АлександрБ. Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Стоит задача утеплить пол подвала (бетонная плита). Утеплитель - ЭППС, плотность 35, толщина 60. По утеплителю планируется стяжка толщиной 60. На пол возможна установка тяжелых верстаков, оборудования (до 1000 кг). Места установки могут быть в любом месте. Прошу советов, как увеличить несущую способность стяжки, чтобы не продавился ЭППС и не треснула стяжка. Как располагать армировочную сетку в толщине тела стяжки (по высоте) ? В середине слоя сетка не работает. Может, нужно два слоя сетки, верхний и нижний, как в монолитном перекрытии? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Вообще под оборудование заливается отдельный фундамент, с закладными для крепления Что за оборудование такое, бродячее по подвалу? Определяете место установки, вырезаете в стяжке отверстие по размеру, углубляетесь на 30-40 см. Вниз укладываются бревна или брус, подбетонка, каркас крепления и бетонируете. Так получается отвязать вибрацию от пола. Если просто станки бросить на стяжку - вибрация пойдет по всему помещению. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 (змінено) Бес, спасибо за ответ. Описанная Вами схема не приемлема. Вырезать, и углубляться некуда, пол - это несущая ж/б плита. Такие конструкции не режут, тем более под плитой - сплошная гидроизоляция от грунта. Верстаки и прочее не вибрируют, место установки будет меняться, поэтому надо укреплять всю площадь пола. Вот, картинка... Змінено 20 травня 2012 користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Вместо сетки, завяжите арматуру d8-d10, на бобышках, с шагом 200-250 мм. Двойной каркас при такой толщине ничего не даст. В раствор или смесь, при желании добавте базальтовой фибры. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Двойной каркас при такой толщине ничего не даст. А при какой, минимальной !!! толщине имеет смысл двойной каркас? Фибра - само собой! Толщину стяжки можно менять, в разумных пределах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 21 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2012 Минимально 100 мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 22 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Появилась идея: - в утеплителе сделать отверстия, вставить туда опорные столбики, через которые стяжка будет опираться на плиту, "разгружая" при этом ЭППС. Столбики - из древесины (например, нарезать черенков для лопат, диаметр 40 мм, антисептировать, высушить). Покритикуйте, пожалуйста, идею..., размеры шага между столбиками 1 м. х 1 м. -? толщина стяжки -? Хотел бы узнать мнение конструкторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 24 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2012 Вопрос актуальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 30 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Правильнее будет деревянные чопки заменить на что-то пластиковое. Дерево набухает-ссыхается, гуляют размеры. Прокомментируйте, пожалуйста, решения так и нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Правильнее будет деревянные чопки заменить на что-то пластиковое. Дерево набухает-ссыхается, гуляют размеры. Прокомментируйте, пожалуйста, решения так и нет. В общем я не уверен что стяжка выдержит такие вибронагрузки. По экструдированному пенополистиролу - у Урсы (www.ursa.ua) есть полистирол который выдерживает и 30 и даже 50 тонн на кв.м., И вибрации будут слышны по всему дому. Для такой системы опять таки есть решение - положить на бетон П-85 опять таки от Урсы толщиной 20 мм. Под стяжкой она усядет до15 мм и поверх ложите гидроизоляцию и более толстую стяжку. Система плавающего пола. Она будет гасить виброционные шумы. Мы кучу объектов сделали на такой системе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 30 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Andrey-Bucha, спасибо за отзыв. Вибрации никакой нет, я же специально уточнял (пост № 3). Это тяжелые, скажем, верстаки. Опасаюсь продавливания стяжки в местах опирания ножек. Мне упорно кажется, что ЭППС может в этих местах локально сжиматься Вот и пытаюсь найти решение, подстраховаться. Пришла мысль про чопики-подпорки, чтобы разгрузить стяжку. Хотелось бы узнать мнение конструкторов, по расчету такого покрытия. ПС. Вату точно не рассматриваю, думаю будет со временем проседать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Andrey-Bucha, спасибо за отзыв. Вибрации никакой нет, я же специально уточнял (пост № 3). Это тяжелые, скажем, верстаки. Опасаюсь продавливания стяжки в местах опирания ножек. Мне упорно кажется, что ЭППС может в этих местах локально сжиматься Вот и пытаюсь найти решение, подстраховаться. Пришла мысль про чопики-подпорки, чтобы разгрузить стяжку. Хотелось бы узнать мнение конструкторов, по расчету такого покрытия. ПС. Вату точно не рассматриваю, думаю будет со временем проседать... Дела Ваше, но вибрации если это реально верстаки-станки будут. Стучите Вы молотком, сверлите или т.д. По поводу локального сжатия эппс. Эппс Ursa имеет тип N-III с допустимой нагрузкой 30 тонн и N-V с допустимой нагрузкой 50 тонн на кв.м. Ножки верстака могут его продавить, но если будет крепкая стяжка, то нагрузка распределится. Т.е. Пару тонн это не нагрузка для эппс Урса. У нас и парковки им утепляют и делают изоляцию в домах с фундаментной плитой. Т.е. По сути весь дом стоит на данном эппс 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Тут давеча катали молот по стяжке. Не армированная, 10 см, вес жЫлезяки 3,5 тонны. Ничего не сломалось, не треснуло и никуда не провалилось. Хотя не, два лома таки согнули :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 31 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Тут давеча катали молот по стяжке. Не армированная, 10 см, вес жЫлезяки 3,5 тонны. Ничего не сломалось, не треснуло и никуда не провалилось. Хотя не, два лома таки согнули :D А под стяжкой был ЭППС ? Или просто стяжка по бетону ? ------------- Самые лучшие ломы - железнодорожные, они не гнутся, и со специальной пяткой. Для такелажных работ - самое то. Добавлено через 9 минут Дела Ваше, но вибрации если это реально верстаки-станки будут. Стучите Вы молотком, сверлите или т.