Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Падает давление в котле

Vifa

Рекомендовані повідомлення

Котел работает на отопление и на косвенный бойлер 200л.

Пока был отопительный сезон давление в системе не падало.

Как только перестал отапливать дом, а греть только бойлер, то давление падает с 2,0 до нуля. Подкручиваю 1-2 раза в сутки.

Что бы это могло быть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел работает на отопление и на косвенный бойлер 200л.

Пока был отопительный сезон давление в системе не падало.

Как только перестал отапливать дом, а греть только бойлер, то давление падает с 2,0 до нуля. Подкручиваю 1-2 раза в сутки.

Что бы это могло быть?

 

1) Утечки :-)

 

А что значит "подкручиваю" - подпитка водой?

 

Если сдувается давление во время отключения котла (и охлаждения контура по которому греется бойлер), то (если это не утечки) скорее всего расширительный бак надо накачивать - он пустой и поэтому не работает. Посмотрите - предохранительный клапан котла не сливает при нагреве?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) Утечки :-)

 

А что значит "подкручиваю" - подпитка водой?

 

Если сдувается давление во время отключения котла (и охлаждения контура по которому греется бойлер), то (если это не утечки) скорее всего расширительный бак надо накачивать - он пустой и поэтому не работает. Посмотрите - предохранительный клапан котла не сливает при нагреве?

 

Видимых утечек нет.

Клапан не сливает.

Подкручиваю=подпитываю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Видимых утечек нет.

Клапан не сливает.

Подкручиваю=подпитываю

 

А можно подробней?

В какой момент давление падает?

При работе котла давление падает, или когда система холодная?

Как много подпитываете?

Как быстро давление при подпитке поднимается?

Какое оборудование?

Система отопления - отключаемая кранами от системы ГВС, и, отключена ли она?

Не стоит ли расширительный бак на отключенной системе отопления?

Ну пока хватит ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из какой трубы система? Из полипропилена?

 

Зеленая полипропиленовая труба

 

Добавлено через 6 минут

А можно подробней?

В какой момент давление падает?

При работе котла давление падает, или когда система холодная?

Как много подпитываете?

Как быстро давление при подпитке поднимается?

Какое оборудование?

Система отопления - отключаемая кранами от системы ГВС, и, отключена ли она?

Не стоит ли расширительный бак на отключенной системе отопления?

Ну пока хватит ))

 

Падает постепенно. Котел на бойлер работает постоянно.

Подпитываю мало. Давление поднимается быстро.

Отопление полностью перекрыто электромагнитными клапанами.

Расширительный бак стоит в котле. Отдельного бака нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зеленая полипропиленовая труба

Уже легче, зеленая, это немецкая труба.

Разбейте условно систему на контуры: котел, бойлер, сама система и.т.д.

Все, что можно отсечь вентилями.

И начинайте проверять на давление.

Начните с котла, котловой воздухоотводчик может просто травить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже легче, зеленая, это немецкая труба.

Разбейте условно систему на контуры: котел, бойлер, сама система и.т.д.

Все, что можно отсечь вентилями.

И начинайте проверять на давление.

Начните с котла, котловой воздухоотводчик может просто травить.

 

Прикол в том, что когда подключаю систему отопления, ничего подпитывать не нужно. Давление держится стабильно 3-4 недели

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

к сожалению,Сергей,уже не факт.

За Китайцами не успеть. Ну если труба Блуе Осиан, то очень велика вероятность утечки на местах пайки.

 

Добавлено через 1 минуту

Давление держится стабильно 3-4 недели

Чудес небывает. Система у Вас закрытая и где то течет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Падает постепенно. Котел на бойлер работает постоянно.

Подпитываю мало. Давление поднимается быстро.

Отопление полностью перекрыто электромагнитными клапанами.

Расширительный бак стоит в котле. Отдельного бака нет.

 

Если 3-4 недели держится, но всё равно падает - значит утечка есть.

 

При работе котла - не возникает ситуаций когда давление растёт?

 

Небольшие протечки (судя по тому что подпитываете мало и быстро) вызывают падение давления до 0 при неработающем расширителе. Надо проверять. Сбросить полностью давление в системе, и замерять давление обычным автомобильным манометром в баке на штуцере. Если там тоже 0, то читать паспорт (шильдик) и накачивать до проектных значений любым автомобильным насосом.

 

Но место протечки над искать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Завтра выложу отчет о подобной проблеме...

У знакомых дом 370 квадратов, система ППР не понятного производства, после сильных морозов начали мокреть стены. В системе отопления давление не падает. В суботу поехал к ним с тепловизором и обнаружили что на ГВС на тройнике протечка. завтра планирую вскрытие и ремонт. Отчет выложу, если интересно (с фото тепловизора и роблемой).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

При работе котла - не возникает ситуаций когда давление растёт?

 

 

Давление растет, когда я добавляю газку и вода нагревается. Но это же нормальная ситуация. Это происходит зимой, а сейчас нет.

 

Неделю назад и сегодня заметил капли на клапане в котле. Что бы это значило?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что бы это значило?

Как вариант:

Отсутствие давления в расширительном баке котла и как следствие при нагреве растет давление и срабатывает подрывной клапан.

При давлении в системе ноль, накачайте в расширительный бак 1.5 бар. затем заполните систему на холодную 1,3 бара.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да, очень интересно :beer:

 

Итак, фото операции под названием ППР готово, жду обработаные фото с тепловизора и выложу в ветке "Что не монтажник, то пуп земли"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вариант:

Отсутствие давления в расширительном баке котла и как следствие при нагреве растет давление и срабатывает подрывной клапан.

При давлении в системе ноль, накачайте в расширительный бак 1.5 бар. затем заполните систему на холодную 1,3 бара.

 

Какбы.. Пан Vifa, я ж тоже самое вам сказал через 26 минут после вашего вопроса :D "скорее всего расширительный бак надо накачивать - он пустой и поэтому не работает. Посмотрите - предохранительный клапан котла не сливает при нагреве?"... правда вы сказали что не капает с клапана. потом оказалось таки что капает ))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какбы.. Пан Vifa, я ж тоже самое вам сказал через 26 минут после вашего вопроса :D "скорее всего расширительный бак надо накачивать - он пустой и поэтому не работает. Посмотрите - предохранительный клапан котла не сливает при нагреве?"... правда вы сказали что не капает с клапана. потом оказалось таки что капает ))

 

Извините, таки да. Сдох расширительный бак. Пришли шаманы, врезали в систему новый бак на 25 литров, взяли 1200 грн и ушли.

Все работает, клапан сухой, всем спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, таки да. Сдох расширительный бак. Пришли шаманы, врезали в систему новый бак на 25 литров, взяли 1200 грн и ушли.

Все работает, клапан сухой, всем спасибо.

а что за бак поставили - фирма?

и какого он цвета?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что за бак поставили - фирма?

и какого он цвета?

 

На баке написано, что сделан в Италии. Надпись "Zilmet"

Вашего любимого красного цвета.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, таки да. Сдох расширительный бак. Пришли шаманы, врезали в систему новый бак на 25 литров, взяли 1200 грн и ушли.

Все работает, клапан сухой, всем спасибо.

 

Что, действительно сдох? Мембрана порвалась? Вода из бака лилась (там где ниппель)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На баке написано, что сделан в Италии. Надпись "Zilmet"

Вашего любимого красного цвета.

 

Хороший бак))))

пользуйтесь на здоровье))))):beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...