dms Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Имеется водонагреватель TESY на 50 литров. "Поющий", а вернее "свистящий", что не радует. Источником подачи воды есть насосная станция. В магистрали есть несктолько кранов, водонагреватель стоит последним. Если включается один из кранов, но из водонагревателя слышится довольно противный тонкий свистяще-скрипящий звук. Причем звук появляется в тот момент, когда насосная станция заканчивает работу (цикл накачки воды), и продолжается примерно 2-3-4 секунды после этого. Если одновременно включить горячую воду (т.е. ту, которая выходит из нагревателя) свист прекращается. Что это за напасть и как лечится? Заранее спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 любит петь предохранительный клапан -он стоит на входе холодной воды в бойлер.попробуйте его заменить на более качественный. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 (змінено) любит петь предохранительный клапан-он стоит на входе холодной воды в бойлер.попробуйте его заменить на более качественный. А физику процесса Вы можете описать? Вопрос не праздный. В прошлом году в Черногории жили именно с таким бойлером. 10 дней спали с приоткрытым (тоненькая струйка) краном горячей воды - так и не понял за счет чего свист.. Змінено 28 травня 2012 користувачем ts3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 в клапане стоит круглая подпружиненная резинка(своеобразный обратный клапан),на резинке крестообразная просечка(для безопасности,если ПК не сработает).При нагреве ,и отсутствии расхода, давление в бойлере становится большим,чем в трубопроводе ХВ.Возникает минимальный расход в сторону ГА,провоцирующий вибрацию обратного клапана.Лечится установкой надёжного ПК без просечек на клапане,либо общего обратного клапана после ГА. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Я свой водонагреватель вылечил заменой клапана. Правда условия возникновения звука были другими. Вероятно, колебания возникают во время прохождения слабого потока воды через клапан, в результате чего запорный элемент потоком притягивается к седлу и перекрывает поток, давление ослабевает, запорный элемент отходит, поток возобновляется, процесс повторяется. Вобщем, как в кранах с резинками. Теперь наслаждаюсь тишиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superodesit Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 в клапане стоит круглая подпружиненная резинка(своеобразный обратный клапан),на резинке крестообразная просечка(для безопасности,если ПК не сработает).При нагреве ,и отсутствии расхода, давление в бойлере становится большим,чем в трубопроводе ХВ.Возникает минимальный расход в сторону ГА,провоцирующий вибрацию обратного клапана.Лечится установкой надёжного ПК без просечек на клапане,либо общего обратного клапана после ГА. такое "лечение" приведёт к преждевременной разгерметизации бойлера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 такое "лечение" приведёт к преждевременной разгерметизации бойлера А есть альтернативный вариант? Мне кажется, лучше на год раньше поменять бак, чем каждую ночь слушать "репетицию игры на духовых инструментах":o Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 такое "лечение" приведёт к преждевременной разгерметизации бойлера -почему?клапан-то при превышении давления срабатывает. +рекомендую при ёмкости бойлера больше 80 л. ставить расширительный бак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Купил и поставил тихий клапан, аналогичный по функциям и виду оригинальному. Куплен в Эпицентре. Как выглядит внутри - не обратил внимания. Бойлер 80 л. Ничего не капает. (В системе давление 3-4 атм). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superodesit Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 А есть альтернативный вариант? Мне кажется, лучше на год раньше поменять бак, чем каждую ночь слушать "репетицию игры на духовых инструментах":o мы комплектовали бойлеры итальянскими клапанами безопасности, продавали тысячами. Ни у кого ничего не пело Альтернативу уже сказали: установить другой аналогичный клапан нормального производителя Добавлено через 2 минуты -почему?клапан-то при превышении давления срабатывает. бойлер работает вместо 2-4 бара с давлением до 6 бар . Потом уже начинается капель. В общем случае срок эксплуатации бойлера уменьшается в 1.5-2 раза Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 бойлер работает вместо 2-4 бара с давлением до 6 бар имхо на эмаль бойлера больше влияет не величина давления (в разумных пределах),а резкие перепады давления и температуры. В общем случае срок эксплуатации бойлера уменьшается в 1.5-2 раза -ваша статистика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superodesit Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 -ваша статистика? я работал в фирме по продаже и облуживанию бойлеров . Как то пришла партия с дефективными кл-ми безопасности (без стравливания в стояк ХВ). % течей проданных бойлеров из новой партии резко подскочил и было принято решения у остальных поменять клапана на нормальные. После этого %брака нормализовался до 2 % имхо на эмаль бойлера больше влияет не величина давления (в разумных пределах),а резкие перепады давления и температуры. из за высокого давления бойлер распирает и идут микротрещины эмали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...