовано на входном счетчике? Или можно в районе вторичных автоматов? Если второе - то тогда все понятно, а если первое - то как его (ввод заземления) соединить с создаваемым контуром на пристраиваемой части? Вопрос номер два - хавтит ли показанных на схеме штырей в землю, или их количество надо увеличить и на сколько? Вопрос номер три. Контур заземления должен быть закольцован или достаточно соединения под фундаментами только новых (пристраеваемых) стен? Заранее спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 12 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Подниму темку, может кто ответит. Из специалистов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 12 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2012 Заземление - это такая мутная штука, что ответ одного специалиста на подобную тему, тут же приводит к десятку обвинений его в дилетантстве. Оно просто должно быть. И не отгореть в случае КЗ. Все остальное - развод на бабло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Т.е. вкопать штыри, приварив их к арматуре и вывести Это называется "использование естественных заземлителей" Но арматура в бетоне у Вас же не будет сварена между собой а будет связана ( по правилам) Лучше ( ИМХО) сделать так. До стадии закладки арматуры в опалубку забить туда уголки или круги в кол-ве штук пять-шесть длиной 1,5 метра, оставить кончики 5 см ( чтобы хватило сварщику приварить горизонтальные проводники) и вывести поводком из металла 40*4 на стену здания. Залаживаете арматуру в опалубку и заливаете. Контур получается не связан с фундаментом. Т.Е если бы контур был жестко связан с фундаментом, то, возможно, что сварные швы лопнули Соединение заземления со счетчиком должно быть организовано на входном счетчике? Ящик железный? Счетчик принят к эксплуатации и опломбирован? Вопрос номер два - хавтит ли показанных на схеме штырей в землю, или их количество надо увеличить и на сколько? Это скажут только замеры. Когда штыри обварите, сделайте замеры. Не более 4 Ом. Больше покажет-добавляйте штырей Вопрос номер три. Контур заземления должен быть закольцован или достаточно соединения под фундаментами только новых (пристраеваемых) стен? Достаточно. Главное-замеры в норме чтобы были 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 13 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Спасибо за совет. пару доп.вопросов. До стадии закладки арматуры в опалубку забить туда уголки или круги в кол-ве штук пять-шесть длиной 1,5 метра, оставить кончики 5 см ( чтобы хватило сварщику приварить горизонтальные проводники) и вывести поводком из металла 40*4 на стену здания. Что есть "поводок" ? Контур получается не связан с фундаментом. Т.Е если бы контур был жестко связан с фундаментом, то, возможно, что сварные швы лопнули Так и не понял, контур (замкнутый? незамкнутый?) образовался как? Чем сделать горизонтальные проводники и как глубоко (высоко над землей??) они должны быть? Ящик железный? Счетчик принят к эксплуатации и опломбирован? Счетчика еще нет ;), поэтому ДУМАЮ, что будет железный. И БУДЕТ опломбирован. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Не более 4 Ом. karapuz74, откуда эта цифра - 4 Ом? Можете привести норматив? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 Что есть "поводок" ? Ошибся в названии. Сорри. Это шина.Эта шина из металла размером 40*4. Вертикальные заземлители соеденены этой шиной. Она же с ямы идет на фасад дома ( или в другое место, щит в доме например) и кончается болтом. От болта медью сечением 10 мм.кв. идет в щиток на шину заземления, к которой подключается "заземляющий" проводник всех домовых кабелей. Вот это и есть поводок Так и не понял, контур (замкнутый? незамкнутый?) образовался как? Чем сделать горизонтальные проводники и как глубоко (высоко над землей??) они должны быть? Контур не замкнут. Линией идет.Горизонтальные проводники-шиной ( см. сверху). Все это трахомудие находится у Вас в яме. Счетчика еще нет ;), поэтому ДУМАЮ, что будет железный. И БУДЕТ опломбирован. Значит-шина идет к нему. Заземлится ящик.Потом от щита пойдет медным проводом в дом. Без "заземления" и протоколов не опломбируют. Добавлено через 19 минут Можете привести норматив? :D сорри...ПУЭ п.1.7.94...не более 30 Ом. Зачот?;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 (змінено) сорри...ПУЭ п.1.7.94...не более 30 Ом. Зачот? Незачот. ;) Глава 1.7 ПУЭ не применяется к защите жилых зданий. Применяются только положения ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд Сопротивления растеканию токов не нормируются, только рассчитываются. А расчёт в системе TN-C-S для одноквартирного дома сводится только к проверке правильности выбора номиналов автоматов - при параллельном соединении нулевого проводника ВЛ и цепи ЗУ дома - ЗУ ТП уменьшается сопротивление цепи нуля и увеличивается ток короткого замыкания. В практике, для того, чтобы не считать, применяют значения 4 Ом, 10 Ом, 30 Ом (повторюсь - никак не обоснованные) Чем меньше сопротивление, тем лучше - малое сопротивление ЗУ обезопасит от перенапряжения, вызванного обрывом нулевого проводника на ВЛ и пр.. В системе ТТ, по нормам МЭК, сопротивление ЗУ не должно превышать 420 Ом. Schneider Electric говорит нам: Змінено 13 червня 2012 користувачем sanykrimea 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...