Плита с рёбрами вниз за один залив

MLNK

Рекомендовані повідомлення

Пообсуждаем сдесь. Тема интересная и важная.

Начало, но там сложилась нездоровая обстановка.

 

Исходные данные - плита 15*10м, Т=20см, рёбра 80см (в песке 60см). Всё достаточно армировано.

Цель - вызывать бетононасос один раз. Всего 55 м3 бетона.

Можно ли так - внутреннюю опалубку выполнить плоским шифером и оставить его там навсегда.

Поставить изнутри рёбер дер. распорки на время подсыпки, трамбовки и прокладки труб. Затем связать весь армкаркас и всё залить.

Вопрос - какие могут быть проблемы при таком подходе ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скока-скока бетона??? :(

Рёбра 35см толщина, плита 20см. Сам всё перемножил на калькуляторе = 55м3., правда, без арматуры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рёбра 35см толщина, плита 20см. Сам всё перемножил на калькуляторе = 55м3., правда, без арматуры.

если плита 10х15 толщиной 200мм, а ребра 600х350 и находятся под плитой, то выходит 40,5 м3 бетона, если ребра 800х350 и тоже под плитой - 44м3

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если плита 10х15 толщиной 200мм,...

Виноват, рёбер несколько. А по сути задумки что-то скажете ?

2042089990_.thumb.JPG.7029ddb5f3e7ea2b52296971b1a664e4.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Виноват, рёбер несколько. А по сути задумки что-то скажете ?

Залил себе фундамент неделю назад, тоже хотел заливать ленту и стяжку одновременно - нашел для себя помимо удобства заливки за 1 раз - гидроизоляцию на стены очень просто завести и сделать как чашу, но т.к. у меня это подвал и стены ФБС, решил сделать ленту 700мм, блоки 300мм, выровнять дно котлована, отсыпать песком с трамбовкой, а стяжку положить на ленту и упереть в блоки. На мой взгляд - так достигается большая жесткость конструкции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще тут надо уточнять - в каких грунтах это делается.

Если бы была глина тугопластичная, твердая как кирпич,

то конечно можно было спланировать площадку,

откопать траншеи с вертикальными стенками,

завязать всю арматуру.

А если грунт основания -песок, то траншеи будут осыпаться.

Прийдется ставить опалубку. И потом ее вытаскивать.

Если не вытащить -то дерево сгниет очень быстро.

Как вариант использовать опалубку из асбеста, или шифер.

Тогда возможно.

Но тут надо думать что выгоднее.

Если вопрос -в быстроте -то торопится с заливкой за один раз -нет никакого смысла.

Если в деньгах -2 раза вызывать бетононасос, то не так это и дорого,

но зато и опалубку вытащите и протрамбуете подсыпку..

Все таки склоняюсь делать шов бетонирования.

 

Добавлено через 4 минуты

Там в соседней теме обсуждалось -где момент в плите будет сверху или снизу?

попытаюсь объяснить "на пальцах":

Момент не снизу и не сверху -он в элементе, в плите (пластине);-) ну и в балке (стержнях)

так вот момент -это пара сил - и сила в верхней зоне плиты и в нижней

- силы вызывают напряжения -

например внизу сжатие, вверху растяжение... или наоборот, -смотря какой участок плиты рассматривать.

А шов бетонирования будет находится в зоне где практически напряжения не будет - ноль там напряжений или почти ноль.

Поэтому на прочность и надежность конструкции это не повлияет,

что со швом, за два раза, ее делать

или без шва с заливкой за один раз

-итог одинаковый.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если в деньгах -2 раза вызывать бетононасос, то не так это и дорого

Пложалуй, соглашусь. Нет смысла напрягаться и заливать за один раз. Стоимость похороненного шифера - 3000гр = почти вызов бетононасоса.

И, главное - огромный гемор при обратной засыпке и трамбовке песка 20см + гравий 10см через точно установленную для плиты опалубку.

Возник вопрос - какой может быть промежуток времени между заливкой рёбер и плиты с точки зрения схватывания бетона ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пложалуй, соглашусь. Нет смысла напрягаться и заливать за один раз. Стоимость похороненного шифера - 3000гр = почти вызов бетононасоса.

И, главное - огромный гемор при обратной засыпке и трамбовке песка 20см + гравий 10см через точно установленную для плиты опалубку.

А так опалубку вытащите потом -она останется.

Выполняйте опалубку с обрезной доски 30мм плюс бруски 50х50

Скручивайте опалубку шурупами, а не гвоздями сколачивайте.

Закрывайте опалубку пленкой, степплером скобками прибивайте.

Потом вытащите опалубку, шурупы можно будет выкрутить,

досочки заскладировать, просушить...

и потом их можно использовать для подшивки чердака или крыши.