Покрытие крыши металочерепицей.

По технологии обрешетку надо бить через каждые 35 см. Насколько критичен этот размер ввиду того что брус поведен немного и на одной стропилине это 35 см, на другой 34, а на третей 36.

Насколько точно нужно соблюдать этот размер? Что будет если бить бруски 40х60 +- 1 см

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что будет если бить бруски 40х60 +- 1 см

Вам же в нее потом шурупы крутить... Если не промажете, то думаю переживать нету за что.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у Вас же 60 мм площади для самореза, можно даже +/- 1,5-2,0 мм лиж бы потом попали в брусок.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам же в нее потом шурупы крутить... Если не промажете, то думаю переживать нету за что.

 

вот я и пытаюсь представить себе это.

Похоже я сделал ошибку, подскажите...

Обрешетка 40х60. Шаг между первой и второй планкой я сделал 28, потом стараюсь держать 35. Правильно ли я понимаю, что если бы бруски были на 60 а 100, все было бы нормально. А при моих брусках в 60 первый шаг надо было делать в 30-32 см.

Или это все можно отрегулировать большим свесом металочерепицы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шаг между первой и второй планкой я сделал 28, потом стараюсь держать 35

У Вас материал под рукой? Если да, то просто замеряйте расстояние от шурупа до шурупа и бейте планки так, чтоб центры их были между собой на расстоянии шурупов. Так Вы точно не промажете.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот я и пытаюсь представить себе это.

Похоже я сделал ошибку, подскажите...

Обрешетка 40х60. Шаг между первой и второй планкой я сделал 28, потом стараюсь держать 35. Правильно ли я понимаю, что если бы бруски были на 60 а 100, все было бы нормально. А при моих брусках в 60 первый шаг надо было делать в 30-32 см.

Или это все можно отрегулировать большим свесом металочерепицы?

Что Вас смущает, стандарт для обрешотки 50*50. 28мм для того что бы выступить МЧ к жолобу водостока на 1/3 даже чуть больше или меньше в зависимости от диаметра.

Или это все можно отрегулировать большим свесом металочерепицы?

Можно главное что бы черепица за жолоб не выступала :D

  • Лайк 1