д. По поводу локального сжатия эппс. Эппс Ursa имеет тип N-III с допустимой нагрузкой 30 тонн и N-V с допустимой нагрузкой 50 тонн на кв.м. Ножки верстака могут его продавить, но если будет крепкая стяжка, то нагрузка распределится. Т.е. Пару тонн это не нагрузка для эппс Урса. У нас и парковки им утепляют и делают изоляцию в домах с фундаментной плитой. Т.е. По сути весь дом стоит на данном эппс Эппс Ursa имеет тип N-III с допустимой нагрузкой 30 тонн и N-V с допустимой нагрузкой 50 тонн на кв.м. но, с оговоркой, - при такой нагрузке имеет место 10-процентная деформация, т.е. квадратный метр листа толщиной 100 мм под нагрузкой 30 т. сомнется на 10 мм, и станет 90 мм. - по всей площади !!! Что будет в таком случае со стяжкой, можно даже не представлять . Андрей, прошу дать описание устройства полов, которые Вы делаете. Также схему "плавающего пола". Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Сделайте под опорные элементы оборудования распределяющие подкладки (плиты или полосы из листового проката) с таким расчетом, чтобы давление под ними было скажем на 20 % ниже несущей способности утеплителя. По утеплителю делаете армированную стяжку (минимум d8 AIII), которая также в свою очередь рапределит давление. Еще как вариант - сделать несущий слой пола из армированного керамзитобетона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 31 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Еще как вариант - сделать несущий слой пола из армированного керамзитобетона. Спасибо, а какой толщины керамзитобетона надо ? И почему керамзитобетон, а не просто стяжка, в чем разница? Армировать одной сеткой или двумя ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 - при такой нагрузке имеет место 10-процентная деформация, т.е. квадратный метр листа толщиной 100 мм под нагрузкой 30 т. сомнется на 10 мм, и станет 90 мм. - по всей площади !!! Что будет в таком случае со стяжкой, можно даже не представлять . Андрей, прошу дать описание устройства полов, которые Вы делаете. Также схему "плавающего пола". А Вы вообще то такую нагрузку представляете??? Если допустим у Вас комната 4 на 4 метра. Т.е. чтобы произошла 10% девормация Вам необходима нагрузка 30 тонн * 16 кв.м. = 480 тонн!!! При условии что стяжка прочная и армированная - т.е. равномерно распределит нагрузку. А если на 16 кв.м. поставить 3 верстака по тонне, то мы будем иметь 3 тонны на 16 кв.м. или всего 0,18 тонн на кв.м. при допустимой нагрузке 30 тонн Дайте в личку телефон и мой технолог наберет вас 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 Стоит задача утеплить пол подвала (бетонная плита). Утеплитель - ЭППС, плотность 35, толщина 60. А насколько Вам критично утепление пола в подвале вообще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 31 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2012 А насколько Вам критично утепление пола в подвале вообще? Я тоже хотел спросить а зачем вообще утеплитель? Если в качестве шумоизоляции, так он вообще не подходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 А насколько Вам критично утепление пола в подвале вообще? Подвал - полноценный цокольный этаж, эксплуатируемый. Через плиту пола - значительные теплопотери, утепление пола необходимо (не обсуждается). Вижу два пути решения: 1. Увеличение прочности стяжки, превращая ее в жесткую несущую плиту, для большего распределения нагрузки, путем - увеличения толщины (очень не хочется) - введением серьезного армирования - Ваши предложения ? 2. Устройством в стяжке поля из подпорных элементов-чопиков, для опирания на них стяжки, и разгрузки последней от локальных изгибающих напряжений. Практики (да и теоретики тоже ) могут предложить свой вариант. Спасибо. Добавлено через 1 минуту Дайте в личку телефон и мой технолог наберет вас Отправил, еще вчера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Подвал - полноценный цокольный этаж, эксплуатируемый. Через плиту пола - значительные теплопотери, утепление пола необходимо (не обсуждается). А зря не обсуждаете... Если цоколь заглубленный - там как таковых теплопотерь и нет, есть большой тепловой аккумулятор ;) У меня в полуподвале до конца февраля +5 держалось без отопления. Ну и летом прохладно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Благодарю Andrey-Bucha и его коллегу технолога за личное внимание и профессиональную консультацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 и теоретики тоже могут С толщиной 6 см и названием стяжка будет сложно увеличить жесткость. У этой конструкции с точки зрения самого материала "плиты" есть ограничения. Положили бы стальную плиту 6 см - решили бы проблему. Это о любви. Теперь предложение. Все равно придется подвинуться относительно "теплопотерь через пол". Суть предложения в рисунке. Естественно с армированием и по "ребрам жесткости". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 С толщиной 6 см и названием стяжка будет сложно увеличить жесткость. У этой конструкции с точки зрения самого материала "плиты" есть ограничения. Положили бы стальную плиту 6 см - решили бы проблему. Это о любви. Теперь предложение. Все равно придется подвинуться относительно "теплопотерь через пол". Суть предложения в рисунке. Естественно с армированием и по "ребрам жесткости". Это что-то вроде кесонной плиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Это что-то вроде кесонной плиты? Получилось что да. Ширина ЭППС кажись 600 на 1200. Вот и сделать с такой ячейкой или вообще 600 х 600. Но будут МОСТЫ холода, правда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти