Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

УЗО или обычный автомат

red baron

Рекомендовані повідомлення

Всем привет)

Стою перед дилемой - что поставить на розетки в ванной - УЗО или обычный автомат?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Практически любая бытовая штепсельная розетка должна быть под защитой УЗО. В ванной условия для поражения или травмирования человека электрическим током лучше, чем в сухих помещениях.

 

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

2.5 Додатковий захід захисту від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ

 

Застосування ПЗВ як додаткового заходу захисту від ураження електричним струмом здійснюється для забезпечення захисту в випадках відмови основних заходів захисту від прямого дотику і (чи) у разі непрямого дотику або необережних дій людини.

 

...

 

2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.

...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автомат защищает дом от пожара, а проводку от глобального выгорания. УЗО защищает Вас от поражения электрическим током. Это абсолютно разные устройства и их функции практически не пересекаются.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автомат защищает дом от пожара, а проводку от глобального выгорания. УЗО защищает Вас от поражения электрическим током. Это абсолютно разные устройства и их функции практически не пересекаются.

 

Дифавтомат Вам в помощь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. На линиях, питающих стационарные электроприёмники (вес более 18 кг., отсутствует ручка для переноски) и линиях общего освещения установка УЗО необязательна.

 

2. На вводе в электроустановку рекомендуется установка УЗО с дифф. током до 0,3 А для защиты от пожара.

 

3. Установка УЗО запрещена в цепях, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителя (отключение охранно-пожарной сигнализации, устройств пожаротушения и пр.)

 

Автомат защищает дом от пожара, а проводку от глобального выгорания. УЗО защищает Вас от поражения электрическим током. Это абсолютно разные устройства и их функции практически не пересекаются.

Пересекаются -0 и автомат защищает от поражения при косвенном прикосновении - при пробое на заземлённый корпус возникает ток, достаточный для расцепления. И УЗО защищает от возгорания при утечке с малыми токами, которых не видит автомат.

 

"При микроповреждении изоляции между находящимися под разными потенциалами проводниками протекает малый точечный ток. По мере ухудшения состояния изоляции, начиная со значения тока примерно 1мА (напряжение 220В), происходит обугливание проводящего канала, возникает «угольный мостик» и происходит непрерывное возрастание тока. При токе утечки примерно 150 мА (мощность 30Вт) происходит возгорание. Ток утечки быстро возрастает, и при значениях 300-500 мА возникает тлеющий разряд, приводящий к загоранию электрической дуги. Горение электрической дуги не требует наличия окислителя. Под воздействием высокой температуры электрической дуги под оболочкой кабеля происходит процесс пиролиза материала изоляции с выделением горючих веществ.

Самостоятельное горение происходит в том случае, когда продукты пиролиза смешиваются с воздухом и температура достигает величины достаточной для воспламенения. Воспламенение сопровождается взрывным выбросом факела пламени.

 

attachment.php?attachmentid=106385&d=1303496779

Выброс факела пламени при экспериментальных исследованиях

 

Описанное явление объясняет высокую вероятность возникновения пожаров при локальных пробоях изоляции. По причине малых значений токов утечки при микроповреждениях изоляции, автоматические выключатели и предохранители не реагируют на них и не отключают аварийную цепь. Эффективным средством предотвращения возгорания в данном случае является устройство защитного отключения (УЗО)."

 

«Исследование процесса воспламенения». Монаков В.К. (с)

 

 

Утечку тока на РЕ при аварии отслеживает УЗО.

 

Вот как оно это делает:

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все понятно и доходчево :beer::beer::beer:

еще если можно 1 вопрос

Планируется на входе 1ф стабилизатор

цепь примерно такая:

входной автомат - стабилизатор - гребенки?

а со стабилизатором дружит дифавтомат?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стабилизатор ставить до дифавтомата

Схема такая-автомат-счетчик-стаб-дифавтомат

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...