Не верьте всему тому
ну я в техникуме про заземление учил, так что все возможно. Грунт он зараза тоже разный бывает, а бывает что модульное упрется в какой то камень на глубине 10метров к примеру и все приехали а заветных ом то нету, бывет такое что и насадки для Сдс-максов в щепки разлетаются.

так что про заземление я готов во что угодно поверить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

например прибором (ссылка устарела) или любым более современным прибором - измерителем сопротивления заземления.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таким и меряем, к нему еще провода и штыри нужны:)

По поводу цен, как только так и сразу.

В Новых Петривцах товарищ бил, говрит можно и в одной точке получить, а можно и в камень попасть. :beer: а там как пойдет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таким и меряем, к нему еще провода и штыри нужны:)

По поводу цен, как только так и сразу.

В Новых Петривцах товарищ бил, говрит можно и в одной точке получить, а можно и в камень попасть. :beer: а там как пойдет.

Новые Петровцы, осень 2014 г. пришлось лупить две точки по 11 шпилек Беттерманн.

 

 

Песок, а потом глина очень плотная... туды её в качель...(с)

 

Затраты:

22 шпильки

3 зажима универсальных

Полоса оцинкованная 30х3,5 мм - 1 бухта -30 м/п

 

Герметик полимерный - 1 баллончик - 62 грн.

Земляные работы ( землекопы с форума)

80 грн м3 - копать

40 грн м3 - закопать.

Всего получилось 4,2 м3

 

Результат шикарный - 2,9 Ом (по совдеповским нормам - не выше 3,6 Ом)

 

Усё....

 

Добавлено через 4 минуты

Цифры, хоть какие-то цифры назвите.

Заходите на сайт Беттерманна, смотрите цены на перечисленные железяки, складываете...

 

А насчёт стоимости монтажа и замеров свирепо торгуетесь....;)

 

Если неофиты будут рассказывать, что по новым украинским нормам можно 30 Ом, т.е. в 10 раз выше - гоните этих халтурщиков в шею..... :flag1::

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заходите на сайт Беттерманна, смотрите цены на перечисленные железяки, складываете...

 

А насчёт стоимости монтажа и замеров свирепо торгуетесь....

Не мучайте меня. Меня устроит ответ: от ... грн. до ... грн.

Работа + материал.

 

Добавлено через 1 минуту

Заходите на сайт Беттерманна, смотрите цены на перечисленные железяки, складываете...

Не буду / не хочу я этого делать:cry:. Я девАчка:D.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если неофиты будут рассказывать, что по новым украинским нормам можно 30 Ом, т.е. в 10 раз выше - гоните этих халтурщиков в шею..... :flag1::

Покажите нормы, которые требуют в 10 раз ниже, пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не мучайте меня. Меня устроит ответ: от ... грн. до ... грн.

Работа + материал...

Да ради Бога, капризная Вы моя... :rolleyes:

 

от 7 до 14 т. грн....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да ради Бога, капризная Вы моя... :rolleyes:

 

от 7 до 14 т. грн....

 

Хорошая цена, специально для девочек, которые не хотят в этом разбираться :wink:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Любопытно, а для системы ТТ сопротивление нормируется?

Нормы не делятся по системам.

А вот какие они сейчас правильные, ждем инфо от Шарманщика :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Любопытно, а для системы ТТ сопротивление нормируется?

 

В Нидерландах - сопротивление заземлителя в системе ТТ должно быть настолько низким, насколько возможно, но не более 166 Ом.

 

В остальных странах (в т.ч. и в Украине) рассчитывается:

 

ДБН В.2.5-27-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

...

2.4 Заходи захисту у разі непрямого дотику в електроустановках, в яких не застосовані системи БННН, ЗННН і ФННН

...

Система ТТ

...

soytztSq.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

14 мая наблюдал картину, как электрик соседа заканчивает монтаж заземления.

Заинтересовался и решил предложить ему измерить сопротивление заземления.

Есть у меня прибор M416, длинные провода и штыри.

Два электрода подключаются к сложному заземлителю, затем на расстоянии не менее 20м в землю втыкается (или вбивается - как повезет) электрод диаметром не менее 5мм на глубину не менее 50 см (я забивал на 1м) и к нему подключается провод на зажим 3.

Через 20м от первого измерительного электрода вбивается второй такой же и подключается к зажиму 4.

