machinen Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Уважаемые знатоки, прошу совета. Трехкомнатная квартира, в квартире планируются такие энергопотребители : - бойлер - стиралка - 2 кондиционера - эл. плита (около 7,2 кВт) - духовка - посудомойка - др. потребители мало и средней мощности (. Ввод в квартиру 3-х фазный. По умолчанию стоит автомат 63 А. Планирую поставить реле напряжения после него. Его покупать нужно 3-х или 1-но фазный ? Заодно тут сообщу, что в разделе тендеры размещу объявление о покупке услуги монтажа щитка J так что давайте и такие предложения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 machinen, А Вы где? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
machinen Опубліковано: 19 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 machinen, А Вы где? Сорри, забыл написать. Киев, Севастопольская пл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 я крайне сомневаюсь, что у Вас будут трехфазные потребители Поэтому 3 однофазных РН, подключенных через силовые реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bilyiolexandr Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Готовий виконати дане замовлення, в будь який для вас зручний час. Ціна договірна. 0672080681. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Свет, если есть возможность, пустите мимо реле напряжения. Не будет отключаться и напрягать. На плиту какого сечения кабель и сколько проводов в нем идет на плиту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
machinen Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Свет, если есть возможность, пустите мимо реле напряжения. Не будет отключаться и напрягать. На плиту какого сечения кабель и сколько проводов в нем идет на плиту? провел кабелем ВВГнг 3Х4 Добавлено через 7 минут я крайне сомневаюсь, что у Вас будут трехфазные потребители Поэтому 3 однофазных РН, подключенных через силовые реле. В щитке 24 посадочных места, одно реле занимает 3, тоесть 3х3 =9, на автоматы, Узо и прочее места скорее всего не хватит. По стоимости - тоже платить за 3, если можно поставить один (или все-таки нельзя ???) не сильно охота (стоимость одного от 220 до 280). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 В таком случае при проблеме в одной из фаз, вырубаются все. А так одна вырубилась, 2 остальные работают, то-есть отключается только часть оборудования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Да не бывает в новостройке с трехфазными вводами в квартиру, отдельными стояками и 63А автоматами (35кВт) на квартиру "вырубания одной фазы". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 провел кабелем ВВГнг 3Х4 нормы требуют кабеля 3*6(если уж точно правильно делать). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 В щитке 24 посадочных места, одно реле занимает 3, тоесть 3х3 =9, на автоматы, Узо и прочее места скорее всего не хватит. По стоимости - тоже платить за 3, если можно поставить один (или все-таки нельзя ???) не сильно охота (стоимость одного от 220 до 280). Не много Вы по стоимости выиграете: к 3ф РН требуется контактор, который стоит от 400 до 900 грн. Так-что лучше взять щит на 36 модулей и 3 РН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Ввод в квартиру 3-х фазный. По умолчанию стоит автомат 63 А.А выделенная вам мощность какая? АВ 63А, предполагаю стоит до счетчика (в качестве рубильника)? После счетчика скорее всего будет стоять АВ ограничивающий вашу мощность, а это АВ 3Р 16 или 25А. - эл. плита (около 7,2 кВт)...провел кабелем ВВГнг 3Х4При вводном АВ 16 или 25А будет не гуд. В общем комплектация щита частично зависит от выделенной вам мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитруха Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 А выделенная вам мощность какая? АВ 63А, предполагаю стоит до счетчика (в качестве рубильника)? После счетчика скорее всего будет стоять АВ ограничивающий вашу мощность, а это АВ 3Р 16 или 25А. При вводном АВ 16 или 25А будет не гуд. В общем комплектация щита частично зависит от выделенной вам мощности.[/quote Киев. Новострой на Наумова. В щите на площадке АВ 63А стоит до счетчика. В квартире полностью укомплектован щиток, правда жестоким китаем, но входной АВ 63А, плита АД-40 4x40A, 30 mA, (подключение плиты 3х фазное), кухня АД-25 2x25A, 30 mA, Стиралка и комната по АД-16 2x16A, 30 mA, освещение АВ-16А. Вся разводка и сборка щитка выполнялась стоителями. Как видим никаких ограничений в потребленинии электроэнергии нет. С понедельника начну беспорядок наводить. Тоже Зубры и тд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 - эл. плита (около 7,2 кВт) ///провел кабелем ВВГнг 3Х4 Длительный допустимый ток для 3х4 мм2 - 32 А (7 кВт), а для, вероятно, заниженного сечения - и того меньше. Меняйте на 3х6 мм2, а лучше на 5х4 мм2 (для двух- трёхфазного подключения). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
machinen Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Длительный допустимый ток для 3х4 мм2 - 32 А (7 кВт), а для, вероятно, заниженного сечения - и того меньше. Меняйте на 3х6 мм2, а лучше на 5х4 мм2 (для двух- трёхфазного подключения). Поеду сейчас на квартиру, гляну провод. Может я и ошибся, и поставил 3 х 6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
machinen Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 А выделенная вам мощность какая? АВ 63А, предполагаю стоит до счетчика (в качестве рубильника)? После счетчика скорее всего будет стоять АВ ограничивающий вашу мощность, а это АВ 3Р 16 или 25А. Фото сделал. АВ на 63 А, наверное это и есть ограничение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 АВ на 63 А, наверное это и есть ограничение. В договоре выделенная мощность ~ 40 кВт на трёхкомнатную квартиру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
machinen Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 В договоре выделенная мощность ~ 40 кВт на трёхкомнатную квартиру? Договор еще не заключали, только сейчас задумался об этом :D Вводной автомат в квартире строители поставили 63 А. По идее это и есть выделенная мощность. Ездил вчера в Новую линию, глянуть стоимость автоматов и Узо, продавец не мог поверить что в квартире поставили 63 А пока не показал фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 По идее это и есть выделенная мощность. Раз договор не заключён, то никто ничего и не выделял. Автоматы в данном случае могут служить только коммутационными аппаратами (они дешевле, чем выключатели нагрузки) для отключения напряжения. РЭС заключит договор, опломбирует счётчик и, скорее всего, установит автомат для ограничения выделенной мощности (если Ваш счётчик не имеет встроенного ограничителя мощности). А выделенная вам мощность какая? АВ 63А, предполагаю стоит до счетчика (в качестве рубильника)? После счетчика скорее всего будет стоять АВ ограничивающий вашу мощность, а это АВ 3Р 16 или 25А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
machinen Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Раз договор не заключён, то никто ничего и не выделял. Автоматы в данном случае могут служить только коммутационными аппаратами (они дешевле, чем выключатели нагрузки) для отключения напряжения. РЭС заключит договор, опломбирует счётчик и, скорее всего, установит автомат для ограничения выделенной мощности (если Ваш счётчик не имеет встроенного ограничителя мощности). Если выделят поменьше чем 63 А, а в квартире будет 63а - догонят и накажут ? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 а в квартире будет 63а - догонят и накажут ? Автомат для ограничения может быть опломбирован, если ток через него превысит 1,13 номинала, то он отключит квартиру. Отключит и ограничитель мощности в счётчике (потребуется перезапуск счётчика или вызов РЭСовца). Если самостоятельно заменить РЭСовский ограничивающий автомат - догонят и накажут. Наказание - посчитают по сечению проводов максимальную мощность за срок от последней проверки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
machinen Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Автомат для ограничения опломбирован, если ток через него превысит 1,13 номинала, то он отключит квартиру. Отключит и ограничитель мощности в счётчике (потребуется перезапуск счётчика или вызов РЭСовца) Еду в квартиру, гляну коридорный АВ. Думаю, что и коридорный 63А и квартирный 63А... Добавлено через 6 минут Не много Вы по стоимости выиграете: к 3ф РН требуется контактор, который стоит от 400 до 900 грн. Так-что лучше взять щит на 36 модулей и 3 РН. У нас после 63 А делится 3 фазы на отдельные группы. Я думал, что можно будет между ними поставить 3-х фазное реле напряжения (после 3-х фазного АВ), но получается, что без контактора так не получится ? А если без контактора - что случится ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 Еду в квартиру, гляну коридорный АВ. Думаю, что и коридорный 63А и квартирный 63А... Если только специально на автомат посмотреть - то ехать не стоит. После заключения договора определятся номиналы. На плиту будет АВ 32, на две другие фазы - по 16А или 25 А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 20 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 machinen,В кавртире у Вас выключатель нагрузки на 63А. Покажите фото этажного щита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
machinen Опубліковано: 20 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2012 machinen,В кавртире у Вас выключатель нагрузки на 63А. Покажите фото этажного щита. Ок, сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...