olekss Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Перечитал темы о теплых полах и набросал схему гребенки ТП. Имеет ли право на жизнь и можно ли байпас трубу располагать справа, как на рис? Спасибо.grebenka.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Та работать будет, но умаетесь настраивать... Например отстройка циркуляции на подачу ТП, а не "выплюнуть теплоноситель напрямик в обратку" будет требовать определенной сноровки и расчетов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gresk Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Лучше сделайте как на фото, работает стабильно и без головной боли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 8 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Да, и вправду проще сразу поток в обратку СО завернуть. Хотя расходомеры есть, но здравый смысл должен преобладать.. А как на фото , извините . где? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 А как на фото , извините . где? www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=191825&d=1338895929 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Перечитал темы о теплых полах и набросал схему гребенки ТП. Имеет ли право на жизнь и можно ли байпас трубу располагать справа, как на рис? Спасибо. А у вас на ветках будут стоять сервопривода, или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 8 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Исправил на схему Giacomini. Наверное,это ее имел ввиду Murava. Вопрос: нужен ли балансировочный вентиль на обратке ?( уже имеется в наличии , те ставить его или нет?). Сервопривода пока ставить не планирую.Контуров 5. 4е на 1эт. и 1 на 2ом, в ванной.grebenka-Giacomini2.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Исправил на схему Giacomini. Наверное,это ее имел ввиду Murava. Вопрос: нужен ли балансировочный вентиль на обратке ?( уже имеется в наличии , те ставить его или нет?). Сервопривода пока ставить не планирую.Контуров 5. 4е на 1эт. и 1 на 2ом, в ванной. Сервопривода в основном ставят для управления контурами ТП с помощью термостатов. Другими словами если вы этого управления не планируете то и байпас вам ненужен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2012 Перебросьте балансировочный кран на обратку. Пока нет приводов на контурах - он там нужнее... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 19 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Последовав советам , вот , собрал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...