Затем переключаем прибор в режим измерения, нажимаем кнопку измерения и вращением реохорда добиваемся нулевых показаний стрелки прибора. Шкала реохорда покажет нам значение сопротивления заземления.

Я описываю этот процесс, чтобы было понятнее тем людям, которые никогда не видели данного устройства или процесса измерения с ним.

Результаты измерения меня удивили:

- три уголка 50х50 забитых в землю на расстоянии 3м друг от друга, полоса связывает их друг с другом, метод соединения - сварка.

Сопротивление 3,8 Ом. (Честно говоря, думал, что будет намного больше).

- заземление другого соседа (три арматуры 16мм треугольником, сварка полосой)

сопротивление заземления 3,6 Ом.

- заземление полустолбика, на котором поставили мой счетчик (тип заземления - одиночный стальной штырь 16 мм длиной 4м)

Сопротивление заземления получилось 1Ом !!!

 

Выводы я для себя сделал такие:

- грунты в моей местности (Васильковский район) позволяют сделать простое заземление.

- оптимальным вариантом видится покупка трех штырей из нержавейки длиной 3м, забивание их в землю и соединение между собой. При этом буду контролировать сопротивление заземления на всех этапах. Возможно, что один или два электрода будут достаточны.

- расстояние между штырями сделаю побольше (5м) и расположу их линейно.

 

P.S. Стоимость отрезка круга 16мм из нержавейки существенно ниже, чем штыри, которые предлагает Betterman или Galmet. Прозвон гальваников к успеху не привел - их устраивают партии от 1200 штук стержней и 250 мкм меди они осадить не готовы.

Оцинковка уже через 10 лет превращается в хлам (просматривал многолетние исследования в США на эту тему). Медь стоит хорошо, нержавейка еще лучше.

 

Делать паспорт заземления все равно придется, но есть возможность свести траты к разумным величинам.

 

По поводу стабильности незащищенной стали в грунте - у меня нет данных такого рода, но что-то подсказывает, что верхняя часть штырей может сильно корродировать.

Было бы интересно посмотреть результаты во времени таких заземлений.

 

В моем проекте заземление рекомендуется сделать из 6 штырей длиной 13.5 метров каждый.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть уже готовые стержни из нержавейки нашего производства, которые в разы дешевле импортных аналогов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Розничная цена на Ваш комплект представляется мне самым выгодным пакетным предложением из тех, что я видел на рынке.

 

Поделюсь своими мыслями вслух:

 

Если рассматривать вариант "пан сам склепав", то на металлобазе сообщали цену 99 гривен за кг нержавейки.

1.578 кг/м итого стержень 3.05 будет стоить 480 гривен.

В моем случае нужно три таких стержня и они забиваются обычной кувалдой весом 2 кг. Есть основания полагать, что забьются лучше, чем арматура или уголок.

Итого нержавеющие стержни обойдутся мне в 1440 гривен.

плюс обвязка.

 

У S_Vladimir_79 обвязка уже есть и есть наконечник. который снижает трение при забивании (возможна побочка в виде увеличения сопротивления из-за этого).

При этом можно сделать составной стержень 4.5м и он может дать лучший результат, чем три стержня по 3м в треугольнике, поскольку ниже 2м 40см у меня глинистые породы и водоносный горизонт. Чем большая часть электрода будет находиться в нем - тем лучше будет сопротивление.

 

Оптимальным вижу такой вариант - взять комплект у Владимира, провести измерения по мере забивания и если не хватит - докупить пару стержней по 3 метра на металлобазе.

 

Но что-то подсказывает, что хватит одностержневой системы.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оптимальным вижу такой вариант - взять комплект у Владимира, провести измерения по мере забивания и если не хватит - докупить пару стержней по 3 метра на металлобазе.

 

Но что-то подсказывает, что хватит одностержневой системы.

Стержни можно докупить и по отдельности, т.е. 1 комплект + если нужно 4 стержня по 1,5м

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

По поводу стабильности незащищенной стали в грунте - у меня нет данных такого рода, но что-то подсказывает, что верхняя часть штырей может сильно корродировать.

Было бы интересно посмотреть результаты во времени таких заземлений.

...

 

QfqeIzBq.jpg

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 місяців потому...

Вопрос - нужно ли делать увлажнители контура в виде зарытых пластиковых труб на случай сухой погоды? Встречал советы поливать землю при засухе, но не разумнее ли проложить трубу в земле?

 

Насчет возможной коррозии ответ такой - кислорода в земле на тех глубинах не так много, чтобы слопать контур в первые 30 лет. А через 30 лет можно и ревизию провести.

 

Добавлено через 14 минут

......

 

В моем проекте заземление рекомендуется сделать из 6 штырей длиной 13.5 метров каждый.

 

- мощности по идее хватит и молнию ловить. Так и планировали, или вы "обычное" защитное заземление такое делаете?

 

Добавлено через 2 минуты

Цифры, хоть какие-то цифры назвите.

 

7 000 грн "под ключ" со всеми документами цена на сегодня, есть телефон. Бьют омедненный штырь на 15 кажется метров, дают паспорт. Сам строю рукодельное, должно быть дешевле, закончу - выложу отчет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сориентируйте по цене на заземление.

Так же интересует вопрос: как его реально проверить?

 

Добрый день!

Цены на материалы можно назвать только приблизительно.

Каждый монтаж индивидуален, и соответственно на количество материалов влияет грунт, а также ввод 220 или 380 вольт, так как при вводе 220 вольт сопротивление должно быть не выше 8 Ом, а ври вводе 380 вольт сопротивление должно быть не выше 4 Ом.

 

Минимальный комплект которым обходились, это 4 оцинкованных стержня 20х1500 мм., 1 соединитель, 1 наконечник, 1 моток антикорозионной ленты, 1 бухта (30 м.) оцинкованной полосы 30х3,5мм. Все материалы OBO Betterman

 

Цена материалов:

1-стержень заземлитель оцинкованный-243,50 грн. х4=974,00 грн.,

2-полоса 30х3,5 мм.-30 м.-1020,36 грн.,

3-наконечник-21,10 грн.,

4-соединитель-100,18 грн.,

5-антикорозионная лента-144,78 грн.

Итого: 2260,42 грн.

 

Работа:

Земляные работы-1050,00 грн.,

Монтаж заземлителей-600,00 грн.,

Монтаж полосы-210,00 грн.,

Монтаж соединителя + изоляция-60,00 грн.,

Измерения сопротивления-120,00 грн.,

Паспорт-600,00 грн.

Итого: 2640,00 грн.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при вводе 220 вольт сопротивление должно быть не выше 8 Ом, а при вводе 380 вольт сопротивление должно быть не выше 4 Ом.

 

Я так понимаю, Вы занимаетесь такими работами.

Поэтому наверняка должны знать, в каких нормативных актах это написано?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Цены на материалы можно назвать только приблизительно.

Каждый монтаж индивидуален, и соответственно на количество материалов влияет грунт, а также ввод 220 или 380 вольт, так как при вводе 220 вольт сопротивление должно быть не выше 8 Ом, а ври вводе 380 вольт сопротивление должно быть не выше 4 Ом.

Плохо что вы ориентируетесь в правилах не совсем правильные цифры привелы.

Это ж ваш заработок не стыдно.

.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

Разницу между источником тока и потребителем вы хоть различаете?

Более парвильно

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом?м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.

Так как заземление повторное.

Должны понимать что до 4 ом это для "сотней" потребителей, а до 15 ом это для одного потребителя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Удалось дозвониться в Бориспольский РЭС.

1. Акты заземления сдавать в РЭС не надо- отменили это требование.

2. Инженер рекомендует заземление 4 Ом.

3. Землю с 0 не соединять.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Удалось дозвониться в Бориспольский РЭС.

1. Акты заземления сдавать в РЭС не надо- отменили это требование.

2. Инженер рекомендует заземление 4 Ом.

3. Землю с 0 не соединять.

1. Чудово.

2. Якщо по пункту 3 не з'єднувати - то система заземлення ТТ потрібно ставити ввідне УЗО на 100 чи 300 ма. А опір заземлення по правилам до 100 Ом.

Якщо будете ставити ПЗІП (зараз обов'язково по ПУЕ для встановлення) зробіть до 10 Ом, хоча нові правила цього не вимагають.

3. Система заземлення ТТ. Відповідно весь захист від враження ел. струмом робити виходячи з вимог до даної системи, а вони різняться від вимог при умові об'єднання N (0) та заземлення.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО будет в любом случае - одно входное и ещё по группам.

Я тоже думаю : и зачем мне 4 Ома если схема ТТ и будет УЗО.....

Выйти на 4 Ома может оказаться дороговато.