Shattl Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Добрый день! В составе дома строится гараж на две машины, размером 7,5х7,5 по внешней стороны стены. Под гаражом цокольный этаж такого же размера с монолитными бетонными армированными стенами толщиной 0,25 метра. Под гаражом, в цоколе, никаких перегородок и колонн не планируется. Пол гаража будет монолитный. Какое сечение арматуры выбрать с какой раскладкой, при какой толщиной плиты? Нужны ли внутри плиты для усиления двутавры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Ого, это ведь дело нешуточное - безопасность Вас и близких на кону. Вы и вправду хотите решить этот вопрос по советам с форума? ИМХО, лучше отдать на просчет проектировщику, а уж потом выставить результаты на обсуждение (если захотите конечно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shattl Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 ИМХО, лучше отдать на просчет проектировщику, а уж потом выставить результаты на обсуждение (если захотите конечно). Если я отдам на расчет проектировщикам, то где смысл обращаться потом в форум? :D Но и за такой ответ спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 пока Вы на стадии проектирования - есть смысл подумать и о гаражных проемах под ворота. Пишите или звоните - проконсультируем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shattl Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 пока Вы на стадии проектирования - есть смысл подумать и о гаражных проемах под ворота. Пишите или звоните - проконсультируем. В гараже будет два проема с автоматическими воротами, которые наверх отъезжают. Но тема не про это Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 24 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 возникнут вопросы - звоните или пишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 25 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2012 Машин там сколько будет? Стелажи? Хлам то будет по-любому. Тогда можно сказать, что вам понадобится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shattl Опубліковано: 28 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Машин там сколько будет? Стелажи? Хлам то будет по-любому. Тогда можно сказать, что вам понадобится. В первом сообщении написано, что гараж на две машины. Хлама в моем гараже не будет Кроме машин будет один подъемник весом от 0,5 до 0,7 тонны. Ну может еще будет стелаж один, другой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Примерный рассчет дает: Плита 200мм Бетон В20 Арматура Ø12А500С 150х150 мм снизу. Защитный слой 20мм. По прочности используется на 45%. Максимальный прогиб в центре до 30мм. Сбор нагрузок не привожу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shattl Опубліковано: 29 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Примерный рассчет дает: Плита 200мм Бетон В20 Арматура Ø12А500С 150х150 мм снизу. Защитный слой 20мм. По прочности используется на 45%. Максимальный прогиб в центре до 30мм. Сбор нагрузок не привожу. Спасибо. Есть вопросы: 1. Арматура 12, ячейка 150х150 только снизу? Верхний слой не армируем? 2. Что означает "По прочности используется на 45%"? Переведите, плиз. 3. Максимальный прогиб 3 см при максимальной нагрузке плиты с учетом собственного веса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 1. Да только внизу. Шарнира текучести не будет. Опоры не дадут защемления. Зачем арматура вверху? 2. Есть два предельных состояния: 1) по прочности 2) по деформациям. Для бетона учитывается ширина раскрытия трещин. Для плит пролетом больше 4...4,5м начинает иметь значение расчет по второй группе предельных состояний. То есть плита ещё может нести, но трещины и прогибы уже слишком большие. Учтите, что я жуть, как упрощаю. 3. Да. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shattl Опубліковано: 31 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 wertexan Спасибо за участие и терпение. А если понадежней монолит сделать, то что сделать нужно? Уменьшить ячейки? Увеличить диаметр арматуры? А то как-то прогиб в 3 см смущает. И еще вопросы, если перекрываться заводскими пустотными плитами перекрытий типа ПК: 1. С какой нагрузкой брать плиты для гаража, 800 кг/кв.м или 1200 кг/кв.м? 2. Как их укладывать - вдоль линии въезда машин или поперек? 3. Опирание по сколько см на стену по двум сторонам делать? 4. Они тоже будут иметь прогиб при максимальной нагрузке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Чтобы было понадежней лучше чаще положить арматуру. Если ПК: 1. Берите лучше 1200кг/м². Атомобиль столько не даст, но нагрузки точечные а не по площадям. 2. Вдоль. Не так сильно трещины между плитами по швах будут гулять. И вообще разнесите плиты чуть-чуть (40...60мм) и залейте швы бетоном хорошим с арматуркой. Тогда трескаться не должно. 3. Зависит от длины плиты. Но минимум 120мм по кирпичу и 100мм по стали/бетону. Берите с запасом. Плиты всегда как минимум на 20мм короче номинальной длины. 4. Плиты такого пролета предварительно напряженные. Они выгнуты вверх. Под нагрузкой они сначала ровняются а потом начинают прогибаться. У вас как раз должны будут почти поровняться. Примерно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shattl Опубліковано: 1 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 wertexan Спасибо тебе большое, Добрый Человек! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natalyy1 Опубліковано: 6 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2012 У нас была похожая ситуация. Есть подвальный этаж под гаражом. Конструктор нам рассчитал эту плиту перекрытия (пол гаража) из расчета, чтобы могла заехать любая машина без ущерба перекрытию. Площадь гаража 6Х6 м. Делали 2 сетки арматуры, сечения 16 (12-й арматуры по расчетом было маловато). Шаг 200 мм. Бетон В25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shattl Опубліковано: 13 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 У нас была похожая ситуация. Есть подвальный этаж под гаражом. Конструктор нам рассчитал эту плиту перекрытия (пол гаража) из расчета, чтобы могла заехать любая машина без ущерба перекрытию. Площадь гаража 6Х6 м. Делали 2 сетки арматуры, сечения 16 (12-й арматуры по расчетом было маловато). Шаг 200 мм. Бетон В25. А толщину плиты какую определил конструктор для описанных условий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natalyy1 Опубліковано: 18 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2012 А толщину плиты какую определил конструктор для описанных условий? Перекрытие (которое является полом гаража) делали 250 мм, в остальной части дома - 200 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis Опубліковано: 29 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2015 На такое перекрытие даже танк может спокойно заезжать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз