VIA Опубліковано: 7 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2008 Возник такой вопрос: как лучше развести группу розето из 3-х шт., розетки слабой нагрузки. Подвести провод в распредкоробку 2,5 а от него спустить вниз 3 отдельных провода по 1,5, или сделать скрутку в подрезетнике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 7 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2008 Возник такой вопрос: как лучше развести группу розето из 3-х шт., розетки слабой нагрузки. Подвести провод в распредкоробку 2,5 а от него спустить вниз 3 отдельных провода по 1,5, или сделать скрутку в подрезетнике. Подвести 2,5 к левой (правой) розетке три провода и из ПОД ЗАЖИМА перемычка к соседней. Никаких скруток Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forza Опубліковано: 8 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 Я делал следующим образом: подводил один, а в подрезетниках делал разводку используя клемные колодки. Правда при этом приходилось ставить подрезетники глубокие. Пока все работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 8 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 а еще есть сквозные разетки.... там зажимы клем - сквозные . тоесть справа пришло слева вышло. себе делал так. очень удобно, учитывая что провод - 4 кв люминь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 8 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2008 Подвести провод в распредкоробку 2,5 а от него спустить вниз 3 отдельных провода по 1,5, или сделать скрутку в подрезетнике. А автоматом какого номинала будете защитать такую комбинированную линию (2.5 -> 1.5)? Если 10А, то тогда зачем использовать 2.5 квадрата, если же больше 10A, то тогда каким образом защитить линию 1.5 квадрата от возможной перегрузки? То же самое касается и распайки линий через механизм розетки. Imho, провода в линии должны быть одного калибра, распайка линий не должна осуществляться через оконечные механизмы, зможно за за исключением подключения тупиковой группы розеток (хотя ПУЭ это похоже запрещают). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIA Опубліковано: 1 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2008 Imho, провода в линии должны быть одного калибра, распайка линий не должна осуществляться через оконечные механизмы, зможно за за исключением подключения тупиковой группы розеток (хотя ПУЭ это похоже запрещают). Так резетки и планируются тупиковыми, проходных не будет, я планирую на каждую группу розеток отдельный кабель, а где силовые розетки то на каждую розетку из группы (кухня, ванная). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз