HawkkwaH Опубліковано: 1 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2008 Добрый день! Имеется следующая схема раздачи холодной воды: подача воды - ёмкость на 500л с поплавковым краном - насос Ebara (3.5 бара на 70 литров) - автоматика BRIO2000 - разводка воды по точкам водоразбора (душ, стиралка, мойка и т.д.) Насос и атоматика установлены ниже ёмкости на 0.5м. В инструкции к BRIO2000 указано, что она (автоматика) включает насос при падении давления в системе (на выходе BRIO) ниже 1.5 бара, а выключает при отсутствии протока (!) через автоматику. У меня полчается так: открываю кран - давление в системе подает и автоматика включает носос, закрываю кран - насос работает еще 10-15 сек и автоматика выключает наосос. Вроде всё ок. Но (!) если кран чуть-чуть приоткрыть (чтобы был небольшой проток, литра в 2 мин), то насос включается, а через некторое время выключается и так циклически Т.е. получается, что автоматика "не видит" малый проток воды Такое впечатление, что BRIO2000 отключает насос не по отсутствию протока, а по давлению. Хотя в инструкции написано обратное Помогите, может у кого работает подобная система? В BRIO2000 есть регулятор, которым выставляется давление включения насоса. Может его покрутить? Сенкс за любую помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 1 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2008 Ваша система работает правильно. Так и должно быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HawkkwaH Опубліковано: 1 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2008 Ваша система работает правильно. Так и должно быть. Т.е. Brio2000 выключает насос не при полном отсутствии протока, а при какомто минимальном протоке? Единственный минус в том, что когда принимаешь душ, то в подмес к горячей воде приходится холодную приоткрывать всего лишь чуть-чуть - и получается что насос включается-выключается и вода, то тёплая, то холодная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 1 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2008 автоматика ничего не знает о протоке и работает исключительно по давлению. а в чем собственно проблема? как вы добываете горячую воду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HawkkwaH Опубліковано: 1 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2008 автоматика ничего не знает о протоке и работает исключительно по давлению. а в чем собственно проблема? как вы добываете горячую воду? Как это "не знает" о протоке? Реле протока BRIO 2000. Совмещает в себе реле давления и защиту по сухому ходу.Позволяет использовать насос в режиме автоматики без установки гидроаккумулятора. А именно: включает насос при падении давления в системе ниже 1.5 бар, а выключает при ОТСУТСТВИИ ПРОТОКА (!) через себя. Этим оно и отличается от систем управляемых реледавления плюс гидроаккумулятор. Горячая и холодная вода у меня централизованая. Только холдной часто нетут. Поэтому и пользую емкость с нососом и автоматикой. А проблема в том что, когда принимаюь душ, то холодную воду беру черз насос но очень мало. И получается, что насос включился-поднял давление, выключился-опустилось давление и т.д. А я в этот момент принимаю контрастный душ. Мне то пофигу, а вот супруга нервничает. Вот и хочу узнать у кого такая вещица работает, отзовитесь, у вас так же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 2 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 Вот именно потому что вы используете это чудо без ГА бака у вас и происходят скачки давления. Вот цитата: Одно из основных достоинств этого устройства – управление насосом без гидроаккумулируещего бака. Такой способ лучше использовать при долговременных водоразборах, поливе, перекачке, а также с целью экономии места в помещении или приямке. BRIO 2000 также может использоваться с гидроаккумулирующим баком и реле автоматики: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HawkkwaH Опубліковано: 2 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 Вот именно потому что вы используете это чудо без ГА бака у вас и происходят скачки давления. С такой системой как раз не может быть скачков давления! Давление будет меняться только при изменении водоразбора, и это будет зависеть только от характеристик насоса. Кстати, разобрался я с проблемой. Может кому будет интересно. Разобрал это чудо итальянской техники и оказалось, что на плате электроники (с обратной стороны) есть геркон (манюсенькая такая хрень, в прозрачном стелкянном корпусе), который надо было сместить (перепаять) немного ниже, чтобы он срабатывал при чуть-чуть приоткрытом обратном клапане. А чуть-чуть притоткрытый обратный клапан это и есть малый проток. А в обратном клапане стоит магнитик, который и включает/выключает геркон. И можно самому отрегулировать минимальное значение протока при котором автоматика будет отключать насос. Жаль что это не сделали "по-цывильному" в виде какой-нить крутилочки-регулятора. А ГА мне и не нужен-насос жалеть нечего. За час думаю врядли будет боле 20-30 открываний/закрываний крана холодной воды даже вечером, когда домашние занимаются приготовлением ужина Конешно при долговременном и очень малом расходе насос будет работать под большой нагрузкой, но это будет не так часто и не так и долго (10 мин на принятие душа), но зато ПОСТОЯННОЕ давление. Вобщем поживём увидим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бывалый 1 Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Закончил вчера приямок.Вся развертка, ГА и фильтр в яме.Поставил регелятор БРИЛЕ2000,установил нижний придел (вкл насоса) на2бар. а вот верхний (откл.насоса) регулировать нечем.Включается на 2х как положено а выкл.на 6!!!.Думаю что давление великоватым будет,а вот как уменьшить не знаю.Подскажите гуру.Скваж 43м насос Водолей 60 ГА на 80л.И какое в бачке надо давление накачать через нипель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бывалый 1 Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Ау,аксакалы гидросистем.Вы где?Не может быть чтоб никто не знал . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Закончил вчера приямок.Вся развертка, ГА и фильтр в яме.Поставил регелятор БРИЛЕ2000,установил нижний придел (вкл насоса) на2бар. а вот верхний (откл.насоса) регулировать нечем.Включается на 2х как положено а выкл.на 6!!!.Думаю что давление великоватым будет,а вот как уменьшить не знаю.Подскажите гуру.Скваж 43м насос Водолей 60 ГА на 80л.И какое в бачке надо давление накачать через нипель? По моей памяти Брио не имеет регулеровок для верхнего отключения оно останавливается после того как поток воды останавливается, оно выполняет в этом случаи роль датчика потока воды, также Брио можно испольховать как датчик сухого хода когда вода не поступает на него то через определенное время Брио прерывает контакты и питание на насос не подается и он не згорает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бывалый 1 Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 По моей памяти Брио не имеет регулеровок для верхнего отключения оно останавливается после того как поток воды останавливается, оно выполняет в этом случаи роль датчика потока воды, также Брио можно испольховать как датчик сухого хода когда вода не поступает на него то через определенное время Брио прерывает контакты и питание на насос не подается и он не згорает. Получается что после Брио нужна еще одна релюшка на верхний придел давления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Получается что после Брио нужна еще одна релюшка на верхний придел давления? Если Вас смущает давление то лутше поставить клапан понижающий давление и выставить его на необходимое Вам давление. В принципе оптимально давление 4-5 Бар если у вас нормальные трубы и все правильно запакованно и нет подвода с гибких трубок, то 6 Бар тоже не смертельно, многие просят давление поднять а возможность не всегда бывает только таким методом как у Вас мы его и достигаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бывалый 1 Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Ув Симп а что за клапан такой для понижения давл? мона ссылочку, ну чтобы глянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Ув Симп а что за клапан такой для понижения давл? мона ссылочку, ну чтобы глянуть. (ссылка устарела) D06 оптимальный но всеже проконсультироваца с квалифицированным продавцом не помешает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 29 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2010 Бывалый 1. Просто добавьте обычное реле давления (выключает насос по мах. давлению), отрегулируйте на нужное Вам давление и радуйтесь жизни. Это к тому же будет дешевле, чем ставить довольно дорогой двухкамерный редуктор давления (однокамерный регулирует давление только при наличии протока воды). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...