MLNK Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Пообсуждаем сдесь. Тема интересная и важная. Начало, но там сложилась нездоровая обстановка. Исходные данные - плита 15*10м, Т=20см, рёбра 80см (в песке 60см). Всё достаточно армировано. Цель - вызывать бетононасос один раз. Всего 55 м3 бетона. Можно ли так - внутреннюю опалубку выполнить плоским шифером и оставить его там навсегда. Поставить изнутри рёбер дер. распорки на время подсыпки, трамбовки и прокладки труб. Затем связать весь армкаркас и всё залить. Вопрос - какие могут быть проблемы при таком подходе ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 скока-скока бетона??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 17 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 скока-скока бетона??? Рёбра 35см толщина, плита 20см. Сам всё перемножил на калькуляторе = 55м3., правда, без арматуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СигурниВивер Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Рёбра 35см толщина, плита 20см. Сам всё перемножил на калькуляторе = 55м3., правда, без арматуры. если плита 10х15 толщиной 200мм, а ребра 600х350 и находятся под плитой, то выходит 40,5 м3 бетона, если ребра 800х350 и тоже под плитой - 44м3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 18 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 если плита 10х15 толщиной 200мм,... Виноват, рёбер несколько. А по сути задумки что-то скажете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СигурниВивер Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Виноват, рёбер несколько. А по сути задумки что-то скажете ? Залил себе фундамент неделю назад, тоже хотел заливать ленту и стяжку одновременно - нашел для себя помимо удобства заливки за 1 раз - гидроизоляцию на стены очень просто завести и сделать как чашу, но т.к. у меня это подвал и стены ФБС, решил сделать ленту 700мм, блоки 300мм, выровнять дно котлована, отсыпать песком с трамбовкой, а стяжку положить на ленту и упереть в блоки. На мой взгляд - так достигается большая жесткость конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Вообще тут надо уточнять - в каких грунтах это делается. Если бы была глина тугопластичная, твердая как кирпич, то конечно можно было спланировать площадку, откопать траншеи с вертикальными стенками, завязать всю арматуру. А если грунт основания -песок, то траншеи будут осыпаться. Прийдется ставить опалубку. И потом ее вытаскивать. Если не вытащить -то дерево сгниет очень быстро. Как вариант использовать опалубку из асбеста, или шифер. Тогда возможно. Но тут надо думать что выгоднее. Если вопрос -в быстроте -то торопится с заливкой за один раз -нет никакого смысла. Если в деньгах -2 раза вызывать бетононасос, то не так это и дорого, но зато и опалубку вытащите и протрамбуете подсыпку.. Все таки склоняюсь делать шов бетонирования. Добавлено через 4 минуты Там в соседней теме обсуждалось -где момент в плите будет сверху или снизу? попытаюсь объяснить "на пальцах": Момент не снизу и не сверху -он в элементе, в плите (пластине) ну и в балке (стержнях) так вот момент -это пара сил - и сила в верхней зоне плиты и в нижней - силы вызывают напряжения - например внизу сжатие, вверху растяжение... или наоборот, -смотря какой участок плиты рассматривать. А шов бетонирования будет находится в зоне где практически напряжения не будет - ноль там напряжений или почти ноль. Поэтому на прочность и надежность конструкции это не повлияет, что со швом, за два раза, ее делать или без шва с заливкой за один раз -итог одинаковый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MLNK Опубліковано: 19 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Если в деньгах -2 раза вызывать бетононасос, то не так это и дорого Пложалуй, соглашусь. Нет смысла напрягаться и заливать за один раз. Стоимость похороненного шифера - 3000гр = почти вызов бетононасоса. И, главное - огромный гемор при обратной засыпке и трамбовке песка 20см + гравий 10см через точно установленную для плиты опалубку. Возник вопрос - какой может быть промежуток времени между заливкой рёбер и плиты с точки зрения схватывания бетона ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 19 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2012 Пложалуй, соглашусь. Нет смысла напрягаться и заливать за один раз. Стоимость похороненного шифера - 3000гр = почти вызов бетононасоса. И, главное - огромный гемор при обратной засыпке и трамбовке песка 20см + гравий 10см через точно установленную для плиты опалубку. А так опалубку вытащите потом -она останется. Выполняйте опалубку с обрезной доски 30мм плюс бруски 50х50 Скручивайте опалубку шурупами, а не гвоздями сколачивайте. Закрывайте опалубку пленкой, степплером скобками прибивайте. Потом вытащите опалубку, шурупы можно будет выкрутить, досочки заскладировать, просушить... и потом их можно использовать для подшивки чердака или крыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз