Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Линия 10 кВ. Отступы?

Юра12

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте.Отступ от дома- больше 10м, это нашел.

А от гаража и хозпостроек? Не могу найти, подскажите , пожалуйста.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.Отступ от дома- больше 10м, это нашел.

А от гаража и хозпостроек? Не могу найти, подскажите , пожалуйста.

Спасибо.

 

10 м от крайнего провода охранная зона гдн запрещают строить - строить не строить тут как посмотреть ПУЭ разрешает 2 м от крайнего провода при двойном креплении проводов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 м от крайнего провода охранная зона гдн запрещают строить - строить не строить тут как посмотреть ПУЭ разрешает 2 м от крайнего провода при двойном креплении проводов
Можно и я здесь спрошу: а что такое ПУЭ? И как в том случае, если 10квт в земле?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно и я здесь спрошу: а что такое ПУЭ? И как в том случае, если 10квт в земле?

 

ПРАВИЛА устройства электроустановок и

 

ПКМУ від 4 березня 1997 р. N 209 ПРАВИЛА охорони електричних мереж

5. Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

уздовж підземних кабельних ліній електропередачі - у вигляді

земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені

по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра;

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ладно, а если спросить по-другому:

что можно построить в этих 10-ти метрах от линии 10кв?

Гараж?Септик?Хозпостройка?Колодец?Или ничто?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ладно, а если спросить по-другому:

что можно построить в этих 10-ти метрах от линии 10кв?

Гараж?Септик?Хозпостройка?Колодец?Или ничто?

 

ПКМУ від 4 березня 1997 р. N 209 ПРАВИЛА охорони електричних мереж - по ним ничего (колодец в земле думаю можно)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПКМУ від 4 березня 1997 р. N 209 ПРАВИЛА охорони електричних мереж - по ним ничего (колодец в земле думаю можно)

 

п.п.9

виконання земляних робіт на глибині понад 0,3 метра, а на

орних землях - на глибині понад 0,45 метра, а також розрівнювання

грунту (в охоронних зонах підземних кабельних ліній

електропередачі);

 

думаю колодец тоже под вопросом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

п.п.9

виконання земляних робіт на глибині понад 0,3 метра, а на

орних землях - на глибині понад 0,45 метра, а також розрівнювання

грунту (в охоронних зонах підземних кабельних ліній

електропередачі);

 

думаю колодец тоже под вопросом.

 

думаю колодцы в земле можно но.....з письмової згоди енергопідприємств, у віданні яких перебувають ці мережі, а також присутності

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простите, речь о НАДЗЕМНЫХ 10 кв. Что можно в эти 10 м построить?

Что хотите, кроме жилых, общественных и дачных зданий, автозаправок остановок общественного транспорта и пр. Расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов до выступающих частей сооружений - 2 м.

 

 

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

8 Інженерне обладнання

..

Енергопостачання

...

8.23* Повітряні лінії електропередачі (далі ПЛ) напругою 35 кВ і вище слід розміщувати за межами сельбищних територій, а при реконструкції міст - передбачати їх винесення за межі сельбищних територій.

 

Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб'єкта. Розміри цих зон слід приймати за таблицею 8.5а*.

 

Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинне бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду.

 

В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

 

а) будувати житлові, громадські та дачні будинки;

 

б) розташовувати автозаправні станції або сховища пально-мастильних матеріалів;

 

в) влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту здійснювати зупинки всіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах ПЛ електропередачі напругою 330 кВ і вище.

 

д) розміщувати будь-які споруди і будинки в охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою 500 - 750 кВ, а також кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв всіх класів напруги.

 

В охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд, колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів. При цьому відстань по горизонталі від проекції крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, які виступають, повинна бути не менше вказаної в таблиці 8.5а*.

 

44e5ad75e932.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

опять же все что в охранных зонах позволяется то только з письмової згоди енергопідприємств, у віданні яких перебувають ці мережі, а також присутності
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не понятно. ПУЭ от 2009г вроде определяет охранную зону 2м, а ДБН 1992г - 10м? какой из этих документов является "более весомым"?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЭ от 2009г вроде определяет охранную зону 2м,

2006г. Охранная зона -10 м.

 

 

ПУЕ Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

Сфера застосування Визначення

 

...

 

Охоронна зона ПЛ (03) простір уздовж траси ПЛ, у межах якого для збереження ПЛ і безпеки населення обмежені певні види діяльності, зокрема заборонено розташування житлових, гpомадських, дачних будинків, А3С, сховищ паливно-мастильних матеріалів, ринків, стадіонів, територій навчальних і дитячих закладів, спортивних та ігрових майданчиків, зупинок громадського транспорту (2.5.175), а розташування будівель і споруд іншоrо призначення можливе лише з дозволу суб'єкта господарювання, у віданні якого перебуває ПЛ. Діяльність в охоронній зоні регламентують Правила охорони електричних мереж. Межі 03 встановлюють на унормованих відстанях від крайніх невідхилених проводів.

...

 

Проходження ПЛ по населеній місцевості

 

2.5.169. Проходження ПЛ по населеній місцевості слід виконувати відповідно до вимог державних будівельних норм України Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

 

QfqeIzFK.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какое допускается расстояние между ветроэлектрогенератором и линией 10 кВ?

В ПУЕ и Правилах охорони електричних мереж - не регламентируется.

 

Может в стандартах из подгруппы 27.180. Вітряні енергетичні установки та інші альтернативні джерела енергії указаны радиусы разлёта осколков расстояния.

Скажите, а "Проводи в положенні найбільшого відхилення"- это как?

В смысле- при обрыве?Или как-то по-другому? Уж простите за дотошные вопросы- не разбираюсь в этой терминологии. Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провод провисает между опорами. Под действием ветра он отклоняется в стороны.

 

montazh-vl-5.jpg

 

При максимальной силе ветра расстояние от отклонившегося провода до построек и пр. должно быть не менее 2 м.

 

Держенергонагляд. Інформаційний лист..pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Здравствуйте!

По границе участка проходит линия 0,4 Кв( воздушка), на вершинах опор находится линия 10 кВ, хотя по проекту 10-ка должна проходить под землей по другой стороне улицы. Пытаемся вести борьбу с РЕС - перенос 10-ки на другое место. От строений проекция линии на землю - ок. 3 метров. Оказывает ли влияние на организм человека электромагнитное поле от линии 10 кВ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оказывает ли влияние на организм человека электромагнитное поле от линии 10 кВ?

 

Защита от такого влияния не нужна - санитарно-защитные зоны устанавливаются для ВЛ напряжением 300 кВ и выше.

 

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

 

[spoiler=Розділ 2]

Державні санітарні норми і правила захисту населення

від впливу електричного поля, що створюються пристроями

електропередач змінного струму промислової частоти

 

 

2.1. Загальні положення

 

2.1.1. Правила призначені для забезпечення захисту населення та охорони його здоров'я від шкідливого впливу електричних полів, які створюються електричними мережами та їх елементами. Елементами електричних мереж є повітряні лінії електропередачі, надалі ПЛ, змінного струму промислової частоти (50 Гц), електричні і трансформаторні підстанції, розподільні пристрої, струмопроводи, підземні та підводні кабельні лінії електропередачі та ін. (лінії електропередачі, підстанції, пристрої - надалі ЛЕПП).

 

2.1.2. Правил необхідно дотримуватись:

- при проектуванні, спорудженні та експлуатації будинків, споруд і зон організованого перебування людей поблизу ЛЕПП;

- при проектуванні, спорудженні та експлуатації ЛЕПП;

- при проведенні робіт поблизу ЛЕПП.

Відповідальність за дотримання вимог Правил покладається на керівників відповідних організацій.

 

...

 

2.1.4. Контроль за дотриманням даних Правил покладається на органи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України, які погоджують проекти, беруть участь у комісіях по прийманню закінчених будівництв або реконструкцій енергетичних об'єктів, а також здійснюють постійний контроль за їх експлуатацією.

 

2.1.5. У Правилах термін "населення" включає осіб, які проживають, працюють або тимчасово знаходяться поблизу ЛЕПП, в тому числі працівників сільського господарства, автогосподарств та ін., які проводять роботи поблизу ЛЕПП і не мають професійного відношення до них.

У залежності від доступності для людей, транспорту та сільськогосподарських машин, місцевість, по якій проходить ПЛ, поділяється на категорії:

 

- до населенної місцевості відносять територію міст, селищ, сіл, промислових і сільськогосподарських підприємств, садівницьких товариств, портів, пристаней, залізничних станцій, парків, бульварів, пляжів з урахуванням меж їх розвитку на найближчі 10 років;

 

- до ненаселеної місцевості відносять незабудовану територію, частково відвідувану людьми і доступну для транспорту і сільськогосподарських машин, а також городи, сади поза присадибними ділянками, сади і місцевості з окремими, рідко розташованими будинками і тимчасовими спорудами;

 

- до важкодоступної - територію, не доступну для транспорту і сільськогосподарських машин.

 

Розміри межі зони житлової забудови визначаються постановами місцевих органів управління.

 

2.2. Фактори впливу електричного поля на людину

 

2.2.1. Лінії електропередачі, підстанції, пристрої і, перш за все, ПЛ створюють в навколишньому середовищі електричне поле, надалі ЕП, напруженість якого знижується в міру віддалення від них.

 

2.2.2. Електричне поле, в залежності від його рівня, може здійснювати шкідливий вплив на людину.

Розрізняють такі види впливу:

 

- безпосередній вплив, який проявляється при перебуванні в ЕП, причому ефект впливу посилюється зі збільшенням напруженості поля і часу перебування в ньому;

 

- вплив електричних розрядів (імпульсного струму), які виникають при дотику людини до незаземлених конструкцій, корпусів машин і механізмів на пневматичному ходу і протяжних провідників або при дотику людини, ізольованої від землі, до рослин, заземлених конструкцій та інших заземлених об'єктів;

 

- вплив струму, який проходить через людину, що знаходиться в контакті з ізольованими від землі об'єктами (великогабаритними предметами, машинами і механізмами, протяжними провідниками), - струму стікання.

 

Крім того, ЕП може спричиняти займання або вибух випарів легкозаймистих речовин внаслідок виникнення електричних розрядів при контакті предметів і людей з машинами і механізмами.

Ступінь небезпеки кожного із вказаних факторів зростає із збільшенням напруженості ЕП.

 

2.3. Гранично допустимі рівні напруженості електричного поля

 

2.3.1. За ГДР прийняті такі значення напруженості ЕП:

 

- всередині житлових будинків - 0.5 кВ/м;

 

- на території зони житлової забудови - 1 кВ/м;

 

- у населеній місцевості, поза зоною житлової забудови (землі в межах міста з урахуванням перспективного розвитку на 10 років, приміські та зелені зони, курорти, землі селищ міського типу, в межах селищної межі і сільських населених пунктів, в межах цих пунктів), а також на території городів і садів - 5 кВ/м;

 

- на ділянках перетину ПЛ з автомобільними шляхами I - IV категорій - 10 кВ/м;

 

- у ненаселеній місцевості (незабудована територія, яку відвідують люди, доступна для транспорту, та сільськогосподарські угіддя) - 15 кВ/м;

 

- у важкодоступній місцевості (не доступній для транспорту та сільськогосподарських машин) та на ділянках, спеціально відгороджених для виключення доступу населення - 20 кВ/м.

 

2.3.2. Гранично допустимі рівні встановлені для ЕП, не викривленого присутністю людини. Напруженість ЕП визначається на висоті 1.8 м від рівня землі, для приміщень - від рівня підлоги.

 

2.3.3. Контроль за дотриманням ГДР напруженості ЕП слід здійснювати:

 

- при прийманні в експлуатацію нових будинків, споруд та зон відпочинку і праці людей поблизу ЛЕПП;

 

- після проведення заходів щодо зниження рівнів ЕП ЛЕПП.

 

2.4. Заходи щодо захисту від впливу ЕП і вимоги до

проведення робіт поблизу ЛЕПП

 

2.4.1. З метою захисту населення від впливу ЕП встановлюються санітарно-захисні зони.

 

Санітарно-захисною зоною вважається територія, на якій напруженість ЕП перевищує 1 кВ/м.

 

Санітарно-захисна зона для ПЛ встановлюється у вигляді земельної ділянки, межі якої регламентуються по обидві сторони від неї на певній відстані від проекції крайніх фазних проводів на землю, в перпендикулярному до ПЛ напрямку:

 

20 м для ПЛ напругою 300 кВ;

30 м для ПЛ напругою 500 кВ;

40 м для ПЛ напругою 750 кВ;

55 м для ПЛ напругою 1150 кВ.

 

2.4.2. Якщо напруженість ЕП перевищує ГДР (п.2.3.1), необхідно вжити заходи щодо її зниження.

У місцях можливого перебування людини напруженість ЕП може бути зменшена шляхом:

 

- віддалення житлової забудови від ПЛ або ПЛ від житлової забудови;

 

- застосування екрануючих пристроїв та інших засобів зниження напруженості ЕП.

 

....

 

2.4.14. Захист населення від впливу електричного поля повітряних ліній електропередачі напругою 220 кВ та нижче, задовольняючих вимогам Правил влаштування електроустановок та Правил охорони високовольтних електричних мереж, не потрібен.

 

....

 

 

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!А всетаки, как измерить напряженность эл. поля вблизи линии 10 кв,

которая прходитв 3-4 м от балкона? Известны ли случаи переноса линии по инициативе жителей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А всетаки, как измерить напряженность эл. поля вблизи линии 10 кв,

которая прходитв 3-4 м от балкона?

Обратитесь в местную СЭС - они проводят замеры напряжённости электромагнитного поля (платная услуга).

Известны ли случаи переноса линии по инициативе жителей?

Оснований для переноса линии нет, электромагнитная фобия не является таковым. Может РЭС и перенесёт (исключительно по своей доброй воле, за счёт потребителей и если есть куда переносить)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Что хотите, кроме жилых, общественных и дачных зданий, автозаправок остановок общественного транспорта и пр. Расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов до выступающих частей сооружений - 2 м.

 

 

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

 

 

44e5ad75e932.jpg

 

Одако, местный РЕС категорически запрещает строить ЧТО- ЛИБО в охранной зоне 10 м (нельзя ни гараж, ни хозпостройки..)...Так кто прав?

Как им доказать, что хотя бы гараж и хозпостройки можно построить ближе 10 м от надземной линии 10 кВ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прописали умники так:

2.0 метра до крайнего провода 10.0 кВ с двойным изолятором если электрики будут через населнный пункт идти

для простых людей да 10.0 м. охранная зона где много чего нельзя делать по ПКМУ від 4 березня 1997 р. N 209

8. Забороняється в охоронних зонах повітряних і кабельних

ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і

пристроїв виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну

роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні

випадки, а саме:

перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях

трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв,

відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне

переключення електричних апаратів та підмикання до електричних

мереж;

будувати житлові, громадські та дачні будинки;

влаштовувати будь-які звалища;

складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;

розпалювати вогнища;

розташовувати автозаправні станції або інші сховища

пально-мастильних матеріалів;

накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж

і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори

повітряних ліній електропередачі, електрообладнання

трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв,

демонтувати їх елементи;

саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків

створення плантацій новорічних ялинок;

влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки,

зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи,

пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням

дозволених у встановленому порядку робіт;

запускати спортивні моделі літальних апаратів, повітряних

зміїв;

здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного)

в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ

і вище;

виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів,

скидати вантажі масою понад 5 тонн, скидати і зливати їдкі і ті,

що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали (в

охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі);

кидати якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами,

лотами, волокушами і тралами (в охоронних зонах підводних

кабельних ліній електропередачі).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 10 років потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...